Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => Повітряні лінії => Тема розпочата: andery від 11 Квітень 2008, 10:17:13
-
Может ли Вл-10кВ проходить над очисными сооружениями, биоталом? Если нет - то почему?
Я бы с удоволствием обошел, но ситуация не позволяет. А в МРЕМе чтот не сильно захотели согласовывать проект.
Из ПУЕ:
2.5.174 Допускається проходження ПЛ над виробничими будівлями та спорудами промислових підприємств І і II ступеня вогнестійкості відповідно до будівельних норм і правил пожежної безпеки будівель і споруд, які мають покрівлю з негорючих матеріалів. При цьому відстань по вертикалі від проводів ПЛ до вищезазначених будівель і споруд за найбільшої стріли провисання повинна бути не меншою від вказаних у табл. 2.5.33.
-
а эти помещения не относятся к взрывоопасным? и на чем балансе будет линия? может с этим связаны проблемы с согласованием? И слово "допускаеться" присутствует...
-
а что, споткнулся о те очыстные? ты же говорил что они под землей.
вроде бы проблем не должно быть, главное согласуй прохождение ВЛ на ними с владельцем очыстных. ну а про габарит я вообще молчу...
-
Очисный в земле, накрыты жалезобетонном.
а эти помещения не относятся к взрывоопасным?
Да нет, там же вода тока внутри.
и на чем балансе будет линия?
на заказчике.
может с этим связаны проблемы с согласованием?
Проблемы думаю связаны что не хотят брать на себя ответсвенность, а возразить конрекным пунктом нормативной документации не могут. :(
-
andery, а обойти никак нельзя? как бы ты отнесся к тому, что сосед через твою квартиру чтото проложит?
-
Сугор,
Да к сожелению нет, вокруг река, обрывы, ситуация не из легких. Вначале проходило над чужими очисными сооружениями, после изменений тех условий проходит над своими :)
-
Очистные сооружения биотал не относятся взрыоопасным это 100%
-
Еще вопросик по ВЛ-10 кВ.
Подскажите, где нормируется расстояние между опорами ВЛ-10 кВ?
Использовал в проекте опоры серии 3.407.1-143 на базе стоек СВ-105.
По типовому проекту расстояние между промежуточными опорами для моего климатического района в ненаселенной местности не более 65 м (провода АС-50). Заложил 64 м.
В РЭС сказали не более 50 м. Переделал проект, так как спорить времени нет. Просто на будущее хочу знать.
-
атк же сталкивался с такой хотелкой 45 вместо 55. нигде обоснований их требований не нашел - ПРИМХА :). может с планами застроить потом єту территорию и будет уже населенная местность :)