Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Житлові будівлі => Тема розпочата: MorozovAA від 24 Травень 2010, 09:04:25

Назва: Расположение розеток
Відправлено: MorozovAA від 24 Травень 2010, 09:04:25
Подскажите, допустимо ли скрытое расположение розеток внутри помещения на несущих стенах жилого дома...
Назва: Re: Расположение розеток
Відправлено: Electrician від 24 Травень 2010, 11:14:13
Имеются в виду монолитные стены? Если коробки под розетки установлены при заливке опалубки бетоном, так же как и подводка питания к ним (гофротруба в монолите), то в принципе, никакого криминала. Но если монолит уже стоит и предполагается бурить дырки под установочные коробки и резать штробы в бетоне под прокладку кабеля (в гофре или без), то это как то не очень гуд - можно перерезать арматуру.
Назва: Re: Расположение розеток
Відправлено: andery від 24 Травень 2010, 12:43:27
Если несущая стена из кирпича - то тоже можно спокойно ставить.
Назва: Re: Расположение розеток
Відправлено: MorozovAA від 24 Травень 2010, 15:04:55
Да...стена кирпичная...скажите а щит встраиваемый тоже можно?
Назва: Re: Расположение розеток
Відправлено: Roman3R від 24 Травень 2010, 15:30:30
Цитата: MorozovAA
щит встраиваемый тоже можно?
Можно
Назва: Re: Расположение розеток
Відправлено: O.S. від 24 Травень 2010, 15:52:53
Я бы все ж уточнил толщину той вашей стены и глубину встраивания щита.
Назва: Re: Расположение розеток
Відправлено: MorozovAA від 25 Травень 2010, 11:17:42
Глубина нормальная...всо влезет...спасибо за ответы...
А то знаете...что то в голову втемяшилось что нельзя на наружних...и вроде не нахожу почему нельзя...а рисовать что то держит...))))
Назва: Re: Расположение розеток
Відправлено: oipop від 25 Травень 2010, 12:51:02
Хм, я вот для себя уяснил, что в несущих стенах ничего (ни проводок, ни оборудования) устанавливать нельзя, но вспомнить где это я читал не могу. Просмотрев СП 31-110-2003 ничего не нашел, но в ДБН В.2.5-23-2003 есть п. 5.49 который говорит о том что: "Монтаж электропроводки не должен уменьшать эксплуатационные качества строительных конструкций и пожарную безопасность. Никакая электропроводка не может проходить сквозь несущие элементы конструкций здания, если целостность этих несущих элементов конструкции здания не может быть обеспечена после монтажа электропроводки."
Ну если и проводка не уменьшит эксплуатационные качества строительных конструкций, то, я думаю, встраиваемый щит, уменьшит точно. Более ясно на этот вопрос могут ответить архитекторы и конструкторы, когда Вы им укажите размеры отверстий и ниш которые Вы хотите выполнить в несущей стене.
Назва: Re: Расположение розеток
Відправлено: blak від 25 Травень 2010, 16:21:18
Цитата: oipop
Ну если и проводка не уменьшит эксплуатационные качества строительных конструкций, то, я думаю, встраиваемый щит, уменьшит точно. Более ясно на этот вопрос могут ответить архитекторы и конструкторы, когда Вы им укажите размеры отверстий и ниш которые Вы хотите выполнить в несущей стене.
:thumbsup:
Всегда надо консультироватся со строителями.
Назва: Re: Расположение розеток
Відправлено: O.S. від 25 Травень 2010, 17:34:13
Цитата: MorozovAA
и вроде не нахожу почему нельзя
Нельзя как бы потому, что внешние стены (например кирпичные) накапливают влагу извне (после сильного дождя или тумана например), и потом эта влага может добраться до установочной коробки розетки, сконденсироваться там, а это очень нехорошо. Но если нет другого выхода, наружная стена толстая (или там есть гидроизоляция какая-нибудь), то тогда можно и в наружную стену установить.
Но вообще да, нежелательно. Это нормами не регламентируется, а так, чисто на опыте. Я стараюсь не ставить в наружные стены ничего встраиваемого, если нет другого выхода -- применяю навесные щитки, розетки открытого исполнения (они тоже бывают вполне эстетичными).
А ниши под щиты всегда задаем конструкторам, чтоб они их отобразили в строительной части. Щиты встраиваемые ведь немаленькие бывают, и ниши под них в несущих конструкциях -- это уже не шутки.
Назва: Re: Расположение розеток
Відправлено: vadrus від 25 Травень 2010, 20:20:40
Раньше не ставили розетки в наружных стенах из-за неравномерной усадки здания (помните такое мнение, что нельзя класть плитку, пока дом не сел). Но это касалось домов с ленточными фундаментами. Сейчас, когда дом стоит на плите, это не актуально. Но я всё-равно стараюсь не ставить.