Доброго дня (ранку, вечора, і т.д.)
Давно не можу зрозуміти одну річ. Всі знають, що якщо струм, який протікає через лічильник, менше 100 А, то застосовують лічильник прямого включення.
Але чому у всіх каталогах і опитувальних листах на КТП (всіх виробників поголовно) стоїть трансформатор струму на нижній стороні, навіть якщо КТП мізерної потужності (от зараз ставлю на 25 кВА, Інн=40 А, і все одно показано що лічильник включено через транс)?
З чим це може бути пов"язано?
-
:) Цікаво трохи інше, яке максимальне січення можна підключити до лічилника прямого включення, або до випробувальної коробки?
-
Не знаю с чем связано, но у нас на предприятии эксплуатация требует чтоб перед счетчиком на п/ст (в цепи подключения счетчика от тр-ров тока) стояли предохранили, обеспечивающие снятие счетчика без отключения фидера!
http://www.news.elteh.ru/aq/?&p=18 (http://www.news.elteh.ru/aq/?&p=18)
-
Не знаю с чем связано, но у нас на предприятии эксплуатация требует чтоб перед счетчиком на п/ст (в цепи подключения счетчика от тр-ров тока) стояли предохранили, обеспечивающие снятие счетчика без отключения фидера!
[url]http://www.news.elteh.ru/aq/?&p=18[/url] ([url]http://www.news.elteh.ru/aq/?&p=18[/url])
Первый раз слышу чтоб в цепи тр-ров тока ставили предохранители.Трансформатор тока работает в режиме короткого замыкания и никаких предохранителей там быть не может.Читай свою ссылку внимательней,там чётко написано про цепи напряжения.
У нас в обле не ставят предохранителей,а только клемные колодки для безопасной замены счётчика, то есть отключение цепей напряжения и закорачивания цепей тока.Когда сгорает предохранитель для нас это недоучет энергии.
-
Когда сгорает предохранитель для нас это недоучет энергии.
Я только говорю как оно есть, а учет на п/ст технический, может это их и устраивает, а почему должен перегореть предохранитель, если взять его к примеру на 6А?
-
(в цепи подключения счетчика от тр-ров тока) стояли предохранили
ни когда не слышал, да и не видел такого.
-
Нет, ну конечно предохранители в цепят ТТ - это =-0 Пусть он даже и на 6 А, но попадется некалиброванная вставка, перегорит и трансформатор скажет громкое "ГАВ" и хорошо если в одиночку.
-
Нет, ну конечно предохранители в цепят ТТ - это Пусть он даже и на 6 А, но попадется некалиброванная вставка, перегорит и трансформатор скажет громкое "ГАВ" и хорошо если в одиночку.
Согласен, но Я только говорю как оно есть
-
Нет, ну конечно предохранители в цепят ТТ - это Пусть он даже и на 6 А, но попадется некалиброванная вставка, перегорит и трансформатор скажет громкое "ГАВ" и хорошо если в одиночку.
Согласен, но Я только говорю как оно есть
До сих пор не могу понять, откуда ты взял, что в токовых цепях предохранители должны стоять?.Наведи примеры?.
Твою ссылку не предлагать, так как ознакомился очень подробно и ещё раз повторяю, что там указано только за предохранители в цепях напряжения!!!!!!!!
И вообще зачем ставить предохранители в токовых цепях?