Помогите разобраться с такой ситуацией. Объект 6 кВ, 250 кВА, расчетный ток в линии 25 А. точка подкл. ПС 35/6 кВ. Iк.з. на шинах 6 кВ = 10,5 кА. Забит учет по высокой стороне в ПС. Выбираю трансформаторы тока для учета и РЗА. Из условия: (при 25%-ой номинальной нагрузке линии ток во вторичной обмотке ТТ должен быть не менее 0,5 А, при максимальной нагрузке ток во вторичной обмотке ТТ будет составлять не менее 40 % номинального тока счётчика, а при минимальной нагрузке в линии (принимаем 10 % от номинальной) – не менее 5 %) для учета принимаю ТТ 50/5 А. Но исходя из максимальной величины тока короткого замыкания (10,5 кА), по условиям термической стойкости и электродинамической, к установке приходится принимать трансформаторы тока 300/5 А.
Как быть в таком случае? Если принять 300/5, не выполняется условие приведенное выше.
-
А какое время защиты, что ток термический устойчивости получился такой большой?
Просто мы ставим на тупиковой линии к КТП или к выносному трансу
комбинацию мсз + то. где отсечка защищает линию + высокую обмотку трансформатора. и тогда ток термической устойчивости получается совсем маленьким