Для установки ктп ближайшая точка врезки в 10 кв - кабель принадлежащий крупному оборонному предприятию. Кабель их ведомственной сети, на картограммах киевэнерго его нету.
Как оформить врезку в него? - руководство предприятия не против, писать заявление на ТУ на них? как после запуска ктп организовать учет, кто-нибудь сталкивался с такой историей?
-
НУ а РП, от которых он в итоге питается чьи?
Тоже оборонка? Тогда нужно списываться с ними, и задавать им эти вопросы.
А вообще, если Киев - скажи адрес кабеля, попробую что-то посмотреть.
-
Как оформить врезку в него?
Как это оформить врезку? Если хотите по одному кабелю питать несколько потребителей тогда нужно ставить РУ-10кВ, которое запитать этим кабелем, а от самого РУ уже подключать оборонному предприятию
и вашего потребителя, а вообще схема плохая! Не ясен вопрос!
-
Не ясен вопрос!
вопрос в документации в первую очередь.
если подавать заяву на ту в департамент, то они не смогут их подготовить так как у них нет никакой документации по этому кабелю.
если взять разрешение у владельца кабеля и приложить к заяве, то Медина может (?) накрутить закольцовку или замену кабеля или реконструкцию еще какую.
если подавать заяву на ту руководству предприятия ,то как в последствии организовывать учет?
-
если подавать заяву на ту в департамент, то они не смогут их подготовить так как у них нет никакой документации по этому кабелю.
если взять разрешение у владельца кабеля и приложить к заяве
В любом случае нужно получать разрещение (ТУ) у энержающей организации. И если использоватькабель принадлежащий крупному оборонному предприятию
то накрутить закольцовку или замену кабеля или реконструкцию еще какую
неизбежно!
-
если подавать заяву на ту руководству предприятия ,то как в последствии организовывать учет?
запросить у энергопоставщика технические рекомендации по организации учета.
Вопрос в другом - захочет ли энергопостачщик оплачивать
крупному оборонному предприятию
денежку за совместное использование электрических сетей?
-
вкратце развитие событий:
предприятие дает заказчику письмо с разрешением на врезку и данные по кабелю - (сечение, нагрузка)
Были у Медыны - он сказал ,что тп и кабель они на баланс себе брать не будут, пишите заявление на разработку ту.
остался вопрос с учетом:
у предприятия учет на их основной рп по высокому. если заказчик ставит свою тп и делает учет по низкому, то получается предприятие будет как оплачивать потери на кабели и на тп заказчика.
если поставить учет по высокому, то всервно должна быть какая то схема взаимозачета,чтобы предприятие и заказчик не платитли дважды. Как мне сообщили, в абонентском нет наработок такого способа учета.
-
Кто такой
Медыны
не знаю, а ТУ нужно брать у собственика сетей к которым подключаетесь, а у энергопоставщика технические рекомендации по организации учета.
у предприятия учет на их основной рп по высокому. если заказчик ставит свою тп и делает учет по низкому, то получается предприятие будет как оплачивать потери на кабели и на тп заказчика.
существует методика расчета потерь она же и приложение к договору на поставку электрической энергии.
если поставить учет по высокому, то всервно должна быть какая то схема взаимозачета,чтобы предприятие и заказчик не платитли дважды. Как мне сообщили, в абонентском нет наработок такого способа учета.
проблем никаких нет, от учета основного потребителя будет минусоватся показания суба, а в абонентском
Вам морочат голову.