Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Автомати, розподільчи щити, ВРП => Тема розпочата: plotpik від 05 Червень 2010, 00:21:30
-
Всем доброго вечера
Дано задание - заказать шкаф, к которому будут подключаться телевизионное оборудование
В шкафу должно быть несколько обычных несколько обычных трехфазных автоматов - но при этом
в задании сказано - "подключение нагрузок к выходным автоматам через болты М8,10 длиной 15-20мм"
Как это понимать? и как это можно оговорить в спецификации?
-
Думаю что это надо учесть при заказе автоматов (явно не модульные, на большие токи стационарного или выдвижного исполнения). Если взять документацию на автомат и прочитать о присоединениях то это можно найти при соединении отходящих кабелей с наконечниками или шин.
-
Думаю что это надо учесть при заказе автоматов (явно не модульные, на большие токи стационарного или выдвижного исполнения). Если взять документацию на автомат и прочитать о присоединениях то это можно найти при соединении отходящих кабелей с наконечниками или шин.
Спасибо за ответ
В шкафу должны быть автоматы АЕ2046 на ток 63А,
посоветуйте пожалуйста, как можно с такими автоматами выполнить вышеприведенное требование?
-
Делать самому из медных шин переходные пластины наподобие как у автоматов OEZ серии Modeion есть в комплекте только ввод в автомат надо делать наверное другой. Ведь АЕ2046 допускае присоединение спец. наконечниками М надо разбираться что это такое т.е. смотреть у автомата зажимной болт М5 выкручивается ли что бы под него подвести пластину с отверстием.
-
А вы не могли бы подсказать, какой автомат допускает подобное подключение?
-
И возможен ли такой вариант - сделать на шкаф опросный лист - в котором оговорить, что "подключение нагрузок к выходным автоматам через болты М8,10 длиной 15-20мм" - а сам тип автомата не указывать?
Завод-изготовитель шкафа сам сможет подобрать подобные выключатели?
-
Варианты выключателя http://www.kontaktor.ru/index.php?section=38 (http://www.kontaktor.ru/index.php?section=38) (есть представители на Украине и уставки на 63А) из местных возможно эти http://www.promfactor.com/?mode=ab3000 (http://www.promfactor.com/?mode=ab3000) но эти ребята не имеют понятия как писать тех.каталоги поэтому требует уточнения.
А насчет переложить свои задачи на подрядчиковто тут я Вам не советчик т.к. я не из Вашей песочницы и этих наработок у меня нет так что дождитесь будней и напомните о себе коллеги помогут в выходные они в большинстве отдыхают
-
"подключение нагрузок к выходным автоматам через болты М8,10 длиной 15-20мм"
plotpik, все очень просто, ИМХО, эти автоматы, номинальным током 100А (по крайней мере у Дивногорского з-да, с недавних пор) допускают присоединение жил 6-35 мм2; наконечники под 35 квадрат имеют тех. отверстие под болт (винт) 8,4 и 10,5 мм.... люди, писавшие задание, не знали, что у автоматов АЕ2046
втычное присоединение проводников, поэтому и написали такую чушь....
:)