Прошу прощения , может что не так или не там пишу. На стройке электрики спросили нормы прокладки электропроводки в стене (под слоем штукатурки) до водопроводных полипропиленовых труб. Есть ли таковые нормы в России , на Украине ?
-
Согласно ПУЭ п.п. 2.3.63:
расстояние от трубопроводов до кабелей при параллельной прокладке - 0,5м, до газопровода 1м, при стесненной трассе - 0,25м до тр-дов воды.
ИМХО в стене не встречал растояние в свету, так что я бы взял - 250мм! ;)
-
глава 2.3 распространяется на электропроводки сечением более 16 мм2.
Если у вас сечение до 16 мм2 то можно руководствоваться главой 2.1 как для открытой электропроводки
2.1.56. При пересечении незащищенных и защищенных проводов и кабелей с трубопроводами расстояния между ними в свету должны быть не менее 50 мм, а с трубопроводами, содержащими горючие или легковоспламеняющиеся жидкости и газы, – не менее 100 мм. При расстоянии от проводов и кабелей до трубопроводов менее 250 мм провода и кабели должны быть дополнительно защищены от механических повреждений на длине не менее 250 мм в каждую сторону от трубопровода.
При пересечении с горячими трубопроводами провода и кабели должны быть защищены от воздействия высокой температуры или должны иметь соответствующее исполнение.
2.1.57. При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм, а до трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами – не менее 400 мм.
Провода и кабели, проложенные параллельно горячим трубопроводам, должны быть защищены от воздействия высокой температуры либо должны иметь соответствующее исполнение.
-
как для открытой электропроводки
хоть и
электропроводки в стене
но думаю в этом есть смысл и можно брать 100мм :thumbsup:
-
а нет разницы метал трубы или пропиленовые ? я так понимаю что если и обгорит кабель то по сути ничего полипропилену не будет (хотя конечно это не нормально). Писали то раньше для летал труб. Или это не важно ?
-
Или это не важно
Не важно! у Вас еще слой штукатурки есть!
-
нормы прокладки электропроводки в стене (под слоем штукатурки) до водопроводных полипропиленовых труб
я норм не встречал. Тобиш вроде как не нормируется.
-
Vinttiras,
все вышеперечисленное касается открытой проводки, а у тебя скрытая. в данном случае расстояния ни при пересечении ни при параллельной прокладке не нормируется.
вопрос может только заключаться в следующем: если прокладка проводов и труб параллельная и по одной оси (т. е что бы проштрабить стену для замены провода надо будет демонтировать трубы - тогда расстояние от стены надо решать исключительно из соображений таких работ, в нормах не найдешь) ;) :)
удачи :)
-
огромное всем спасибо !!!!
-
Если у вас сечение до 16 мм2 то можно руководствоваться главой 2.1 как для открытой электропроводки
Только вот интересно, почему об этом в ПУЭ ни слова? Ведь есть пункты 2.1.66-2.1.68 - которые как раз о скрытых проводках внутри помещений. Но о расстояниях до трубопроводов ни слова...Откуда Вы такие выводы сделали?
-
И ещё вот что интересно: п.2.1.68. "Прокладання проводів і кабелів за підвісними стелями слід виконувати відповідно до вимог цієї глави і гл. 7.1." - А главы 7.1 -7.4, 7.6 - скасовані згідно наказу Мін.праці та соц.політики України від 21.06.2001р. №272.
-
Откуда Вы такие выводы сделали?
Это не моя цитата!
Только вот интересно, почему об этом в ПУЭ ни слова?
почему же сказано, см.п.п.2.1.1 ;)
-
почему же сказано, см.п.п.2.1.1
Я не о том, а о расстоянии кабелей до трубопроводов при скрытой проводке.
Это не моя цитата!
Согласен, не знаю даже чего оно так написало... Это tuilri писал. Хотелось бы от него узнать чем он аргументирует то, что всю главу 2.1 можно использовать и для скрытой проводки. Там конкретно для открытой проводки приведены п.2.1.52-2.1.65, а для скрытой 2.1.66-2.1.68, также 2.1.63-2.1.65 - как для открытой, так и скрытой проводки...
-
Вообщем очередной глюк, дыра разработчиков ПУЭ. :thumbsdown: