Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => Тема розпочата: Ветров від 26 Червень 2010, 23:04:05
-
установка на опоре СВ105 однофазного трансформатора НОМ-10 кто- то сталкивался?
-
установка на опоре СВ105 однофазного трансформатора НОМ-10 кто- то сталкивался?
А для какой цели НОМ и что разъеденителя не будет?
-
узел ГРП 10/0,2кВ монтаж полностью РЛНД, РУ10, РУ0,4. интересуют узлы крепления транс. и оборудования 10 кВ. РЛДНД на одной стороне опоры , а ТМ и оборудование10 кВ на другой
-
http://eom.com.ua/index.php/topic,5524.0.html (http://eom.com.ua/index.php/topic,5524.0.html)
и
http://eom.com.ua/index.php/topic,456.0.html (http://eom.com.ua/index.php/topic,456.0.html)
есть типовые: на устаноку столбовой ТП от 25 до 63кВА - ОТП.С.03.61.36
и ОТП.С.03.61.10 - КТП шкафного типа (на стойках); ОТП.С.03.61.07(и) Мачтовая КТП от 25 до 250кВА; Разработка проектных решений установки пунктов секционирования, АВР и защиты в воздушных линиях РВА и 26.0013_0-1 Пункт автоматического секционирования и т.д. на базе реклоузера
-
НОМ видел в катодной защите.
месяц назад сдавал ТМ-25 на анкерной опоре с разъединителем
-
А сейчас вообще кто-нибудь делает НОМы? Для небольших потребителей ставлю такие КТП: http://uea.com.ua/sphsubst (http://uea.com.ua/sphsubst) Пока никто не жаловался.
-
Спвсибо