Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Блискавкозахист та заземлення => Заземлення => Тема розпочата: tiesto від 30 Червень 2010, 06:47:48
-
Уважаемые коллеги, прошу помощи!
При проектировании здания (блок-бокса) столкнулся с такой проблемой. Необходимо провести шину заземления по контуру здания. Многие утверждают что по требованию шина заземления должна проходить на высоте не менее 0.3 м от пола. В каком ГОСТе об этом сказано??? Через поиск в инете не нашел ссылок на госты дабы подтвердить эту информацию. Если кто то знает помогите, скажите где об этом сказано ?
-
В данном случае ИМХО, речь идет о заземляющем проводнике, присоединенном к заземлителю повторного заземления на вводе в отдельностоящее здание.
Так вот, никаких требований об отметке монтажа заз. проводника не знаю, знаю одно что в его качестве можно использовать сторонние мет. части.
-
шину заземления в основном рекомендуют прокладывать на высоте 0,4 м. открыла свой проект по ТП - там на высоте не 400-600 мм от уровня чистого пола.Эта высота из типового проекта "Заземление и зануление электроустановок" серия 5.407-11 стр. 28.
-
Анастасия, 5.407-11 был отменен довольнатаки давно, в замен выпущен А10-93, который в свою очередь отменён без замены, в конце концов типовой это не НТД.
-
ну отменен, так отменен. значит надо искать , возможно где-то написано, но возможно в нормах это нигде и не закреплено. но о все равно существут же минимальное расстояние от пола, по плинтусу же тоже не проложишь. :-[ хотя, то что не запрещено - разрешено ведь ;)
-
Вот так и получается что кто то говорит 0.3-0.5, кто то 0.4-0.6, а документально нигде не подтверждены требования. Но в то же время при сдаче в эксплуатацию одного из объектов заказчик придрался к шине и попросили поднять выше. Теперь пытаюсь найти хоть какой то официальный документ подтверждающий такие требования :)
-
Единственно где нашел, так это справочник Карякин, Солнцев "Заземляющие устройства промышленных электроустановок" - 400-600 мм. Но, опять же, это не норммативный документ, и год выпуска 1989.
У меня зачастую полоса вообще по полу лежит, и никогда по этому поводу вопросов не было.
-
в продолжение темы.
выполнил проект электроснабжения очистных сооружений. В здании очистных сооружений где располагается основное технологическое оборудование я выполнил из стальной полосы сечением 4х40мм внутренний контур, как основной проводник системы уравнивания потенциалов. контур проложил на высоте 300 мм от пола.
проект проходил проверку у иностранного заказчика.
после проверки возник вопрос - "Чем обусловлено выполнение дополнительного контура? Сошлитесь на нормативную документацию". Кто может подсказать, где описано применение и расположение внутреннего защитного контура? Буду очень благодарен.
-
неужели никто не может помочь с вопросом? :(
-
Чем обусловлено выполнение дополнительного контура
На жаль , чинною нормативною базою обгрунтувати таке рішення практично неможливо .
-
ну а хоть какие-то рекомендации по этому поводу есть?
-
Andrey S, попробуйте, возможно подойдут п.1.7.148 и п.1.7.149 ПУЕ
-
Andrey S, может это подойдет для убеждения заказчика http://www.obo-bettermann.com/downloads/ru/kataloge/tbs_potentialausgleich_ru.pdf (http://www.obo-bettermann.com/downloads/ru/kataloge/tbs_potentialausgleich_ru.pdf) стр 66,67 Система уравнивания потенциалов
-
Andrey S, спробуйте пункти 5.2.4 і 5.2.5 НПАОП 0.00-1.29-97.
-
O.S., искал текст документа
НПАОП 0.00-1.29-97
и вот на что наткнулся:
Отменен: Наказ МНС України від 13 березня 2012 року N 577 Про скасування наказів стосовно НПАОП
http://normativ.com.ua/nafta/tdoc5058.php (http://normativ.com.ua/nafta/tdoc5058.php)
-
Данный вопрос регламентирован ДБН В.2.5-27-2006. Вопрос виполнят так или иначе и каким образом систему выравнивания потенциалов определяет проектировщик, только бы это соответствовало требованиям нормативной документации. Внутрений контур заложен был еще из совковых времен и выполнял фунцию видимого заземления. Расположения котура заземления на стене здания рекомендовано в типовых сериях 5.407-11 "Заземление и зануление электроустановок" и др. и составляет 400-600 мм. При прокладке стальной полосы в сырых, особо сырых помещениях растояние от стены до стальной полосы контура заземления или устройства выравнивания потенциалов должно быть на менее 10 мм.