Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Блискавкозахист та заземлення => Блискавкозахист => Тема розпочата: SVET від 27 Травень 2010, 15:37:52

Назва: молниезащита компрессорной.
Відправлено: SVET від 27 Травень 2010, 15:37:52
Нужно ли делать молниезащиту для компрессорной (отдельно стоящее здание с 3-мя компрессорами)? Чем можно подтвердить?
Назва: Re: молниезащита компрессорной.
Відправлено: hi_tech від 27 Травень 2010, 16:01:55
ДСТУ Б.В.2.5-38-2008 Устройство молниезащиты зданий и сооружений. Приложение А.
Дайте больше информации, какая категория производства, класс по ПУЭ, габариты здания, степень его огнестойкости...
Назва: Re: молниезащита компрессорной.
Відправлено: SVET від 27 Травень 2010, 16:24:07
категории еще не знаю, а габариты 9х9х3,5. Там будут только компрессоры.
Назва: Re: молниезащита компрессорной.
Відправлено: Sergey U. від 27 Травень 2010, 20:46:08
Цитата: SVET
Там будут только компрессоры.
Компресоры могут быть разные и для газа и для кислорода! Так нельзя сказать однозначно не располагая информацией