Привет всем! Подскажите кто знает какие датчики дыма можно установить в помещении РУ-6 (0,4кВ) для отключения вентиляции самого РУ, желательно электроконтактные на 220В? Спасибо!
-
Sergey U., насколько я понял, Вам надо выполнить пожарную сигнализацию РУ. Автономный извещатель здесь не подойдет. Надо ставить прибор пожарной сигнализации, в него включить извещатель (любой), а контактами исполнительного реле в приборе уже отключать вентиляцию.
-
Вам надо выполнить пожарную сигнализацию РУ
Да это есть, но по проекту пожарная сигнализация выполнена на 5 ТП (РУ), и все лучи сводятся в помещение оператора, довольно далеко (по технологии так), а мне хотелось бы что-то локально на каждую ТП, где установлены ящики управления, в схему управления которых и планировал завести контакты
-
Sergey U., понятно.
Лично я такого извещателя не знаю, но можно пойти таким путем - поставить в РУ прибор сигнализации (минимум на два шлейфа) и с него подать команду на отключение вентиляции и сигнал на общий прибор.
-
поставить в РУ прибор сигнализации
да, но на пожарку нет лицензии! :-[
-
Sergey U., тогда только тянуть кабель от оператора.
А что в проекте пожарки? Все спихнули на Вас? Это неправомерно, так как для управления системами дымоудаления нужна лицензия по пожару.
-
А что в проекте пожарки? Все спихнули на Вас? Это неправомерно, так как для управления системами дымоудаления нужна лицензия по пожару.
Да нет, не спихнули ведь речь идет о отключении вентиляции (ТП и РУ, находятся на отм.+12.000м и температура в ТП выше нормы, поэтому мех.вентиляция, а не дымоудаление).
-
Sergey U., понятно. Но больше ничем помочь не могу.
Удачи.
-
Sergey U., понятно. Но больше ничем помочь не могу.
Удачи.
Спасибо и на этом!
-
Возможен вариант, но это кустарщина. СПД-3.4, "Артон", искать где выходы на звуковой извещатель, через реле согласования на обмотку управления контактора включения вентиляции.
-
Sergey U., а может поставить тепловой датчик на температуру 70 градусов?
-
Sergey U., а может поставить тепловой датчик на температуру 70 градусов?
Пока что это единственное мое решение, но....есть сомнения, размеры РУ - 60х5м, это сколько их нужно поставить, и мне кажеться быстрее ячейка выгорит, чем сработает этот датчик!
-
Возможен вариант, но это кустарщина. СПД-3.4, "Артон"
посмотрел - http://www.arton.com.ua/products/SPD-3/, (http://www.arton.com.ua/products/SPD-3/,) но думаю не пойдет, напряжение не то!
-
Sergey U, я не совсем понял суть задания. Если это включение вентиляции - это применение термопары.
Если это включение дымоудаления - это пожарная сигнализация, со всеми вытекающими отсюда последствиями.
-
Sergey U, я не совсем понял суть задания. Если это включение вентиляции - это применение термопары.
Если это включение дымоудаления - это пожарная сигнализация, со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Суть задания - отключение вентиляции
при пожаре!
-
Круг замкнулся? ::)
Если это включение вентиляции - это применение термопары
не согласен
в помещении РУ-6 (0,4кВ)
первичный признак зарождения пожара - дым.
Sergey U., если кустарно, то берем т.н. 4-х проводной дымарь от того же Артона, релейные контакты которого через доп.реле управляет чем душа пожелает. Не забудь кнопку "сброс" по питанию дымаря приатачить :)
Если по взрослому - поставить в РУ прибор сигнализации (минимум на два шлейфа) и с него подать команду на отключение вентиляции и сигнал на общий прибор.
на пожарку нет лицензии!
отдай имеющему лицензию, каждому свое... . Иначе - "лепим горбатого", ИМХО!
-
отдай имеющему лицензию, каждому свое... . Иначе - "лепим горбатого", ИМХО!
наверное дешевле будет потратиться на кабель и проложить от помещения оператора
кабель, поставить промежуточное реле на все РУ, а от него на отключение вентиляции (всего 10 вентиляторов)!
-
Sergey U., вот это самый оптимальный вариант вроде как.
Только прошу не забывать, что все эти действия являются расширением существующей АУПС со всеми вытекающими от проекта до монтажа, с юрид. точки зрения есно. Не усложняю, но предупреждаю.
-
Не усложняю, но предупреждаю.
Спасибо за предупреждение. переговорю с пожарниками!
-
Sergey U., По идее существующую АУПС должно обслуживать некто ;) вот сначала к ним, а уж опосля...
-
существующую АУПС
нет существующей, все новое! ;)
-
Sergey U., вообще-то, если все делать правильно, то Вы должны выдать задание организации, выполняющей АПС. В задании указать необходимое действие: отключение вентиляции при пожаре (одного помещения при пожаре в нем же, всех помещений при пожаре в каком-нибудь, всех помещений при пожаре в здании и т.п.), тип сигнала (НО/НЗ), ток и напряжение коммутации, Место принятия сигналов (шкаф, щит, помещение).
Выдать Вам туда сигналы - их святая обязанность.
Останется поспорить, по чьему проекту будут тянуться кабели (как я понимаю, с этим проблемы). Давая в задании место принятия сигналов, Вы можете попытаться спихнуть это счастье на них.
Если еще не поздно. :)
-
Проект уже сделан, жду воплощения в жизнь! ;)
-
Sergey U., если не тяжело - напиши о воплощении в жизнь
-
конечно! :)
-
Отключение вентиляции п/стn предусмотрел от прибора пожарной сигнализации через промежуточное реле