Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Вибір виду проводки та способу прокладання ВСЕРЕДИНІ приміщень => Тема розпочата: Vinttiras від 18 Травень 2010, 17:08:27

Назва: Расстояния эл. проводов. кабелей до полипропиленовых труб
Відправлено: Vinttiras від 18 Травень 2010, 17:08:27
Прошу прощения , может что не так или не там пишу. На стройке электрики спросили нормы прокладки электропроводки в стене (под слоем штукатурки) до водопроводных полипропиленовых труб. Есть ли таковые нормы в России , на Украине ?
Назва: Re: Расстояния эл. проводов. кабелей до полипропиленовых труб
Відправлено: Sergey U. від 18 Травень 2010, 17:40:16
Согласно ПУЭ п.п. 2.3.63:
расстояние от трубопроводов до кабелей при параллельной прокладке - 0,5м, до газопровода 1м, при стесненной трассе - 0,25м до тр-дов воды.
ИМХО в стене не встречал растояние в свету, так что я бы взял - 250мм!  ;)
Назва: Re: Расстояния эл. проводов. кабелей до полипропиленовых труб
Відправлено: tuilri від 18 Травень 2010, 19:56:45
глава 2.3 распространяется на электропроводки сечением более 16 мм2.
Если у вас сечение до 16 мм2 то можно руководствоваться главой 2.1 как для открытой электропроводки

2.1.56. При пересечении незащищенных и защищенных проводов и кабелей с трубопроводами расстояния между ними в свету должны быть не менее 50 мм, а с трубопроводами, содержащими горючие или легковоспламеняющиеся жидкости и газы, – не менее 100 мм. При расстоянии от проводов и кабелей до трубопроводов менее 250 мм провода и кабели должны быть дополнительно защищены от механических повреждений на длине не менее 250 мм в каждую сторону от трубопровода.
При пересечении с горячими трубопроводами провода и кабели должны быть защищены от воздействия высокой температуры или должны иметь соответствующее исполнение.
2.1.57. При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм, а до трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами – не менее 400 мм.
Провода и кабели, проложенные параллельно горячим трубопроводам, должны быть защищены от воздействия высокой температуры либо должны иметь соответствующее исполнение.
Назва: Re: Расстояния эл. проводов. кабелей до полипропиленовых труб
Відправлено: Sergey U. від 18 Травень 2010, 20:03:28
Цитата: tuilri
как для открытой электропроводки
хоть и
Цитата: Vinttiras
электропроводки в стене
но думаю в этом есть смысл и можно брать 100мм :thumbsup:
Назва: Re: Расстояния эл. проводов. кабелей до полипропиленовых труб
Відправлено: Vinttiras від 19 Травень 2010, 09:40:34
а нет разницы метал трубы или пропиленовые ? я так понимаю что если и обгорит кабель то по сути ничего полипропилену не будет (хотя конечно это не нормально). Писали то раньше для летал труб. Или это не важно ?
Назва: Re: Расстояния эл. проводов. кабелей до полипропиленовых труб
Відправлено: Sergey U. від 19 Травень 2010, 17:40:49
Цитата: Vinttiras
Или это не важно
Не важно! у Вас еще слой штукатурки есть!
Назва: Re: Расстояния эл. проводов. кабелей до полипропиленовых труб
Відправлено: inspektorpo від 19 Травень 2010, 18:43:29
Цитата: Vinttiras
нормы прокладки электропроводки в стене (под слоем штукатурки) до водопроводных полипропиленовых труб
я норм не встречал. Тобиш вроде как не нормируется.

Назва: Re: Расстояния эл. проводов. кабелей до полипропиленовых труб
Відправлено: devchonka від 20 Травень 2010, 13:25:51
Vinttiras,
все вышеперечисленное касается открытой проводки, а у тебя скрытая. в данном случае расстояния ни при пересечении ни при параллельной прокладке 
Цитата: inspektorpo
не нормируется.
вопрос может только заключаться в следующем: если прокладка проводов и труб параллельная и по одной оси (т. е  что бы проштрабить стену для замены провода надо будет демонтировать трубы - тогда расстояние от стены надо решать исключительно из соображений таких работ, в нормах не найдешь)  ;) :)

удачи  :)
Назва: Re: Расстояния эл. проводов. кабелей до полипропиленовых труб
Відправлено: Vinttiras від 21 Травень 2010, 11:33:52
огромное всем спасибо !!!!
Назва: Re: Расстояния эл. проводов. кабелей до полипропиленовых труб
Відправлено: yikell від 18 Квітень 2011, 10:30:59
Если у вас сечение до 16 мм2 то можно руководствоваться главой 2.1 как для открытой электропроводки
Только вот интересно, почему об этом в ПУЭ ни слова? Ведь есть пункты 2.1.66-2.1.68 - которые как раз о скрытых проводках внутри помещений. Но о расстояниях до трубопроводов ни слова...Откуда Вы такие выводы сделали?
Назва: Re: Расстояния эл. проводов. кабелей до полипропиленовых труб
Відправлено: yikell від 18 Квітень 2011, 12:54:38
И ещё вот что интересно: п.2.1.68. "Прокладання проводів і кабелів за підвісними стелями слід виконувати відповідно до вимог цієї глави і гл. 7.1." - А главы 7.1 -7.4, 7.6 - скасовані згідно наказу Мін.праці та соц.політики України від 21.06.2001р. №272.
Назва: Re: Расстояния эл. проводов. кабелей до полипропиленовых труб
Відправлено: Sergey U. від 18 Квітень 2011, 17:59:53
Откуда Вы такие выводы сделали?
Это не моя цитата!
Только вот интересно, почему об этом в ПУЭ ни слова?
почему же сказано, см.п.п.2.1.1 ;)
Назва: Re: Расстояния эл. проводов. кабелей до полипропиленовых труб
Відправлено: yikell від 18 Квітень 2011, 19:33:49
почему же сказано, см.п.п.2.1.1

Я не о том, а о расстоянии кабелей до трубопроводов при скрытой проводке.
Это не моя цитата!
Согласен, не знаю даже чего оно так написало... Это tuilri писал. Хотелось бы от него узнать чем он аргументирует то, что всю главу 2.1 можно использовать и для скрытой проводки. Там конкретно для открытой проводки приведены п.2.1.52-2.1.65, а для скрытой 2.1.66-2.1.68, также 2.1.63-2.1.65 - как для открытой, так и скрытой проводки...
Назва: Re: Расстояния эл. проводов. кабелей до полипропиленовых труб
Відправлено: el-y від 19 Квітень 2011, 09:42:08
Вообщем очередной глюк, дыра разработчиков ПУЭ. :thumbsdown: