Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Житлові будівлі => Тема розпочата: Aleks62 від 21 Травень 2010, 10:31:20

Назва: Как правильно определить расчетная нагрузка на одну квартиру
Відправлено: Aleks62 від 21 Травень 2010, 10:31:20
Согласно ДБН В.2.5-23-2003 (Таблица 4.1 ) для жилья 1-го вида ІV уровня электрификации в домах с электроплитами мощностью до 10,5 кВт  расчетная
нагрузка ( при числе квартир до 100 ) составляет 2,08 кВт/жильё . Как это согласуется с примечанием 1 (Таблица 4.8 ) «Расчетная нагрузка должна быть не меньше, чем мощность наибольшего из электроприемников». Согласно этому примечанию расчетная нагрузка на одну квартиру не может быть меньше мощности, скажем электроплиты ?!
Назва: Re: Как правильно определить расчетная нагрузка на одну квартиру
Відправлено: hi_tech від 21 Травень 2010, 10:47:42
Aleks62, думаю нормально. Просто Вы немного запутались...
Смотрите на это вот под таким углом:
допустим у вас 100 плит по 10.5 кВт, а коэффициент спроса 2.08/10.5 = 0,198
Т.е. Рр = 10.5 х 0,198 х 100 = 208 кВт
Соответственно расчетная нагрузка намного больше мощности 1 приемника.