Есть кваратальчик, 5 подъездов, в каждом подъезде установлен ВРУ на 2 входа, тяну от ТП 2 кабеля.
Вопрос: как правильно выполнять отвлетвления к каждому ВРУ?
Заранне благодарен.
Назва: Re: Електроснабжения квартала, как правильно сделать?
Відправлено: Sergio від 09 Листопад 2007, 21:12:36
Не знаю оно ли это, но вот что нашёл:
ДБН В. 2.5-23-2003
5.9 Розподіл електроенергії до силових розподільних щитів, РП та групових щитків електричного освітлення, як правило, здійснюють за магістральною схемою.
Радіальні схеми, як правило, виконують для приєднання потужних електродвигунів, груп електроприймачів спільного технологічного призначення (наприклад, вбудованих харчоблоків, підприємств побутового обслуговування тощо) та споживачів 1 категорії надійності електропостачання.


Если предположить, что ВРУ - силовой распределительный щит, то впринципе подходит ;D
Назва: Re: Електроснабжения квартала, как правильно сделать?
Відправлено: andery від 10 Листопад 2007, 09:31:41
Схема то магистральная, интересует где делать отвлетвления, чем? Заводить в ВРУ два кабеля и выводить оттуда, муфту может ставить? Или как?
Назва: Re: Електроснабжения квартала, как правильно сделать?
Відправлено: andery від 10 Листопад 2007, 09:57:45
Вот такая схема будет, картинка с книги Тулчина

(http://i022.radikal.ru/0711/5d/8dccbf2bd731.jpg)

Так собсвенно вопрос как технически реализовуються эти отвлетвления?
Назва: Re: Електроснабжения квартала, как правильно сделать?
Відправлено: Djuma від 14 Листопад 2007, 11:52:30
В принципе каждая муфта это нежелательный элемент в сетях, поэтому советую просто во ВРУ предусмотреть клеммы с перемычкой.
Назва: Re: Електроснабжения квартала, как правильно сделать?
Відправлено: Kamikaze від 18 Листопад 2007, 13:10:19
У меня на заводе при питании нескольких РП от одного фидера с КТП приходящий и уходящий к следующему РП провода соединяются на выводах рубильника РП (наконечники подключают с двух сторон вывода рубильника и стягиваются болтом).
Назва: Re: Електроснабжения квартала, как правильно сделать?
Відправлено: andery від 19 Листопад 2007, 08:43:18
А кабель 4х185 или 4х240 спокойно сядут под рубильник?
Назва: Re: Електроснабжения квартала, как правильно сделать?
Відправлено: Kamikaze від 20 Листопад 2007, 23:11:51
Что значит "сядут"?
У нас описанное с проводами БПВЛ 185 мм2. Было время...
Назва: Re: Електроснабжения квартала, как правильно сделать?
Відправлено: andery від 21 Листопад 2007, 08:13:50
Quote (selected)
Что значит "сядут"?
имел ввиду влезут ли...
Назва: Re: Електроснабжения квартала, как правильно сделать?
Відправлено: Steel від 30 Грудень 2007, 19:05:39
Цитата: andery
имел ввиду влезут ли...
При выборе вводных автоматов там указано макс сечение кабеля, которое влезет в девайс. К автоматам АББ серии Тмах, по-моему, есть эдакие наконечники, которые вставляются в автомат с одной стороны, а с другой стороны к ним уже крепится кабели - входящий и ответвляющийся дальше в магистраль. Теоретически, сечение такой вставки, должно быть равно сечению одного кабеля, а не двух, т.к. фактически через него может течь ток лишь ОДНОГО кабеля. Следовательно, если автомат поддерживает 240 квадратов, то можно и "магистралить" с этими вставками 240 квадратов, а не 120.