Подскажите пожалуйста! Как правильно подключиться к СИП-2А, а главное как правильно заземлиться? Ситуация следующая: Есть существующая ВЛИ 0,4 кВ (СИП-2А). Необходимо на столбовой опоре установить щит учета и подключится непоссредственно к существующей ВЛИ.
-
Здесь есть узлы - http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=784 (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=784)
и http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=522 (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=522)
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=484 (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=484)
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=399 (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=399)
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=397 (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=397)
а еще в помощь каталог Ensto с их линейной арматурой
http://energosever.ru/catalogs/catalog_ensto_04.zip (http://energosever.ru/catalogs/catalog_ensto_04.zip)
-
Спасибо! Посмотрел - все вродебы понял, за исключением одного момента. У провода СИП-2А 3 фазных провода и 1 нулевой, заземляющего нет. Следовательно заземлять свой щит я должен на нулевой провод?
-
Необходимо на столбовой опоре установить щит учета
, а есть ТУ? В них как правило прописывается сделать повторный контур заземления. Еще должен быть контур заземления опоры, можно заземлить корпус щита на него.
-
ТУ есть но про заземление там нету ни слова. Правда в одном из пунктов говорят запросить и выполнить типовые тех условия по организации узла учета электроэнергии. Но их мне к сожалению не получить.
-
на нулевой провод
провод не нулевой а РЕN, поэтому на него и его самого (провод) повторно заземляем!