Проєктування => Електропостачання => Тема розпочата: UR5EPM від 18 Травень 2010, 12:17:05

Назва: Номинальный ток плавкой вставки
Відправлено: UR5EPM від 18 Травень 2010, 12:17:05
В КТП 40 кВА 6/0,4 кВ необходимо защитить по ВН плавкой вставкой трансформатор. Номинальный ток трансформатора по ВН 3,85 А.
По НН через автоматические выключатели подключены ШУНО и сварочный аппарат.
Выбраны предохранители ПКН 001-10 У3.
Вопрос - подскажите значения стандартных плавких вставок до 10 А для данного типа предохранителей?
Какое значение тока плавкой вставки предохранителя необходимо для данного случая?
Назва: Re: Номинальный ток плавкой вставки
Відправлено: Bobertigra від 18 Травень 2010, 12:29:47
http://www.positron.ru/production.html?r=172 (http://www.positron.ru/production.html?r=172)
Назва: Re: Номинальный ток плавкой вставки
Відправлено: vaya від 19 Травень 2010, 16:34:28
Из Шабада:
Рекомендуемые значения номинальных токов плавких предохранителей (и их элементов) для защиты силовых трансформаторов 6/0,4 кВ

Мощность кВА - 40
Номинальный ток трансформатора на стороне:
-- 0,4 кВ - 58 А
-- 6 кВ - 3,83 А
Номинальный ток предохранителя на стороне:
-- 0,4 кВ - 60 А
-- 6 кВ - 10 А

Данные взяты из Сборник директивных материалов по эксплуатации энергосистем 1981 г.
Назва: Re: Номинальный ток плавкой вставки
Відправлено: inspektorpo від 19 Травень 2010, 18:54:06
UR5EPM, осмелюсь уточнить, что Вам нужен не ПКН, а ПКТ.
Назва: Re: Номинальный ток плавкой вставки
Відправлено: UR5EPM від 21 Травень 2010, 09:13:49
inspektorpo, благодарю за правильное замечание - высоковольтные предохранители ПКН 001-10 У3 предназначены для защиты трансформаторов напряжения на номинальное напряжение 3, 6, 10 кВ.
vaya, если имеется файл данного документа (инфо по данному вопросу)- выложите! Буду Вам благодарен!
Назва: Re: Номинальный ток плавкой вставки
Відправлено: Андрюха РЗА від 21 Травень 2010, 12:35:38
UR5EPM, осмелюсь уточнить, что Вам нужен не ПКН, а ПКТ.
+1 для силовых трансов именно ПКТ
Назва: Re: Номинальный ток плавкой вставки
Відправлено: UR5EPM від 27 Травень 2010, 23:44:49
Применил предохранитель ПКТ на ток плавкой встаки 6,3 А! Проверено на практике.
Инфо по теме в книге Голубев Расчет уставок релейной защиты и предохранителей в сетях 0,4-35 кВ
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1107 (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1107)
Назва: Re: Номинальный ток плавкой вставки
Відправлено: O.S. від 05 Червень 2010, 18:11:20
Quote (selected)
Инфо по теме в книге Голубев Расчет уставок релейной защиты и предохранителей в сетях 0,4-35 кВ

Якраз в цій книжці, та і в аналогічній книжці Шабада рекомендується ставити в вашому випадку запобіжник з уставкою 10 А. Чому ви тоді ставите 6,3?
Назва: Re: Номинальный ток плавкой вставки
Відправлено: UR5EPM від 16 Червень 2010, 17:08:46
O.S., в моем случае нагрузка ШУНО (шкаф управления наружным освещением), т.е. отсутствуют пусковые токи (2-2,5Iн). По стороне НН защита осуществляется автоматическими выключателями. Соответственно Iпл.вст. ≥ 1,5Iн (до 1,5Iн - бросок тока при включении трансформатора в работу), Iпл.вст. = 1,5*3,85=5,78 А - выбрана ближайшая вставка вставка 6,3 А.
 В приведенной литературе рекомендуемое значение тока плавкой вставки по стороне ВН приведено при защите нагрузки по 0,4 кВ предохранителем (величина плавкой вставки выбрана изходя из селективности защиты - времени сгорания вставки).
Привожу примеры КТП мощностью 25-100 кВА.
Желаю удачи!

P.S. Да, проект прошел экспертизу без замечаний!
 
Назва: Re: Номинальный ток плавкой вставки
Відправлено: O.S. від 16 Червень 2010, 20:32:06
Ясно. А тоді ще питаннячко: звідки ви взяли оту цифру 1.5? З якоїсь книжки чи як? Бо в Шабаді цей коефіцієнт був не 1.5, а 2. Ну тепер після ваших детальних пояснень я зрозумів, чому саме 2. Таке 2-кратне перевищення викликано вимогами селективності, коли на стороні НН теж стоять запобіжники. Зараз це більше рідкість. А от коли на НН автомати, то звідки саме 1.5?
Назва: Re: Номинальный ток плавкой вставки
Відправлено: UR5EPM від 16 Червень 2010, 21:57:53
Коэфициент 1,5 взят из курса "Электрические машины". За счет намагничивания железа при вкдючении трансформатора в сеть возможен кратковременный бросок тока  до 1,5Iн.
Подскажите на какой Вы ссылаетесь источник -  Шабад? Сбросьте ссылку.
Назва: Re: Номинальный ток плавкой вставки
Відправлено: O.S. від 17 Червень 2010, 00:06:08
Тепер все ясно, ще раз дякую.

Цитата: UR5EPM
Подскажите на какой Вы ссылаетесь источник -  Шабад? Сбросьте ссылку.

Я маю на увазі книжку "Защита трансформаторов распределительных сетей", авт. Шабад М.А., 1981 г., 136 с.

Ссилку де її скачати в інеті не знаю, вона в мене в компі в дежавюшному форматі. Ну викладу хоча б той її кусок, який стосується обговорюваної теми
Назва: Re: Номинальный ток плавкой вставки
Відправлено: blak від 17 Червень 2010, 12:40:45
Защита трансформаторов 10/0.4кВ. Шабад М.А.
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1137 (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1137)
Назва: Re: Номинальный ток плавкой вставки
Відправлено: Ксю[f від 10 Березень 2011, 22:43:08
ПОЯСНИТЕ ЧТО ТАКОЕ НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ПЛАВКОЙ ВСТАВКИ?
Назва: Re: Номинальный ток плавкой вставки
Відправлено: Roman3R від 11 Березень 2011, 08:33:00
ЧТО ТАКОЕ НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ПЛАВКОЙ ВСТАВКИ

Для "чайников" http://electrik.info/main/school/78-pro-yelektricheskie-apparaty-zashhity-dlya.html (http://electrik.info/main/school/78-pro-yelektricheskie-apparaty-zashhity-dlya.html)