Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => Тема розпочата: vadrus від 09 Квітень 2008, 21:54:21
-
Городок на 120 домов (индивидуальные и сблокированные).Есть ТП-35/10/0,4 кВ.
Надо сделать внутриплощадочные сети.
Кто как считает:
- тянуть сети 0,4кВ по всей площадке или устанавливать ТП-10/0,4 на каждом углу?
- сети делать кабельные или воздушные самонесущим кабелем?
-
А в каждый дом отдельная КЛ?
В зависивости от условий, возможно имеет смысл поставить несколько КТП
-
от существующей ТП как далеко размещены участки?
на окраине Луцка ставил КТП и разводил по улицам СИПом. До домов буду делать для каждого отдельный проект т.к. ТУ были на "житловый масив", а проект у каждого должен быть свой.
-
На мое скромное мнение, все что весит - некрасиво, но это личное мнение, была б моя воля, я бы все в землю клал, но только с эстетической стороны. Хотя наверно в плане осуществления по воздуху легче.
- тянуть сети 0,4кВ по всей площадке или устанавливать ТП-10/0,4 на каждом углу?
Все зависит от расстояния.
Можна еще распред щиты гдет по улицам поставить...
-
зависит от размеров поселка - 0,4 кВ далеко не утянешь. Поставить несколько КТП (проще чем ТП городить), бросить магистральные кабели до сборок (условно - сборка на переулок) и от сборок к близлежащим домам, вводной щиток у ворот, мордой на улицу (чтобы энергосбыт по домам не шастал). Делал внутрянку по подобному поселку ("Город Солнца" в Крюковщине возле Киева), там построено по такой схеме. В принципе ничего нового - классика. Кабель или СИП - это вопрос к заказчику, он деньги платит. Кабель конечно эстетичней, а СИП - экономичней (я человек простой и буду говорить стихами :) )
-
Я тоже думаю ставить КТП.
Спасибо за поддержку!
А, кстати, какая заявленная мощность на коттедж в "Городе Солнца"?
-
andery, Зато воздушку ремонтировать проще
-
А, кстати, какая заявленная мощность на коттедж в "Городе Солнца"?
насчет коттеджа в "чистом виде" не могу сказать - я делал сблокированные дома. В тех задании мне дали то ли 11, то ли 12 кВт (точно не помню). Я насчитал 11,64 расчетных кВт. примерно на пять домов была одна сборка 0,4 кВ на улице
-
Вот проект нашел, чужой
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;id=47
-
И еще, воздушкой
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;id=48
-
11-12 кВт это маловато. У меня требуют порядка 50 квт заявленной (т.е. 25-30 потребляемой).
-
11-12 кВт это маловато.
ну что есть, то есть
-
Для 50 кВт ставить ТП смешно, только КТП
-
по котеджам ...
Какая длина по 04 самоя длинная?
-
Вопрос решился после "Элкома"! Показал ГАПу блочные КТП, всё понравилось, натыкали 4 штуки на площадке.
Для сетей буду делать кабельную канализацию с полиэтиленовыми колодцами. Сделаю - выложу! Всем спасибо!
-
vadrus, Когда выложишь, сообщи, очень интересно, что такое ПЭ колодцы
z, По старым нормам, в сельской местности разрешалось до 1км
-
Колодцы нашёл на диске "Эней-кабель", а на сайте у них нет :(
-
vadrus, Это колодцы для наружного освещения