Панове!
Подскажите, возможна ли прокладка распределительных сетей к этажным щитам в ж/д (10эт) в ПВХ трубах.
Этажные щиты (типа ЩС) находятся в коридоре общего пользования.
Если можно, то со ссылкой на нормы
Спсб
-
Трудно как-то представить кабели в ПВХ к щитам. Кабели к щитам, насколько я понимаю, идут в стояках. Мы делали в стояках кабельросты и по ним открыто вели кабели...
-
В замонолічених точно можна, а у відкритих -- теж можна, але треба шоб труби були з помірним (або низьким) димовиділенням і помірною (або низькою) токсичнстю продуктів згоряння, бо у вас очевидно там проходить шлях евакуації
Если можно, то со ссылкой на нормы
Норми говорять так (ДБН В.2.5-23):
5.37 У житлових будинках стояки ліній живлення квартир, групові лінії освітлення сходових клітин повинні прокладатися приховано в каналах будівельних конструкцій (електроблоках). У цих же конструкціях рекомендується розміщувати суміщені поверхові електрошафи (щитки) і ящики для з'єднання і розгалуження провідників. Дозволяється для прокладання стояків застосовувати комплектні струмопроводи і труби.
Кабели к щитам, насколько я понимаю, идут в стояках.
Так, як правило стояки ідуть в електроблоках. Але мабуть у людини так не виходить, мабуть якась реконструкція. Так що доводиться в трубах.
Коротше, можна.
-
Подскажите, возможна ли прокладка распределительных сетей к этажным щитам в ж/д (10эт) в ПВХ трубах.
ДА! Только не кабелей, а отдельных проводов в гофрированных ПВХ трубах в каналах будівельних конструкцій (електроблоках)
. Легче разделывать в этажных щитах.
-
А есть ли смысл в гофре прокладывать скрытую проводку в стенах? Есть ли какие-то нормы для решения данного вопроса? И по какому справочнику необходимо делать штробы?
-
А есть ли смысл в гофре прокладывать скрытую проводку в стенах?
Если прокладывать в штробах заделаных легко удаляемым негорючим материалом, то нет смысла прокладывать в гофре. Если штробы навеки будут похоронены, тяни в трубах, т.е. должна быть предусмотрена возможность замены проводки. Есть ли какие-то нормы для решения данного вопроса?
ДБН В. 2.5-23-2003 п.5.35
-
должна быть предусмотрена возможность замены проводки.
Правильно расчитанную и смонтированную проводку не будет необходимости менять.
-
А как же срок службы проводов и кабелей? АПВ - 15 лет, ВВГ - 30 лет. У меня дом 1983 г. "выпуска", никто ничего не поменяет пока сам не поменяешь. Да и видел эл.проводки, АППВ, при касании рассыпались в пыль.
-
Одна квартира 1968 года, другая 1975 и все целое.
-
Правильно расчитанную и смонтированную проводку не будет необходимости менять.
Никогда не говори "никогда" ::)
-
АПВ - 15 лет, ВВГ - 30 лет
-
Да вариантов куча, после электриков работают отделочники, слаботочники что нибудь забудут, плинтуса прибьют, картину повесят точно там где надо ... , сталкивались не один раз ;)
-
слаботочники что нибудь забудут, плинтуса прибьют, картину повесят точно там где надо ... , сталкивались не один раз
Для того и существуют нормы. Проводка только горизонтально не ниже 150 от потолка и не выше 500 от пола и вертикально.
-
Проводка только горизонтально не ниже 150 от потолка и не выше 500 от пола и вертикально
В проектах так. Но ни один монтажник не будет, к примеру, штрабить монолитный пояс,
проще спуститься ниже 160-180 мм.
Ну а если уж нормы то ДБН В. 2.5-23-2003 п.5.35 "Электропроводку в помещениях следует выполнять с учетом возможности ее замены..."