Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Блискавкозахист та заземлення => Блискавкозахист => Тема розпочата: Бук від 18 Червень 2010, 16:16:15

Назва: деревянные стойки для тросового молниеприемника
Відправлено: Бук від 18 Червень 2010, 16:16:15
Госэкспертиза требует указать сечение деревянных стоек для крепления тросового молниеприемника над коньком крыши. Нигде не нашла. Подскажите кто знает, пожалуйста. Раньше этот вопрос никогда не возникал.
Назва: Re: деревянные стойки для тросового молниеприемника
Відправлено: Electrician від 18 Червень 2010, 16:59:10
Збочинцы (Извращенцы) эти эксперты, денег наверно хотят. Такое замечание придумать  >:(. Тут нужно давать задание конструкторам, чтобы расчитали (маразм какой-то  :'( ). Конечно, можно написать сечение, например 50*50 мм, но нет никакой гарантии, что эксперт не спросит: а где расчеты, подтверждающие прочность стоек?
Назва: Re: деревянные стойки для тросового молниеприемника
Відправлено: hi_tech від 18 Червень 2010, 19:50:51
Ну а с другой стороны...
Вот много видел проектов (сам грешен) где просто нарисован план кровли, показаны стойки, трос, габариты, расчет (и то не всегда). В спецификации - трос, токоотводы, заземлитель. Сами стойки, узлы крепления троса к стойкам, токоотвода к стойкам и стене, стойки к стене (кровле) отсутствуют как в разделе КС, так и в проекте молниезащиты... Соответственно в спецификации нет, в смете тоже.
Хорошо когда в организации есть все специалисты, выдал задание конструкторам - они рассчитали, дали решение. А самому конечно никак, поэтому при получении лицензии на проектирование молниезащиты требуется не 1 специалист...
Назва: Re: деревянные стойки для тросового молниеприемника
Відправлено: mental від 21 Червень 2010, 08:27:38
Цитата: hi_tech
Хорошо когда в организации есть все специалисты, выдал задание конструкторам - они рассчитали, дали решение.
В таком случае, наверное, электрику нужно быть немного механиком. Благо сейчас софта на эту тему много. Сам собираюсь вспомнить тех. механику с техникума. Много не нужно, хотя б, например, кронштейн светильника можно было самому рассчитать.