Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => Повітряні лінії => Тема розпочата: mental від 22 Червень 2010, 16:24:10

Назва: Ответвление для прожектора на опоре.
Відправлено: mental від 22 Червень 2010, 16:24:10
  Для дополнительного освещения нужно установить прожектор на опоре охранного освещения. Опора запитана неизолированым проводом. Прожектор запитывается от сети освещения. Прожектор буду ставить на высоте 3 м. От опоры на тросу будет идти кабель к выключателю в помещении поста ВОХР, расстояние - 18м.
  Каким кабелем лучше всего это выполнить? Как сделать ответвление он осветительной сети?
Назва: Re: Ответвление для прожектора на опоре.
Відправлено: Roman3R від 22 Червень 2010, 16:36:17
Цитата: mental
Как сделать ответвление от осветительной сети
Треба дивитись генплан , на пальцях грамотну відповідь дати неможливо .
Назва: Re: Ответвление для прожектора на опоре.
Відправлено: mental від 22 Червень 2010, 17:00:11
Генплан завтра выложу, главный вопрос как сделать ответвление к выключателю
Назва: Re: Ответвление для прожектора на опоре.
Відправлено: Roman3R від 22 Червень 2010, 17:05:57
Цитата: mental
главный вопрос как сделать ответвление к выключателю
Поставити на опорі коробку , від ПЛ до коробки зробити відгалуження ізольованим проводом а від коробки завести на прожектор і вимикач .
Назва: Re: Ответвление для прожектора на опоре.
Відправлено: *Андрей* від 22 Червень 2010, 17:23:49
Цитата: mental
Каким кабелем лучше всего это выполнить?
ИМХО если грунт не агрессивный, то ответвление от выключателя на посте охраны до распредкоробки опоры освещения  сделать в земле кабелем АВВГ-2х**мм.-1кВ, в ДКС-трубе.
Назва: Re: Ответвление для прожектора на опоре.
Відправлено: mental від 23 Червень 2010, 08:30:43
Цитата: Roman3R
Поставити на опорі коробку
Яку коробку взяти?
Цитата: *Андрей*
сделать в земле
Не знаю чи згодиться замовник, на тросу простіше.
Назва: Re: Ответвление для прожектора на опоре.
Відправлено: mental від 23 Червень 2010, 08:37:33
Вот и топосъемка
Назва: Re: Ответвление для прожектора на опоре.
Відправлено: *Андрей* від 23 Червень 2010, 09:21:54
Цитата: mental
на тросу простіше.
да
Цитата: mental
Яку коробку взяти?
зависит от типа опор, еще практикуются ответвительные зажимы (кабель не разрезается, снимается изоляция кабель крепиться при помощи ответвительного зажима к другому кабелю), тогда и коробки специальные нужны
Вот пример ввода в бытовку. К выключателю достаточно будет кабеля ВВГ-2х4.0.
Назва: Re: Ответвление для прожектора на опоре.
Відправлено: mental від 23 Червень 2010, 09:50:12
Цитата: *Андрей*
кабель не разрезается
Но мне нужно фазу разрезать для выключателя.
Цитата: *Андрей*
К выключателю достаточно будет кабеля ВВГ-2х4.0.
А этот кабель стойкий к ультрафиолету? На форуме однозначного ответа не нашел.
Про опору могу сказать что она круглая коническая, высотой около10 м, диаметром у основания около 300 мм.
От провода ответвление здесь же будет идти на коробку, от коробки к прожектору и выключателю. Нужно будет ещё как-то коробку закрепить на опоре. Я так понимаю, никакого автомата ставить не нужно?
Назва: Re: Ответвление для прожектора на опоре.
Відправлено: CC19 від 23 Червень 2010, 09:59:00
Цитата: mental
А этот кабель стойкий к ультрафиолету?

Если есть такое письмо как тут: http://eom.com.ua/index.php/topic,3827.0.html (http://eom.com.ua/index.php/topic,3827.0.html) ответ 7, то стойкий
Цитата: mental
Прожектор буду ставить на высоте 3 м.

По возможности по выше, а то слепить будет.
Назва: Re: Ответвление для прожектора на опоре.
Відправлено: *Андрей* від 23 Червень 2010, 10:05:25
Цитата: mental
Но мне нужно фазу разрезать для выключателя.
Да, правильно. Плюс кабель прокласть в гофре, стойкой к УФ излучению, лучше перебрать чем недобрать.
Назва: Re: Ответвление для прожектора на опоре.
Відправлено: mental від 23 Червень 2010, 10:09:09
Цитата: CC19
Если есть такое письмо как тут: [url]http://eom.com.ua/index.php/topic,3827.0.html[/url] ([url]http://eom.com.ua/index.php/topic,3827.0.html[/url]) ответ 7, то стойкий

Тоже видел, но относиться ли это к кабелям других производителей?
Цитата: CC19
По возможности по выше, а то слепить будет.

Прожектор для дополнительного освещения боковой поверхности вагонов. Будет включаться только при выезде состава из ворот.
Назва: Re: Ответвление для прожектора на опоре.
Відправлено: Roman3R від 23 Червень 2010, 10:17:04
Цитата: mental
А этот кабель стойкий к ультрафиолету? На форуме однозначного ответа не нашел.
Тяжпромэлектропроект . "Инструктивные указания по проектированию электротехнических промышленных установок" №4  1978 г.
стр. 17 . Вопрос 13 . Необходимо ли предусматривать защиту кабелей АВВГ и АВРГ от солнечной радиации ?
Решение . По данным Всесоюзного научно-исследовательского института кабельной промышленности оболочки кабелей этих марок устойчивы к солнечной радиации и защиты не требуют .
Назва: Re: Ответвление для прожектора на опоре.
Відправлено: *Андрей* від 23 Червень 2010, 10:21:04
Вот еще коза:
А нельзя питающий транзитный кабель подвести в бытовку и от бытовки сделать ответвление к опоре освещения? ИМХО тогда и коробка на опоре не нужна будет.
Назва: Re: Ответвление для прожектора на опоре.
Відправлено: CC19 від 23 Червень 2010, 10:45:32
Кстати, если посмотреть справочник Белорусова, то светостойкость ПВХ пластиката О-40 не менее 1500 часов. А это не так уже й много. :thumbsdown:
Назва: Re: Ответвление для прожектора на опоре.
Відправлено: Yurik від 23 Червень 2010, 10:48:00
Цитата: *Андрей*
К выключателю достаточно будет кабеля ВВГ-2х4.0
А как вы будете в выключатель заводить 4 квадрата? Там максимум 2,5
mental, кабель можно взять любой, но засунуть его, как писал *Андрей*, в стойкую к ультрафиолету гофру. Обычно делали так, плюс гофра дает защиту кабеля от мех. повреждений
Назва: Re: Ответвление для прожектора на опоре.
Відправлено: mental від 23 Червень 2010, 10:50:18
Цитата: *Андрей*
Вот еще коза:
А нельзя питающий транзитный кабель подвести в бытовку и от бытовки сделать ответвление к опоре освещения?
То есть переместить коробку в здание поста?
Можно озадачить заказчика на поиск возможности запитать от здания поста, когда коробка на опоре отпадает.
Цитата: *Андрей*
Времянка.dwg
Трос заземляете одним заземлителем? 30 Ом?
Назва: Re: Ответвление для прожектора на опоре.
Відправлено: *Андрей* від 23 Червень 2010, 10:54:10
Цитата: mental
То есть переместить коробку в здание поста?
ну да, если питающий кабель будет идти от поста охраны, а не от опоры
Цитата: mental
Трос заземляете одним заземлителем? 30 Ом?
не мой чертеж, не в курсе
Цитата: Yurik
А как вы будете в выключатель заводить 4 квадрата? Там максимум 2,5
Например, автоматический выключатель от ИЭК ВА47-29:
Максимальное сечение присоединяемых проводов, мм2   25. Или я не так понял?
Хотя может 2.5 хватит..
Назва: Re: Ответвление для прожектора на опоре.
Відправлено: Yurik від 23 Червень 2010, 11:03:57
*Андрей*, так речь вроде шла об обычном выключатели освещения:
Цитата: mental
кабель к выключателю в помещении поста ВОХР
mental, уточните плиз какой выключатель вы имели ввиду.
Назва: Re: Ответвление для прожектора на опоре.
Відправлено: *Андрей* від 23 Червень 2010, 11:08:26
Цитата: Yurik
*Андрей*, так речь вроде шла об обычном выключатели освещения:
Если ставить обычный (неавтоматический) выключатель в посте охраны, то нужно будет защищать чем-то сам прожектор (ставить предохранитель), а это лишние затраты. Может у вас мысль получше есть?
Назва: Re: Ответвление для прожектора на опоре.
Відправлено: Yurik від 23 Червень 2010, 11:14:24
Цитата: *Андрей*
А нельзя питающий транзитный кабель подвести в бытовку и от бытовки сделать ответвление к опоре освещения? ИМХО тогда и коробка на опоре не нужна будет
А как вы будете в данном случае защищать кабель от опоры до домика?
А управлять освещением вы будете как? Автоматическим выключателем?
Назва: Re: Ответвление для прожектора на опоре.
Відправлено: mental від 23 Червень 2010, 11:19:04
Цитата: Yurik
mental, уточните плиз какой выключатель вы имели ввиду.
Выключатель обыкновенный
Назва: Re: Ответвление для прожектора на опоре.
Відправлено: *Андрей* від 23 Червень 2010, 11:21:50
Цитата: mental
Выключатель обыкновенный
А защищать сам прожектор чем будете? Где разместите аппарат защиты? И вообще, какие ваши решения? Мне интересно, еще не занимался этим, но пригодиться.
Назва: Re: Ответвление для прожектора на опоре.
Відправлено: mental від 23 Червень 2010, 11:23:08
Цитата: Yurik
А как вы тогда будете в данном случае защищать кабель от опоры до домика?
Его нужно защищать? А как же, например, вводы от воздушных линий в здание, на столбе же никто не ставит автомат :)
Назва: Re: Ответвление для прожектора на опоре.
Відправлено: mental від 23 Червень 2010, 11:24:39
Цитата: *Андрей*
А защищать сам прожектор чем будете? Где разместите аппарат защиты? И вообще, какие ваши решения? Мне интересно, еще не занимался этим, но пригодиться.
Да я вот думал что защищать его не нужно, как обыкновенный светильник уличного освещения, только с выключателем. Думаю что должна защитить защита воздушки.
Назва: Re: Ответвление для прожектора на опоре.
Відправлено: Yurik від 23 Червень 2010, 11:26:17
Тогда установка герметичного бокса с автоматом на опоре, от бокса кабель в домик охраны и обратно к прожектору. Для ответвления от проводов воспользоваться прокалывающими зажимами (подобрав нужный). Я бы еще кабель засунул в гофру, но это ИМХО. А варианты прокладки кабеля по воздуху вам дал *Андрей*
Назва: Re: Ответвление для прожектора на опоре.
Відправлено: mental від 23 Червень 2010, 11:27:51
Цитата: Yurik
прокалывающими зажимами
Там провод голый. Бокс ставить на какой высоте? Так чтобы потом электрики не вспоминали "незлим тихим"
Назва: Re: Ответвление для прожектора на опоре.
Відправлено: Yurik від 23 Червень 2010, 11:33:48
Во вложении лист из каталога, к примеру зажим SLIP 12.127. Высота установки вроде как 1,6м. А там вообще кто-нибудь ходит? А вариант автоматического включения не рассматривали? Поставить сумеречное реле и не надо тянуть провода никуда.
Назва: Re: Ответвление для прожектора на опоре.
Відправлено: *Андрей* від 23 Червень 2010, 11:37:25
Цитата: Yurik
Поставить сумеречное реле и не надо тянуть провода никуда.
Ну, если освещать вагоны, то в любое время освещение может понадобиться. Если прожектор не постоянно ночью будет светить..
Назва: Re: Ответвление для прожектора на опоре.
Відправлено: mental від 23 Червень 2010, 11:44:35
включать будут только при выводе состава
Назва: Re: Ответвление для прожектора на опоре.
Відправлено: hi_tech від 23 Червень 2010, 11:44:54
кабель на опоре можно и не в гофре, думаю 2х2.5 тоже вполне хватит, и зачем автомат?
Назва: Re: Ответвление для прожектора на опоре.
Відправлено: *Андрей* від 23 Червень 2010, 11:55:53
Цитата: hi_tech
кабель на опоре можно и не в гофре, и зачем автомат?
Нет конкретики. Пункты норм.
Назва: Re: Ответвление для прожектора на опоре.
Відправлено: *Андрей* від 24 Червень 2010, 08:52:55
Цитата: *Андрей*
Нет конкретики. Пункты норм.
Почему я так сказал? Нужно аргументировать или сослаться на норму.
 Например, я бы кабель на опоре и от опоры в помещение охраны проложил в ПНД трубе (не ПВХ, производитель ИЭК) (для защиты от снега, солнца, пыли, механических повреждений). Но это вообще дело жадности заказчика, может ВВГ открыто и прокатит.
 Для чего автомат? Для защиты от КЗ. Почему? Потому что я так встречал в некоторых проектах, нужно еще посмотреть по нормам. А вообще ставиться на опору в боксе автом. выключатель или же щиток с клеммной колодкой и предохранителем на 6(10)А.
 Если есть аргументы - пожалуйста.
Назва: Re: Ответвление для прожектора на опоре.
Відправлено: hi_tech від 24 Червень 2010, 09:06:52
*Андрей*, сейчас ситуация уже изменилась. mental прийдет - расскажет. Питание от помещения охраны.
Но если говорить о 1 решении:
Выше 3 м ПУЭ не запрещает прокладывать наружные электропроводки.
По стене помещения охраны где высота ниже 2.75 м - в трубе.
Я до того как сказать зачем автомат пересмотрел типовые проекты по наружному освещению + ВЛ-0.4 кВ, ВЛИ-0.4 кВ. Отвтетвление к свет-кам везде проводом ПРНГ сечением 1.5 кв.мм.
По ПУЭ при кол-ве свет-ков больше 20 на фазе каждое ответвление к каждому свет-ку защищается индивидуальным предохранителем или автоматом.
Назва: Re: Ответвление для прожектора на опоре.
Відправлено: mental від 24 Червень 2010, 11:21:57
Ситуация изменилась. Теперь запитываться прожектор будет от сторожки, в сторжке будет выключатель, дальше на кроншйтейн и на опору. Теперь главный вопрос о заземлении кронштейна и троса. В типовках кронштейн заземляеться от защитного нуля, трос - от опоры. Но так как на опоре нет заземления, то и трос, наверное, буду заземлять от РЕ
Назва: Re: Ответвление для прожектора на опоре.
Відправлено: *Андрей* від 24 Червень 2010, 11:57:39
ПУЭ
п.2.4.33
...Железобетонные опоры должны иметь металлическую связь между установленными металлоконструкциями, арматурой стоек, подкосов и оттяжек.
п.2.4.35
    На опорах ВЛИ с неизолированным PEN-проводником элементы, указанные в 2.4.33, должны быть соеденены с PEN-проводником на каждой опоре.
    На опорах ВЛИ с изолированным PEN-проводником элементы, указанные в 2.4.33, соеденяются с PEN-проводником лишь на опорах, имеющих заземляющее устройство

Хотя, как я понял, питающая линия ВЛ (голые провода)..

Если у вас концевая опора, то п.2.4.40 - заземляющее устройство нужно устраивать.
Назва: Re: Ответвление для прожектора на опоре.
Відправлено: mental від 24 Червень 2010, 12:29:19
У меня угловая опора охранного освещения. Прожектор к сети охранного освещения отношения не имеет.
Назва: Re: Ответвление для прожектора на опоре.
Відправлено: *Андрей* від 24 Червень 2010, 12:47:25
Цитата: mental
У меня угловая опора охранного освещения. Прожектор к сети охранного освещения отношения не имеет.
Насколько я понял выше находиться еще светильник охранного освещения?
Арматура этого светильника соеденяется с PEN проводником ВЛ?
Назва: Re: Ответвление для прожектора на опоре.
Відправлено: mental від 24 Червень 2010, 13:01:14
Цитата: *Андрей*
Насколько я понял выше находиться еще светильник охранного освещения?
да
Цитата: *Андрей*
Арматура этого светильника соеденяется с PEN проводником ВЛ?
Никто не знает, если нужно чтобы соединялась - напишем в проекте.
Думаю на стене ставить крюк из арматуры для СИП из каталога e.next. Как его заземлять?
Назва: Re: Ответвление для прожектора на опоре.
Відправлено: mental від 24 Червень 2010, 16:42:31
Буду ставить крюки e.next, возле опоры бить контур и заземлять трос.