Добрый день. Помогите разобраться, пожалуйста, делаю освещение кабелем ВБбШв5х16 в траншее, запитываю 10 светильников по 250 Вт, а потом по условиям нельзя идти в траншее, поднимаюсь по опоре, через муфту соединяю кабель с СИПом и запитываю еще 12 светильников. Думаю взять СИП-2 3х25+1х54,6+1х25. Подскажите так можно сделать? Можно ли соединять медный кабель с СИПом. И как просчитать общие потери? Извините, если написала не сильно понятно.
-
А почему не алюминиевым кабелем в земле?
-
или почему не сразу СИПом если уж
потом по условиям нельзя идти в траншее
?
-
Нельзя сразу СИПом, т.к. это территория АЗС, а по нормам должен быть кабель в траншее и его уже запроектировали медным, а я освещяю часть прилегающей дороги, и там необходимо СИПом. Как вы думаете можно соединить медный кабель и СИП?
-
Как вы думаете можно соединить медный кабель и СИП?
Ensto, переход с медного на СИП осуществляется через плашечные соединительные зажимы - чисто по памяти, к сожалению не нашел у себя каталога
-
Лена Аб,
Как вы думаете можно соединить медный кабель и СИП?
за муфты не знаю, есть вот такое (http://www.google.com.ua/url?sa=t&source=web&ct=res&cd=10&ved=0CD8QFjAJ&url=http%3A%2F%2Fwww.azov-svemon.net.ua%2Ffiles%2F%25D0%2590%25D1%2580%25D0%25BC%25D0%25B0%25D1%2582%25D1%2583%25D1%2580%25D0%25B0_%25D0%25B4%25D0%25BB%25D1%258F_%25D1%2581%25D0%25B0%25D0%25BC%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2583%25D1%2589%25D0%25B8%25D1%2585_%25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25B8%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258B%25D1%2585_%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25BE%25D0%25B2_-_%25D0%25A1%25D0%2598%25D0%259F_%25D0%25B4%25D0%25BE_1%25D0%25BA%25D0%2592.pdf&ei=lVwGTJCOCsukONT2qPoK&usg=AFQjCNF0gsNo4phBh-cjpetTOCNqFioH0w&sig2=5OvtO7vKegIa72rinfkSiQ) - стр.8 Изолированные ответвительные зажимы DZ6 для присоединения СИП к кабелям
-
Цитата: Андрійка от Сегодня в 16:28:24
Цитата: Лена Аб
Как вы думаете можно соединить медный кабель и СИП?
Ensto, переход с медного на СИП осуществляется через плашечные соединительные зажимы - чисто по памяти, к сожалению не нашел у себя каталога
Большое спасибо. Подскажите еще пожалуйста, у меня 5-жильный кабель правильно, что СИП я беру СИП-2 3х25+1х54,6+1х25 (это же тоже вроде 5 жильный)?
-
вот это стоить глянуть
http://www.proektant.by/forum/index.php/topic,5264.html (http://www.proektant.by/forum/index.php/topic,5264.html)
-
Всем привет.
Кабель с сипом можно соединить разными способами:
1. С помощью Гильз MJPB(это у ниледа. моно также найти аналоги у др. производителей)
2. У НИЛЕДА также есть "Арматура для соединения проводов воздушной и кабельной линий." и в зависимости от сечения применяются следующие зажимы:
- Р151, PR151+BI, PR240+BI, CD71+BI, CD 153N+BI
3. У TAYCO тоже для этого случая предусмотренны соединители SMOE+термоусажимая перчатка+ термоусаживаемые трубки.
-
А забыл написать.
5-и жильный сип не тоже самое что 5-и жильный кабель!
В сипе дополнительная жила или даже две используются для освещения
-
В сипе дополнительная жила или даже две используются для освещения
А зачем использовать 2 жилы для освещения?
-
В сипе дополнительная жила или даже две используются для освещения
- "дополнительные" - это нулевые жилы?...
думаю взять СИП-2 3х25+1х54,6+1х25
Извиняюсь за свою безграмотность, но почему именно этот? У вас освещение по системе TN-C-S?
Я бы делал TN-C...Смысл тянуть помимо рабочего еще и защитный нулевой проводник...
Кажется сеть трехфазная, 3 фазы 3х25мм - на освещение.
Кто может дать инфу по выбору и полному описанию СИПов?
-
Есть такой вариант, набиралось с каталога Ликург (используют арматуру Ensto)
-
Извиняюсь за свою безграмотность, но почему именно этот? У вас освещение по системе TN-C-S?
У меня система TN-S. Кабель медный 5х16, а потом переход на СИП-2 3х25+1х54,6+1х25. Я с СИПом в 1 раз сталкиваюсь, и не совсем понимаю про эти все жилы, но по потерям проверила, вроде проходит.
-
У меня система TN-S.
Упс..ступил, правильно (TN-S - разделение защитного и рабочего нулевых проводников по всей сети).
Как я вообще понимаю: 3х25 - фазы L1, L2, L3;
1х54.6 - несущая нулевая жила (рабочая);
1х25 - нулевая жила (защитная).
Если ошибаюсь - подправьте.
-
Как я вообще понимаю: 3х25 - фазы L1, L2, L3;
1х54.6 - несущая нулевая жила (рабочая);
1х25 - нулевая жила (защитная).
Если ошибаюсь - подправьте.
Вроде так. А Вы считаете, что я не верно выбрала СИП?
-
А Вы считаете, что я не верно выбрала СИП?
Отчего же неправильно, просто в ПУЭ пишется (не знаю как в вашем русском) п.6.3.15 "....Осветительные сети, как правило, выполняют с TN-C системой заземления."
ИМХО - это рекомендательный характер (если у вас опоры для освещения, которые можно заземлить - то TN-C идеально подходит), та и не встречал я систему TN-S в осветительных наружных сетях.
-
из ГОСТ Р 52373 2005 " Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи":
Вспомогательная жила- изолированная токопроводящая жила в составе многожильного провода для подключения цепей наружнего освещения.
-
или контроля
-
Подскажите еще, пожалуйста, у меня пролет 35 м, опора СЦс-1,2-10, СИП-2 3х25+1х54,6+1х25, расчетная масса кабеля 625 кг/км. Могу ли брать пролет 35 м?