Проєктування => Громадські будівлі => Тема розпочата: holodnjak від 09 Червень 2010, 13:03:49
-
Колеги подскажите гдето читал что для питания компютеров компютерного класа необходимо устанавливать УЗО. Не могу найти. Зарание спасибо.
-
Так для розеток вообще надо УЗО ставить
-
Посмотри правила техники безопасности для вычислительной техники
-
я бы сказала, не надо, а рекомендуется... :)
если компютерный класс
относится к помещению, в котором находятся дети (школьники), то обязательно..... дети все-же :D
ДБН В. 2.5-23-2003 "5.62 У кабінетах і лабораторіях шкіл штепсельні розетки на столах учнів, а також лабораторні
щитки повинні бути підключені через вимикач, що установлюється на столі викладача. Лінії
живлення штепсельних розеток слід підключати через розділювальний трансформатор або
захищати ПЗВ."
-
штепсельні розетки на столах учнів
ключевая фраза "розетки на столах учеников", как мне кажется, что в компьютерном классе розетки устанавливаются все же на стенах.
Но в том же ДБН есть пункт 12.13 "У групових лініях, які живлять штепсельні розетки, рекомендується застосовувати ПЗВ з номінальним диференціальним струмом відключення, що не перевищує 30 мА, як додатковий захист."
Да, написано рекомендуется, но сейчас не пройти экспертизы без защиты групповых сетей розеток без УЗО.
-
и все-тки
рекомендуется
:)
но я не спорю :D
-
ключевая фраза "розетки на столах учеников",
ИМХО - ключевой смысл - НЕ на столе учителя ;) :)
а розеток на стенах на все учеников не напасешься... :), насколько я помню, в класах на стенах надо 3 розетки, 1 у учителя, 2 на противоположной стене для подключения проекторов и прочей лабудени ::)
-
УЗО треба ставити на всі розеткові мережі струмом до 32 А.
2.5.2 Якщо як захід захисту у разі непрямого дотику використовується автоматичне вимикання живлення, застосування як захисного пристрою ПЗВ з номінальним вимикаючим диференційним струмом, що не перевищує 30 мА, в колах штепсельних розеток з робочим струмом до 32 А є обов'язковим (...)
Винятками з цього правила можуть бути:
(...)
- кола штепсельних розеток, в яких у процесі експлуатації очікується великий струм витоку (більше 10 мА – див. 2.5.4.1), наприклад, кола промислових електроприймачів, комп'ютерних мереж із значною кількістю одночасно працюючих комп'ютерів тощо (див. також примітку 2).
(...)
Примітка 2. У колах штепсельних розеток з великим струмом витоку у разі неможливості застосування ПЗВ з номінальним вимикаючим диференційним струмом 30 мА рекомендується застосовувати ПЗВ з більшим номінальним вимикаючим диференційним струмом, наприклад, 100 мА.
Тобто ставте ПЗВ полюбому, а вже на 30 мА чи на 100 мА -- залежить від струмів витоку (читай від кількості компів в мережі)
-
O.S., а откуда пункт? ::)
а в качестве меры защиты от непрямого прикосновения, как альтернатива УЗО не предлагается система уравнивания потенциалов?
-
devchonka, вы хоть в одном классе видели для компьютеров розетки на столах? Или вы ставите в школах (в обычных классах, не лабораториях и мастерских) выключатель на стол учителя для обесточивания розеток? Тогда в любом классе школы должны ставиться выключатели для обесточивания розеток. Но ведь обычно розетки устанавливаются на стенах.
насколько я помню, в класах на стенах надо 3 розетки, 1 у учителя, 2 на противоположной стене для подключения проекторов и прочей лабудени
А откуда это? Вообще то для компьютерных классов дается задание от технологов с расстановкой или количество компьютеров. Потому как для ПК надо устанавливать отдельные розетки
O.S., а откуда пункт?
Отвечу за место O.S. (если не против) - это из ДБН В.2.5-27-2006 "Защитные меры безопасности в электроустановках зданий и сооружений"
-
devchonka, вы хоть в одном классе видели для компьютеров розетки на столах?
Yurik, у моих дочерей в школе :) :)
Или вы ставите в школах (в обычных классах, не лабораториях и мастерских) выключатель на стол учителя?
нет, ставлю УЗО ::)
Отвечу за место O.S. (если не против)
конечно не против ::) я вкачестве повышения образования :D
ДБН В.2.5-27-2006 "Защитные меры безопасности в электроустановках зданий и сооружений"
пасиб :-*
а все-тки про
систему уравнивания потенциалов?
там что написано? :-[
-
Yurik, у моих дочерей в школе
А каким образом идет подключение розеток? Гибким кабелем?
-
кабель-каналами по полу, стенам и столам :)
-
Обнаружил у себя дома, что иногда на одной группе розеток индикатор показывает наличие напряжения на заземляющем контакте, 92 В между нулем и заземл. контактом розетки. Выяснил что, виноват ИБП компьютера, по всей видимости во время зарядки появляется напряжение на заземляющих контактах розеток. Проводка у меня выполнена как двухпроводная, РЕ-провод разведен с распредкоробок к розеткам, в щитке не подключен, контура заземления нет.
В проектах на линии питающие компьютеры УЗО не ставлю.
-
В проектах на линии питающие компьютеры УЗО не ставлю
А экспертизу проекты проходят?
-
В проектах на линии питающие компьютеры УЗО не ставлю.
А як таке рішення відповідає ДБН В.2.5-27-2006
2.5.2 Если как мера защиты при косвенном прикосновении используется автоматическое отключение питания, применение в качестве устройства защиты УЗО с номинальным отключающим дифференциальным током, не превышающим 30 мА, в цепях штепсельных розеток с рабочим током до 32 А является обязательным
Исключением из этого правила могут быть:
- цепь специфической штепсельной розетки, расположенной в помещении и предназначенной для питания отдельного стационарного электроприемника;
- цепи штепсельных розеток, в которых в процессе эксплуатации ожидается большой ток утечки (более 10 мА – см. 2.5.4.1), например, цепи промышленных электроприемников, компьютерных сетей со значительным количеством одновременно работающих компьютеров и т.п. (см. также примечание 2).
Примечание 2. В цепях штепсельных розеток с большим током утечки в случае невозможности применения УЗО с номинальным отключающим дифференциальным током 30 мА рекомендуется применять УЗО с большим номинальным отключающим дифференциальным током, например, 100 мА.
-
Roman3R, токо это не моя фраза. Я за то, чтобы ставить (сам ставлю и другим советую)
-
Залишається визначити
значительным количеством одновременно работающих компьютеров
, щоб прикинути струм витоку. А який струм витоку в одного компа?
І жарт: скільки ж треба компів включити на групу, щоб робочий струм був більшим за 32А? :D
-
А який струм витоку в одного компа?
При отсутствии фактических (замеренных) значений тока утечки в электроустановке ПУЭ (п. 7.1.83) предписывают принимать ток утечки электроприемников из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки цепи из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.
-
А який струм витоку в одного компа?
От у цій статті рекомендують підключати до одного ПЗВ з уставкою 30 мА максимум 2 (а краще 1) комп, три -- це вже буде вибивати.
http://el-line.ru/articles_uzo_2.shtml (http://el-line.ru/articles_uzo_2.shtml)
А от у цій статті чітко вказано: струм витоку одного компа -- 5 мА (що в принципі підтверджує дані наведеної вище статті)
http://comp-remont.info/index.php?option=com_content&task=view&id=11&Itemid=4 (http://comp-remont.info/index.php?option=com_content&task=view&id=11&Itemid=4)
Коротше, висновки такі -- до одного 30 мА ПЗВ -- не більше двох компів.
-
Коротше, висновки такі -- до одного 30 мА ПЗВ -- не більше двох компів.
Приємно отримати конкретну і вичерпну інформацію. Дякую.
-
А от у цій статті чітко вказано: струм витоку одного компа -- 5 мА (що в принципі підтверджує дані наведеної вище статті)
[url]http://comp-remont.info/index.php?option=com_content&task=view&id=11&Itemid=4[/url] ([url]http://comp-remont.info/index.php?option=com_content&task=view&id=11&Itemid=4[/url])
Хорошие блоки питания отличаются высоким качеством изоляции: ток утечки - не более 500 мкА, что бывает важно в том случае, если сетевая розетка плохо заземлена или вовсе не заземлена.
В статье значение тока утечки - не более 500 мкА, это равно 0,5 мА, а 5 мА
-
В статье значение тока утечки - не более 500 мкА, это равно 0,5 мА, а 5 мА
Точно. П"ятничний тупняк :D
Хоча от в цій статті
http://www.tehnodrom.com.ua/index.php/infomore/tbo/64-potbozpk (http://www.tehnodrom.com.ua/index.php/infomore/tbo/64-potbozpk)
йдеться саме про 4-5 мА:
Емкости конденсаторов фильтров ИБП составляют 0,05мкФ и выше. Чем ИБП мощней, тем выше емкости конденсаторов и выше токи утечки. На корпусе могут протекать токи утечки порядка 4—5 мА и более
А от стандартами цей струм обмежується величиною 3,5 мА:
http://www.promtehnika.ru/ch2-elektrostevoi-filtr-ot-fir-8542.php (http://www.promtehnika.ru/ch2-elektrostevoi-filtr-ot-fir-8542.php)
Вітчизняний стандарт ДСТУ 3639 – 97 «ФІЛЬТРИ ПРОТИЗАВАДНІ» та стандарт ГОСТ 25861 «Машины вычислительные и системы обработки данных. Требования электрической и механической безопасности и методы испытаний» вимагає, щоб струм витоку електромережного фільтра, під’єднаного до комп’ютера, не перевищував 3,5 мА
Як я зрозумів з усього перечитаного, основним джерелом струму витоку в компі є блок живлення, а якщо точніше -- то мережевий фільтр, який є в кожному БП. Цей фільтр робить добре діло--захищає комп від пульсацій мережі, але має велику ємність, а звідси -- і струми витоку. Так от ці струми витоку згідно з ДСТУ повинні бути максимум 3,5 мА. З цього мабуть і треба виходити.
-
Така ситуація :
В архіві знайшов проект ЕМ 2004-го року.(адмін. корпус) Мої попередники запроектували в лініях живлення компютерної мережі вимикачі( тільки в приміщеннях де встановлено більше 5-ти компютерів) - яким пунктом нормативу на той час керувались пояснити не можуть , але кажуть - " .. було десь написано ??? ..."
Можливо хтось стикався з таким підскажіть ?
-
anatoliy_XXX, а как же группы с которых питаются менее пяти едениц оргтехники ??? Они чего запитаны с секции шин шкафа ???
-
anatoliy_XXX, це написано в НПАОП "Правила охорони праці під час експлуатації ЕОМ", пункт 2.3.9
-
2.3.9 В помещении, где одновременно эксплуатируется или обслуживается более пяти персональных ЭВМ, на заметном и доступном месте устанавливается аварийный резервный выключатель, который может полностью выключить электрическое питание помещения, кроме освещения.
Так вот где "собака" зарыта :o.
-
Замерил ток утечки своего компа. Где-то 0,4мА (мощность БП 300Вт)