Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Корисні матеріали => Обговорення норм => Тема розпочата: Sergio від 09 Листопад 2007, 09:44:40
-
Добрый день! Немогу понять данный документ, это тот же ДНАОП 0.00-1.32-01? А то найти нигде не могу, а некоторые ссылки указывают на одинаковость данных документов...
-
Sergio, то же самое. http://document.org.ua/searchresult.php
-
о, я даже и не знал о такой модификации :)
-
Sergio, где Вы нашли такое обозначение?
-
Разобрался. На сайте Госгортехнадзора ( http://www.dnop.kiev.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=1218&Itemid=82) можно скачать "Державний реєстр нормативно-правових актів з охорони праці" по состоянию на 26.10.2007г в формате zip (в pdf почему-то не получилось). В нем и есть "НПАОП 40.1-1.32-01-Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок от 21.06.01 Наказ № 272 Мінпраці України".
-
НПАОП 40.1-1.32-01 или ДНАОП 0.00-1.32-01
-
Впервые узнал о НАОП где-то пол года назад, Херсонский Экспертный центр сделал замечание к моему проекту опираясь на один из его пунктов. Тогда я подумал что пропустил выход нового норматива и был несколько озадачен...поиск новой литературы дело нелегкое. Как мне разъяснил этот же эксперт, это просто поменялась классификация нормативной базы, по сути это один и тот же документ.
-
НПАОП 40.1-1.32-01 или ДНАОП 0.00-1.32-01
По ссылке, указанной Roman, можно также скачать: "Таблиця
співставлення сучасних та попередніх позначень
нормативно-правових актів з охорони праці"
-
Всем привет :)!
Ребята, ну помогите скинуть этот документ НПАОП 40.1-1.32-01.
По ссылке, указанной Roman скачала таблицу-перечень нормативных док-тов. А сам текст что-то не найду. Заранее спасибо
-
ну помогите скинуть этот документ НПАОП 40.1-1.32-01.
http://eom.com.ua/index.php/topic,20.0.html
-
Разъясните, плз, п.2.5.4 вышеназванного НПАОП:
Мережу від поверхового розподільного щитка до кв. слід виконувати в окремій трубі або каналі, тобто окремо від групової мережі іншишх кв.
Допускається прокладати до 12 проводів групових мереж кв. житлових будинків в одному каналі на заміну вимог пункту 2.1.15 ПУЕ
Так можно или нет прокладывать в одной трубе, канале и т.д. питающие линии разных кв.?
-
Мережу від поверхового розподільного щитка до кв. слід виконувати в окремій трубі або каналі, тобто окремо від групової мережі іншишх кв.
то же, но более внятно
5.46 Запрещается прокладка от этажного щитка в одной трубе, общем коробе или канале и других конструкциях групповых сетей, которые питают разные квартиры.
а в этом абзаце
Допускається прокладати до 12 проводів групових мереж кв. житлових будинків в одному каналі на заміну вимог пункту 2.1.15 ПУЕ
ключевое слово групповых, - здесь уже речь про проводку после кварт.щитка