Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => Кабельні лінії => Тема розпочата: Bobertigra від 18 Червень 2010, 11:08:56
-
Уважаемые коллеги! Подскажите пожалуйста, а еще лучше дайте ссылку, по такому вопросу:
температура земли в разное время года на глубине 0,7-1м по регионам Украины. В частности очень интересует Киев, зима. Заранее спасибо!
-
Bobertigra, если не секрет - для чего? Ведь если для определения допустимого тока кабеля, то принимается 15 градусов, а коэффициенты вводятся для крайнего Севера, тропиков и прочего.
-
коэффициенты вводятся для крайнего Севера, тропиков и прочего
Вот как :) Ну спасибо за разъяснение! Меня сбило с толку геология, где написали про промерзание грунта в киевской области 1м зимой, но ведь эта температура не среднегодовая, так что зря я это затеял.
-
Зараз не маю часу шукати, але точно знаю, що в новому ДБН про автомобільні дороги купа всяких таблиць і карт по кліматології, в т.ч. і по температурі грунту.
А так Electrician прав на всі 100, кабель в землі для нашої місцевості вибирається по таблицям ПУЕ, які складені для температури землі +15 -- це найгірший випадок в нашій місцевості, тобто найбільша температура, до якої може прогрітися земля на глибині 0,7 м при найбльшій спеці.
А поправочні коефіцієнти вводять і правда для дуже спекотних чи навпаки дуже холодних місцевостей.
-
Уважаемые коллеги! Подскажите пожалуйста, а еще лучше дайте ссылку, по такому вопросу:
температура земли в разное время года на глубине 0,7-1м по регионам Украины. В частности очень интересует Киев, зима. Заранее спасибо!
При прокладке кабелей в земле и воде необходимо учитывать расчётные температуры окружающей среды, которые приведены в табл.
Расчетные температуры окружающей среды
Источник:http://leg.co.ua/info/kabeli/peresecheniya-i-sblizheniya-kabeley-v-zemle.html (http://leg.co.ua/info/kabeli/peresecheniya-i-sblizheniya-kabeley-v-zemle.html)
-
При прокладке кабелей в земле и воде необходимо учитывать расчётные температуры окружающей среды
Ці температури необхідно враховувати при прокладанні кабелів а не при експлуатації . Кабелі мають мінімальні мінусові температурні харектеристики при яких їх можна прокладати , інакше при нижче допустимих мінусових температурах може пошкодитись (потріскати) його ізоляція .