Вы не могли бы мне подсказать:в проектируемом диагностическом центре освещение в чем проводиться(в трубах,гофре или не в чем) и каким проводом(ПВС,ПВ),если потолок-монолитные перекрытия,побелка,а стены гипсобетонные?
-
Если потолок монолит, то качаем видео отсюда
http://eom.com.ua/index.php/topic,119.0.html
также качаем вот это
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;id=45
все станет ясно...
Тему перенесу в соответствущий раздел.
-
andery, электропроводка в полу предусматривается хоть каким то ГОСТ или Снип???
Заказчик желает в полу...слышал я о такой теме ,но сталкиваюсь впервые :thumbsup:
-
электропроводка в полу предусматривается хоть каким то ГОСТ или Снип???
ДБН-23:
5.35 Електропроводку в приміщеннях слід виконувати з урахуванням можливості її заміни: приховано - в каналах будівельних конструкцій, замонолічених трубах; відкрито – в електротехнічних плінтусах, коробах тощо.
...
в) у будинках, конструкції яких виготовлені із негорючих будівельних матеріалів згідно з ДСТУ Б В.2.7-19, допускається прокладання групових мереж кабелем або ізольованими проводами в захисній оболонці в борознах стін, перегородок, перекриттів під штукатуркою, у шарі підлоги.
ПУЭ
2.1.4...
2. Скрытая электропроводка — проложенная внутри конструктивных элементов зданий и сооружений (в стенах, полах, фундаментах, перекрытиях), а также по перекрытиям в подготовке пола, непосредственно под съемным полом и т. п.
При скрытой электропроводке применяются следующие способы прокладки проводов и кабелей: в трубах, гибких металлических рукавах, коробах, замкнутых каналах и пустотах строительных конструкций, в заштукатуриваемых бороздах, под штукатуркой, а также замоноличиванием в строительные конструкции при их изготовлении
-
Заказчик желает в полу...
интересно, а он представляет себе, насколько это дороже? Это же не только увеличение длины кабелей(проводов) в КАЖДОМ помещении, но и ТРУБЫ в этих же помещениях, которые, как правило, до окончания строительства проложить надо.
И, кстати, от щитков по коридорам, тоже в полу? Трубы-то как-то надо будет друг с другом разводить, а там еще, наверное, и другие проектировщики захотят что-то в трубах проложить...
-
comings, Не дороже, не надо штробить потом штукатурить. Кабель в трубе прокладывается по кратчайшему пути. В низу перекрытия прокладывают электрику, сверху отопление
-
В низу перекрытия прокладывают электрику, сверху отопление
:thumbsdown: категорически не согласен - электрика всегда сверху плюс для мед учереждений труба ПНД (жесткая) гофра не катит
был вариант когда освещение нижнего этажа прокладывалось по черновому полу верхнего
очень геморный вариант
И, кстати, от щитков по коридорам, тоже в полу?
да в полу верхнего этажа
PS: попробуйте предложить светильники отраженного света по стенам
-
да в полу верхнего этажа
что то Вы напутали, зачем к розеткам класть в полу верхнего этажа линию?
Такой вариант тока при при освещениее...
-
кат писал
в проектируемом диагностическом центре освещение в чем проводиться(в трубах,гофре или не в чем) и каким проводом(ПВС,ПВ),если потолок-монолитные перекрытия,побелка
отвечал на поставленный вопрос, а о силовых сетях речи не было ;)
к стати: если труба то в проекте приходится писать провд ПВ-3 а по жизни народец монтирует многожильником :-[
-
owl, Согласен сandery в перекрытии прокладывается освещение нижнего этажа и розетки верхнего
-
Опять выскажу свое личное мнение, зачем делать старинскими методами (хотя один раз давно сам так сделал): класть проводку в полу вышестоящего этажа, когда щас номально можна заложть трубу в монолит, как показано на видео и чертежах.