Добрый день. Есть ТУ на электроснабжение сельской школы по 2 категории. Согласно ТУ необходимо проэктировать 2 ВЛ-10 кВ. Одна линия есть в селе, вторая в соседнем селе (10 км. по лесу). Не знаю как выбрать трасу, какой порядок выбора трасы, согласования, какие документы нужны, с чего вообще надо начинать :-[. В РЭСе говорят: "надо делать проэкт отвода земель под ВЛ" :o. В общем одни вопросы. Может кто сталкивался, подскажите пожалуста. :'(
-
Одна линия есть в селе
як варіант - розрізати існуючу ПЛ-10 кВ і завести на проектовану ТП по схемі "захід-вихід" (якщо дану ПЛ-10кВ можна заживити з двох сторін - тобто є можливість забезпечити резерв)
"надо делать проэкт отвода земель под ВЛ"
Вірно. Для ПЛ-10 кВ потрібно, але вже після будівництва або під час будівництва, але не під час проектування (можуть бути різного роду зміни, уточнення і т.д.) (ДБН В.2.5-16-99 Визначення розмірів земельних ділянок для об"єктів електричних мереж)
-
Перша лінія, яка заходить в село це відпайка від закільцеваної магістралі, вона не має живлення з двох сторін. Фактично РЕМ хоче щоб побудували ще одну відпайку від тієї магістралі.
-
Можна спробувати варіант
п. 1.2.19. ПУЭ:
Допускается питание электроприемников II категории по одной ВЛ, в том числе с кабельной вставкой, если обеспечена возможность проведения аварийного ремонта этой линии за время не более 1 сут...
Допускается питание электроприемников II категории по одной кабельной линии, состоящей не менее чем из двух кабелей, присоединенных к одному общему аппарату.
При наличии централизованного резерва трансформаторов и возможности замены повредившегося трансформатора за время не более 1 сут. допускается питание электроприемников II категории от одного трансформатора.
-
п. 1.2.19. ПУЭ:
Допускается питание электроприемников II категории по одной ВЛ
:thumbsup:
Думал так же, все зависит от длины линии, ее качества и возможности оперативного обслуживания.
-
Посилання на п1.2.9 ПУЕ на чиновників РЕМа не діють, кажуть в такому випадку не забезпечується 2 категорія по 10 кВ. і енергонагляд змусить РЕМ забезпечити 2 категорію за свої гроші.
Це вже 2 черга будівництва, в першій запроектовано одну лінію 10 кВ. і ЗТП-2*250 кВа.
-
Посилання на п1.2.9 ПУЕ на чиновників РЕМа не діють, кажуть в такому випадку не забезпечується 2 категорія по 10 кВ. і енергонагляд змусить РЕМ забезпечити 2 категорію за свої гроші.
Це вже 2 черга будівництва, в першій запроектовано одну лінію 10 кВ. і ЗТП-2*250 кВа.
А в чем собственно проблема для вас?
"надо делать проэкт отвода земель под ВЛ"
Кто сказал что это ваша парафия. Этим должны заниматься генпланисты и заказчики. Вы же указываете необходиму ширину коридора (охранную зону).
-
Этим должны заниматься заказчики.
+1
-
А в чем собственно проблема для вас?
Какие материалы должен выдать заказчик для проэктирования? Кто определяет направление трасы?
-
Кто определяет направление трасы?
У нас - генпланисты.
Какие материалы должен выдать заказчик для проэктирования?
все начинается с топографической сьемки (там же должны быть указаны все коммуникации)и дальше по ходу наращиваются необходимые документы
-
Уважаемый blak,
ССылка на п. 1.2.19. ПУЭ в нашей европейской державе работает для частников с солидным бумажником и контор МВД, прокуратуры, налоговой и т.п.
Для начала пусть заказчик предоставит Вам (и сам ознакомится) с кадастровым планом земельної ділянки по которой планируется прокладка ПЛ-10 кВ. На кадастровом плане указаны границы земельных участков (и больше ничего) и их хозяева. Источник информации - районное управление земресурсов, но дают они эту информацию крайне неохотно, Вас как проектировщика отфутболят сразу. Если Вам повезло и трассу ПЛ-10 кВ можно проложить по землям запаса рай- и/или сілрад, избежать сільхозугідь и прочего сервитута, тогда имеет смысл продолжать эту тему
-
Не знаю как выбрать трасу
Вибір і погодження траси необхідно провести разом з відповідними органами (власниками) в володінні яких перебуває земля . В цьому мають прийняти участь також представники геодезичної служби і електрики від проектної організації а також представник відповідного РЕМ .
-
А ТУ на прокладку ВЛ 10 кВ должны быть, ИМХО
-
ССылка на п. 1.2.19. ПУЭ в нашей европейской державе работает для частников с солидным бумажником и контор МВД, прокуратуры, налоговой и т.п.
Трохи оффтоп, але недавно робив один об"єкт...Короче, ссилка на п. 1.2.19 не проконала навіть для районної прокуратури.
-
А ТУ на прокладку ВЛ 10 кВ должны быть, ИМХО
В ТУ написано "визначити проектом".
Дякую всім, тепер трохи посвітліло.