Проєктування => Електропостачання => Тема розпочата: malv1 від 24 Червень 2010, 15:40:18
-
При заказе шкафов КРУ, заказчик на уровне опросного листа не заметил отсутствие ПН при подключении ТН(измерительного) к шинам 10кВ. После получения изделия на объекте заказчик настаивает по поводу ПН -"он там должен быть "!!! Конструктивно доработать невозможно.
Я понимаю, что он там должен быть, но где в каком нормативном документе это зафиксировано на уровне ГОСТ, ПУЭ, РД, при этом техническая литература в расчет не берётся.
Цель - филологически-технически по правовому отказать заказчику.
Прошу оказать посильную помощь и дать консультацию по этому поводу
-
Можете почитать ПУЭ - п.п. 3.2.3. ; 3.2.14. ; 3.2.67.
-
Если это в ПУЭ 6-е издание, то это не то.
В какой редакции смотреть ПУЭ???
-
В какой редакции смотреть ПУЭ???
ПУЭ 2009 укр.
-
Это те же пункты, что и в ПУЭ 6 изд.
Слишком размыто и все в сторону НН. Нет конкретики.
-
смотри инструкция по тн (действует на Украине). загрузил фото
-
ну если честно - то это не заказчика бок - а проектировщика
-
скинеш электронку - вышлю весь файл. А так действительно можно пн не ставить
-
Эта инструкция наоборот допускает установку однофазных литых типа ЗНОЛ (СЗТТ) без ПН. см.2.4.3. Хотелось бы увидеть титулку инструкции
-
Электронка - malv1@list.ru
-
Это та инструкция? Пункты совпадают.
Насколько она лигитимна для Украины и РФ???? 1979 год???
-
Она полностью легитимна - она больше не переиздавалась. Во всех МЭСах ее читают. Идея в этом листе моем прикрепленном - доказать - что кз на шинах маловероятно а если и будет - то защита на вводе срабатывает (типа ЛЗШ). То что в на ТН нет предохранителей это ерунда. В Харьковских городских сетях на вводах ввобще нет ни какой защиты (нет ни в одной в РП - хоть на старых масляниках - хоть на новых вакуумниках - кто с Харькова тот знает) - выключатель работает как разъединитель - это ихний догмат - говорят что у них кз не бывает вообще :)
-
Если КРУЭ, то ПН там действительно на фиг не нужен. Ибо шины в элегазе и к.з. там действительно не может быть. А какой тип ячеек у Вас?
-
Шины то в элегазе, а пробои изоляционных проходных втулок(бушингов), через который подсоединен ТН тоже вероятны и весьма при определенном качестве комплектующих.
-
Она полностью легитимна - она больше не переиздавалась. Во всех МЭСах ее читают. Идея в этом листе моем прикрепленном - доказать - что кз на шинах маловероятно а если и будет - то защита на вводе срабатывает (типа ЛЗШ). То что в на ТН нет предохранителей это ерунда. В Харьковских городских сетях на вводах ввобще нет ни какой защиты (нет ни в одной в РП - хоть на старых масляниках - хоть на новых вакуумниках - кто с Харькова тот знает) - выключатель работает как разъединитель - это ихний догмат - говорят что у них кз не бывает вообще
Слова-слова-слова. :(