Назва: Обьеденение счетчиков по RS-232
Відправлено: nikolai_17 від 17 Травень 2010, 12:36:43
Добрый день!
Есть счетчики с интерфейсом RS-232, необходимо их обьеденить и опрашивать устройством у которого тоже на выходе RS-232, все находится на одной панеле учёта. в голову приходит счетчики по 232-му собрать в сервер доступа Моха серии NPort 5630, а с его выхода Ethernet превести в RS-232 через него опрашивать счетчики. Это нормальная схема, либо кто-то подскажит что-то по-проще или по лучше? Жду ответов!
Назва: Re: Обьеденение счетчиков по RS-232
Відправлено: Alexey_M від 17 Травень 2010, 15:40:33
По-моему, не будет работать... у моксы есть IP и порты (tcp-ip - шные), которым соответствуют физические 232/485 и я не представляю как опрашивающее устройство будет понимать, что от него хотят опрос не просто через 232, но ещё и через tcp-ip, да ещё и на определённый порт. Вот если б на этом устр-ве Ethernet был, тогда - да... а что за устройство кстати? Как вариант помню были такие счётчики Indigo+, производства Actaris. Так вот они тоже шли с 232-м, были к ним такие штуки - один 232 пришёл, один на счётчик, один на следующий счётчик, т.е. в цепочку 232-ые собирались. Попробуйте позвонить на Актарис-Украина, которые сейчас АйТрон-Украина называются, там есть Александр Давидович Эдельштейн, может он посоветует, можете про Indigo+ напомнить.
Назва: Re: Обьеденение счетчиков по RS-232
Відправлено: Alexandr_S від 17 Травень 2010, 16:38:26
Ну понятно, что напрашиваются такие выводы
1. Привести все интерфейсы счетчиков к формату RS485, то есть на каждый счетчик повесить по преобразователю RS232-RS485. Ну а дальше по любому серийному пути. (Так работает КиевОблЭнерго со счетчиками Indigo)
2. Повесить любой полуумный концентратор и на каждый его входящий порт по счетчику (детали в личку)

P.S. Кстати есть еще счетчи ZFB (Лендис),они тоже только с RS232 да еще и с стартом на 300бод и потом переходм на 9600 - для такой цели любой NPort будет не актуален, ну разве что перевести счетчики в 300бод на постоянку
Назва: Re: Обьеденение счетчиков по RS-232
Відправлено: nikolai_17 від 19 Травень 2010, 08:47:11
Попробуйте позвонить на Актарис-Украина, которые сейчас АйТрон-Украина называются, там есть Александр Давидович Эдельштейн, может он посоветует, можете про Indigo+ напомнить.
А можно координаты?
Назва: Re: Обьеденение счетчиков по RS-232
Відправлено: Alexey_M від 19 Травень 2010, 12:12:40
В личку отправил
Назва: Re: Обьеденение счетчиков по RS-232
Відправлено: lekon від 26 Липень 2010, 12:04:33
http://electronix.ru/forum/index.php?s=6068720ef11b047da55a0a42d712258e&act=attach&type=post&id=17635 (http://electronix.ru/forum/index.php?s=6068720ef11b047da55a0a42d712258e&act=attach&type=post&id=17635)