Проєктування => Електропостачання => Повітряні лінії => Тема розпочата: uav78fmk від 11 Червень 2010, 14:03:32

Назва: Отпайка от анкерной опоры ВЛ-35 кВ кабелем из сшитого полиэтилена в земле до КТП
Відправлено: uav78fmk від 11 Червень 2010, 14:03:32
Пожалуйста, очень нужна помощь при проектировании отпайки от анкерной опоры ВЛ-35 кВ кабелем из сшитого полиэтилена в земле до КТП. Нужен типовик и узел отпайки. Или присоветуйте как лучше сделать!!!
Назва: Re: Отпайка от анкерной опоры ВЛ-35 кВ кабелем из сшитого полиэтилена в земле до КТП
Відправлено: Yurik від 11 Червень 2010, 14:21:42
Вопрос: ВЛ-35кВ СИП или обычные провода? А вообще у всех производителей арматуры для СИП есть ответвительные зажимы. У меня каталог только Ensto, у них для ВЛ-35кВ есть SL25.2, SL37, SL39 и другие. В принципе отпайка такая же как и для 0,4кВ.
А по-поводу СИПа в земле уже где-то обсуждалось на форуме.
Назва: Re: Отпайка от анкерной опоры ВЛ-35 кВ кабелем из сшитого полиэтилена в земле до КТП
Відправлено: PrepsuPatha від 11 Червень 2010, 17:29:45
Цитата: uav78fmk
Или присоветуйте как лучше сделать
На траверсах дополнительно закрепить на каждую фазу:
ОПН-35;
термоусаживаемая муфта для одножильного кабеля;
опорный изолятор (ОНШП-35) для стыка аппаратного зажима с кабельным наконечником,

если анкерная опора не концевая, а угловая, то с противоположной стороны отрезка провода с аппаратными зажимами - ответвительный зажим (ОА или РОА по сечению провода) на магистральных проводах ВЛ.
Назва: Re: Отпайка от анкерной опоры ВЛ-35 кВ кабелем из сшитого полиэтилена в земле до КТП
Відправлено: uav78fmk від 12 Червень 2010, 11:06:46
Цитата: PrepsuPatha
опорный изолятор (ОНШП-35) для стыка аппаратного зажима с кабельным наконечником,
Спасибо большое PrepsuPatha!!! тогда задам ещё вопрос: А нельзя выполнить стык на ОПН-35? и существуют ли особенности спуска кабеля из СП в землю по опоре ВЛ-35 кВ. Кстати извиняюсь опора угловая!
Назва: Re: Отпайка от анкерной опоры ВЛ-35 кВ кабелем из сшитого полиэтилена в земле до КТП
Відправлено: PrepsuPatha від 12 Червень 2010, 11:21:09
Цитата: uav78fmk
А нельзя выполнить стык на ОПН-35
В принципе можно, все зависит от типа и конструктивных особенностей ОПН.
Цитата: uav78fmk
существуют ли особенности спуска кабеля из СП в землю по опоре ВЛ-35 кВ
Ну, как минимум, по ПУЭ - механическая защита (в трубе) от минус 0,5 м до +2 м от планировочной отметки земли. А мы обычно заказываем на всем протяжении (от выхода из земли до самой концевой муфты) или для каждой жилы индивидуальный (если опора металлическая с большой базой) или частично общий короб (лоток со съемной крышкой), размещаемый с учетом радиусов изгиба кабеля.
И короб закрепить проще, и прокладывать кабель внутри короба, и дополнительная защита от ультрафиолета, да и монтажникам безопаснее обслуживать ВЛ.
Назва: Re: Отпайка от анкерной опоры ВЛ-35 кВ кабелем из сшитого полиэтилена в земле до КТП
Відправлено: uav78fmk від 12 Червень 2010, 12:55:53
Спасибо громадные PrepsuPatha советы действительно дельные!!!