Добрый день. Нужно сделать проект по системе громкоговорящей связи. Есть некое устройство -центральный блок (разработка производителя данного оборудования), в характеристиках прописано выходное напряжение 100В.И есть 12 зон оповещения - громкоговорители рупорные SC-630М, 30Вт, 100В (ТОА). Самый удаленный громкоговоритель находится на расстоянии около 300 метров. Вопрос - каким кабелем запитывать громкоговорители . У кабеля FTP - рабочее напряжение прописано 72 В, представители фирмы -призводтеля данного оборудования посоветовали брать ВВГ. Какие есть мнения по этому поводу ? Заранее блгодарен.
-
30Вт/100В=0.3А. ВВГ 2*1,0
-
У "Веллез" также выходное напряжение 100В. И они рекомендуют 2х1,5. Если система будет использована для оповещения при пожаре, то кабель должен быть огнестойкий Е30.
-
ШВВП 2х1,5 - удобней при монтаже и дешевле ВВГ
-
по системе громкоговорящей связи
"оповещение" то для каких целей? Если "пожарная" цель тоже присуствует, то кабеля на "динамики" - 30 мин "огнестойкости".
Корректно ставить вопросы надобно, ИМХО
-
по системе громкоговорящей связи
"оповещение" то для каких целей? Если "пожарная" цель тоже присуствует, то кабеля на "динамики" - 30 мин "огнестойкости".
Корректно ставить вопросы надобно, ИМХО
Опять же на улице или в помещении)))
-
Опять же на улице или в помещении)))
а на улице, чё гореть не чему? Да и нормы о сем умалчивают скромно. Так что - фиолетово :)
-
sbal,
кабеля на "динамики" - 30 мин "огнестойкости".
=-0
НАПБ Б_06_004_2005
1.28. Кабельні лінії, призначені для живлення .... системи оповіщення та управління евакуацією під час пожежі - не менше 15 хв.
НАПБ А.01.003-2009
4.2. Технічні вимоги до СО та її елементів
4.2.1. СО в режимі «Тривога» повинна функціонувати протягом часу, необхідного для ева-куації людей з будинку, але не менше 15 хвилин.
-
Просто з вогнестійкістю 15 хв. не випускає ніхто. Хіба ні?
-
Огнестойкие кабеля с пределом огнестойкости 15 мин не выпускаются. По поводу улицы могу сказать из опыта - выполняли огнестойким кабелями базу отдыха с отдельностоящими домиками :D
-
Спасибо всем , кто откликнулся. После выезда на место картинка стала более ясная. Система может быть использована для оповещения людей о пожаре. Трассы кабелей будут проходить как в помещениях - так и по улице в основном по существующим конструкциям. Так как это производственные помещения -в основном кабели будут находиться в непосредственной близости от силовых кабелей. Из вышесказанного вывод -кабель нужен огнестойкий (предел 30мин.), для наружной прокладки. Теперь вопрос- кабель нужен экранированный ? Если да , то какие марки кабелей применяете вы ?
-
Если не хотите наводок, кабель должен отходить от силовых, как минимум 25 см.
По улице прокладываем в гофре.
В основном пользуемся кабелями:
1 Кабель FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 0,6/1kV
2 Кабель JE-H(St)H Bd..FE180/E90
Кабель огнестойкий и экранированный? Дороговато выйдет:
N2XCH-FE 180/E 90 (безгалогеновый экранированный кабель повышенной безопасности с улучшенными пожаростойкими характеристиками)- Цена за 100 м от ?1030.00
-
До кучи
DRAKA®Sign kab afg mbzh FB30
DRAKA®HULT mbzh FB30/60 0,6/1kV