Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Промислові будівлі => Тема розпочата: micha від 24 Червень 2010, 06:26:51
-
подскажите приточная вентиляция на производстве без автоматики от замораживания просто через пускатель, по какой категории эл. снабжения должна быть запитана.
экспертиза сделала замечание что подключил одним кабелем без ШУ и ссылка на СНиП 41-01-2003 п12.2 (Допускается выполнение электропитания по второй категории при организации раздельного питания электропривода вентилятора и щита автоматизации приточной системы.)
-
micha, этот пункт звучит так:
"Для приточных систем вентиляции электропитание цепей управления защиты от замораживания следует выполнять по первой категории. Допускается выполнение электропитания по второй категории при организации раздельного питания электропривода вентилятора и щита автоматизации приточной системы.
В цепях управления электроприемников тепловую и максимальную защиту не следует предусматривать"
а начинается так:
"12.2 Электроприемники систем отопления, вентиляции и кондиционирования следует предусматривать той же категории, которая устанавливается для электроприемников технологического или инженерного оборудования здания....
так что замечание ни о чем.... поскольку слова
(Допускается выполнение электропитания по второй категории при организации раздельного питания электропривода вентилятора и щита автоматизации приточной системы.)
относятся к цепям управления защиты от замораживания...
а категорию эл. снабжения
твоей приточной вентиляции
должна предусматриваться той же категории, которая устанавливается для электроприемников технологического или инженерного оборудования здания
;) :)