Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => Тема розпочата: rza від 27 Травень 2010, 09:17:36

Назва: Поиск трансформаторов тока и напряжения
Відправлено: rza від 27 Травень 2010, 09:17:36
Необходимо найти трансформаторы тока и напряжения или их замена на аналогичные.
 Трансформаторы тока:
 1. GS-12C (ГДР) Ктт=400/5, 300/5, 200/5, 150/5
 2. ТТR 42.11 (Чехословакия) Ктт= 150/5
Трансформаторы напряжения:
1. GE-12 (ГДР) Кт=6000/100
2. TDP-4 (Чехословакия) Ктн=6000/100
Назва: Re: Поиск трансформаторов тока и напряжения
Відправлено: vaya від 27 Травень 2010, 10:40:37
Попробуй здесь глянуть, или перезвони им у них много всякого старья...  :D
http://orggaz.kharkov.ua/index.php?act=prod&cat=9 (http://orggaz.kharkov.ua/index.php?act=prod&cat=9)

Ячейки старые? Если да то поищи организации которые проводят "ретрофит импортных КРУ"
Назва: Re: Поиск трансформаторов тока и напряжения
Відправлено: rza від 27 Травень 2010, 10:52:08
Цитата: vaya
Ячейки старые? Если да то поищи организации которые проводят "ретрофит импортных КРУ"
ячейки старые 70 годов, а адресов украинских организаций которые производят "ретрофит импортных КРУ" нет
Назва: Re: Поиск трансформаторов тока и напряжения
Відправлено: Андрюха РЗА від 27 Травень 2010, 11:01:55
Попробуй вот тут задать тот же вопрос (http://cztt.ru/forumnew/index.php?f=4)
Назва: Re: Поиск трансформаторов тока и напряжения
Відправлено: rza від 27 Травень 2010, 11:18:05
Уже нашел, модернизацию ячеек  КРУ выполняет "Таврида-электрик" будем звонить.
Назва: Re: Поиск трансформаторов тока и напряжения
Відправлено: Olden-electro від 27 Травень 2010, 11:23:14
Мало инфы чтобы предложить аналогичные (а такие не найдешь)Трансформаторы тока: Опорные или проходные (шинные)? Сколько обмоток вторичных и какой их класс точности? Мое предложение ТЛК, ТПОЛ - вообщем с литой изоляцией
Трансформаторы напряжения: сколько обмоток вторичнных (если трехфазный - может стандарт звезда и 3U0) или на каждую фазу свой ТН и какая нагрузка на нем весит - мощность? Вообще универсальное решение НАМИТ (вообщем антирезонансный). Опять я встречал 6 кВ и уличного исполнения - побольше инфы надо.

Пы.сы.: а вообще любой может подойти из выпукаемых сейчас  - лишь влез - а для согласования в Облэнрего  - проверяешь трансформаторы тока на 10 % , электродинамичекую стойкость, перенапряжения (расчет у меня есть и в Маткаде и красиво набранный в экселе) - для обмотки 10Р, а обмотку для счетчика (к 0,5) можно не проверять  - так сейчас все счетчики электронные - потребление мизер. А так я уже и вообще в ячейке бывшего ГДР - ретрофит проводил  - не только ТТ менял но BB/TEL  вакуумный запихнул. Не вижу проблем :D Давай спроектирую и проведу Ретрофит - дешевле и лучше чем у Тавриды (тем более сама Таврида не ведет Ретрофит - а ведут ее технико-коммерчиские центры - обдерут как липу и предоставят мимнимум инфы - чтобы опять обратился  :thumbsdown:)