как поступить если заказчик хочет светильник над ванной?
-
ну, наверное только так, как ДБН-23 прописывает:
п.5.60.В ванных и душевых помещениях должно использоваться только то
электрооборудование, которое специально предназначено для установки в соответствующих
зонах в соответствии с приложением Л. Электрооборудование должно иметь степень защиты
по воде в соответствии с ГОСТ 14254 не ниже:
а) в зоне 0 - IPX7; ...
В зоне 0 допускается установка электроприборов, предназначенных только для применения в ванной с использованием системы БСНН или ЗСНН при номинальном напряжении, которое не превышает 12В (см. 12.2).
-
ДБН В. 2.5-23-2003 5.60 У ванних і душових приміщеннях повинно використовуватись тільки те
електрообладнання, яке спеціально призначене для установлення у відповідних зонах згідно з
додатком Л. Електрообладнання повинно мати ступінь захисту по воді згідно з ГОСТ 14254 не
нижче:
а) у зоні 0 - ІРХ7;
б) у зоні 1 - ІРХ5;
в) у зоні 2 - ІРХ4 (ІРХ5 - у ваннах загального користування);
г) у зоні 3 - ІРХ1 (ІРХ5 - у ваннах загального користування).
У зоні 0 допускається встановлення електроприладів, призначених тільки для застосування у
ванні з використанням системи БННН або ЗННН при номінальній напрузі, що не перевищує 12В
(див. 12.2).
У зоні 1 можуть установлюватися тільки водонагрівачі.
У зоні 2 можуть установлюватися тільки водонагрівачі та світильники класу II за
ГОСТ 12.2.007.0.
зоны - додаток Л того- же ДБН (не смогла скопировать ::))
-
как поступить если заказчик хочет светильник над ванной?
Якщо світильник на висоті більше ніж 2.25 м від підлоги приміщення, то ставте
-
Якщо світильник на висоті більше ніж 2.25 м від підлоги приміщення, то ставте
Можете вказати документ який подібне дозволяє.
-
Додаток "Л" ДБН В.2.5-23.
Зона 1 обмежується підлогою та горизонтальною площиною на відстані 2,25 м над підлогою.
Ну і малюнок наглядно це показує.
Все що вище 2,25 -- це не зона взагалі.
-
за то что ткнули в лицо высоту 2,25 всем спасибо!!! :thumbsup:
вот что получилось