Об"єкт: Підземний (під проспектом) перехід із закладами торгівлі. Обладнання: освітлення, торгове обл., система вентиляції, підйомники, ел.опалення.
Як розподіляється навантаження по категоріях? (з посиланням на норм. документи)
-
http://www.complexdoc.ru/ntdtext/548484/11 (http://www.complexdoc.ru/ntdtext/548484/11) для общего развития
Ну а вообще обычные переходы 2 категория
-
Як розподіляється навантаження по категоріях? (з посиланням на норм. документи)
Ща найду и сошлюсь
-
ТСН 32-302-2003
8.11. Надежность питания электроприемников в пешеходных переходах следует обеспечивать на уровне 1-й категории.
Але норми, я так розумію, російські...
-
СН 541-82 , РД 34.20.185-94
про категорийность перехода можно найти только в нормативах по освещению. Скажу так скока мы не делали все принимали 2 категории. И проходили экспертизы
-
Максимум что может там быть первой категории - это насосная (если есть угроза подтопления), и то не факт. Насколько я помню - мы как-то делали такое чудо - так ящик АВР точно в переходе не вешали. Но 2 кабеля тянули - это обязательно. В принципе в подземном переходе первая от второй категории отличается в наличии устройства АВР на вводе в щитовую.
-
Щодо освітлення самого підземного переходу, то воно по 2-й категорії:
6.3.17. Освітлювальні установки міських транспортних і пішохідних тунелів, доріг і площ категорії А за надійністю електропостачання відносять до другої категорії, решту зовнішніх освітлювальних установок – до третьої категорії. (ПУЕ).
Щодо електроприймачів торгових приміщень, які примикають до пішохідного тунелю, то тут треба брати по ДБН "Заклади торгівлі" як для закладів торгівлі, розташованих в підземних поверхах.