Відправлено: eto від 25 Червень 2010, 14:34:29
Панове!
Подскажите, возможна ли прокладка распределительных сетей к этажным щитам в ж/д (10эт) в ПВХ трубах.
Этажные щиты (типа ЩС) находятся в коридоре общего пользования.
Если можно, то со ссылкой на нормы

Спсб
Назва: Re: Прокладка в ПВХ трубах
Відправлено: IvaSerge від 25 Червень 2010, 17:01:41
Трудно как-то представить кабели в ПВХ к щитам. Кабели к щитам, насколько я понимаю, идут в стояках. Мы делали в стояках кабельросты и по ним открыто вели кабели...
Назва: Re: Прокладка в ПВХ трубах
Відправлено: O.S. від 25 Червень 2010, 18:20:17
В замонолічених точно можна, а у відкритих -- теж можна, але треба шоб труби були з помірним (або низьким) димовиділенням і помірною (або низькою) токсичнстю продуктів згоряння, бо у вас очевидно там проходить шлях евакуації

Цитата: eto
Если можно, то со ссылкой на нормы

Норми говорять так (ДБН В.2.5-23):

5.37 У житлових будинках стояки ліній живлення квартир, групові лінії освітлення сходових клітин повинні прокладатися приховано в каналах будівельних конструкцій (електроблоках). У цих же конструкціях рекомендується розміщувати суміщені поверхові електрошафи (щитки) і ящики для з'єднання і розгалуження провідників. Дозволяється для прокладання стояків застосовувати комплектні струмопроводи і труби.

Цитата: IvaSerge
Кабели к щитам, насколько я понимаю, идут в стояках.

Так, як правило стояки ідуть в електроблоках. Але мабуть у людини так не виходить, мабуть якась реконструкція. Так що доводиться в трубах.
Коротше, можна.
Назва: Re: Прокладка в ПВХ трубах
Відправлено: Бригадир від 25 Червень 2010, 21:52:53
Цитата: eto
Подскажите, возможна ли прокладка распределительных сетей к этажным щитам в ж/д (10эт) в ПВХ трубах.
ДА! Только не кабелей, а отдельных проводов в гофрированных ПВХ трубах в
Цитата: O.S.
каналах будівельних конструкцій (електроблоках)
. Легче разделывать в этажных щитах.
Назва: Re: Прокладка в ПВХ трубах
Відправлено: dobrinya від 05 Липень 2010, 13:31:24
 А есть ли смысл в гофре прокладывать скрытую проводку в стенах? Есть ли какие-то нормы для решения данного вопроса? И по какому справочнику необходимо делать штробы?
Назва: Re: Прокладка в ПВХ трубах
Відправлено: Ni від 07 Липень 2010, 13:01:33
Цитата: dobrinya
А есть ли смысл в гофре прокладывать скрытую проводку в стенах?
Если прокладывать в штробах заделаных легко удаляемым негорючим материалом, то нет смысла прокладывать в гофре. Если штробы навеки будут похоронены, тяни в трубах, т.е. должна быть предусмотрена возможность замены проводки.
Цитата: dobrinya
Есть ли какие-то нормы для решения данного вопроса?
ДБН В. 2.5-23-2003 п.5.35
Назва: Re: Прокладка в ПВХ трубах
Відправлено: Бригадир від 07 Липень 2010, 13:31:52
Цитата: Ni
должна быть предусмотрена возможность замены проводки.
Правильно расчитанную и смонтированную проводку не будет необходимости менять.
Назва: Re: Прокладка в ПВХ трубах
Відправлено: oipop від 07 Липень 2010, 20:42:53
А как же срок службы проводов и кабелей? АПВ - 15 лет, ВВГ - 30 лет. У меня дом 1983 г. "выпуска", никто ничего не поменяет пока сам не поменяешь. Да и видел эл.проводки, АППВ, при касании рассыпались в пыль.
Назва: Re: Прокладка в ПВХ трубах
Відправлено: Бригадир від 07 Липень 2010, 21:13:02
Одна квартира 1968 года, другая 1975 и все целое.
Назва: Re: Прокладка в ПВХ трубах
Відправлено: O.S. від 07 Липень 2010, 21:17:41
Цитата: Бригадир
Правильно расчитанную и смонтированную проводку не будет необходимости менять.

Никогда не говори "никогда" ::)
Назва: Re: Прокладка в ПВХ трубах
Відправлено: Бригадир від 07 Липень 2010, 22:17:50
Цитата: oipop
АПВ - 15 лет, ВВГ - 30 лет
Назва: Re: Прокладка в ПВХ трубах
Відправлено: Ni від 12 Липень 2010, 11:39:41
Да вариантов куча, после электриков работают отделочники, слаботочники что нибудь забудут, плинтуса прибьют, картину повесят точно там где надо ... , сталкивались не один раз ;)
Назва: Re: Прокладка в ПВХ трубах
Відправлено: Бригадир від 12 Липень 2010, 15:47:06
Цитата: Ni
слаботочники что нибудь забудут, плинтуса прибьют, картину повесят точно там где надо ... , сталкивались не один раз
Для того и существуют нормы. Проводка только горизонтально не ниже 150 от потолка и не выше 500 от пола и вертикально.
Назва: Re: Прокладка в ПВХ трубах
Відправлено: Ni від 12 Липень 2010, 16:12:55
Quote (selected)
Проводка только горизонтально не ниже 150 от потолка и не выше 500 от пола и вертикально
В проектах так. Но ни один монтажник не будет, к примеру, штрабить монолитный пояс,
проще спуститься ниже 160-180 мм.
Ну а если уж нормы то ДБН В. 2.5-23-2003 п.5.35 "Электропроводку в помещениях следует выполнять с учетом возможности ее замены..."