Уважаемые, господа
Вот все пытаюсь сделать проекты четкими и правильными, но че то вопросы возникают очень уж у меня интересные. Смотрю разные проекты, у все все по рахному обозначения, кто как захотел так и обозначает.
Возникает вопрос: есть ли какие-то нормы, которые регламинтируют условные графические обозначения? Как например показывать на чертеже молниеотвод, опуски при использовании защитной сетки, и т. д.
Или все делают так, как фантазия позволяет?
-
все делают как фантазия позволяет поскольку норм на уго по молниезащите нет. а опуски можно показывать как для проводки по дсту "условные графические изображения на планах"
-
К ответу tuilri могу добавить, что согласно ДСТУ регламентированы только изображения вертикальных и горизонтальных заземлителей
-
Определенных норм нет но у меня имеется старая типовая работа "Унифицировнное задание на использование железобетонных фундаментов в качестве заземлителей" Таак вот там есть пару листов с молниезащитой примером укладки сетки и токоотводами. Сетка обозначается штрих пунктирной линией а токоотвод стрелкой типа вот такой ( О->) только залитой.
-
что согласно ДСТУ регламентированы только изображения вертикальных и горизонтальных заземлителей
руслан-электрик, а можно с этого момента поподробней
-
griffel, читайте дсту"условные изображения на планах". вертикальный заземлитель - круг, горизонтальный - пунктирная линия