Отдал на рассмотрение рабочие проекты. Если выберут дальше - буду рад.
Тема рабочего проекта: Реконструкция внутреннего и внешнего электроснабжения стадиона Металлист при подготовке к ЕВРО-2012. Применены 10 трансформаторов Шнейдера - в трех подстанциях и двух РП+ТП.
1) Реконструкция типовой ТП-77/79-2х630 - с заменой оборудования 0,4 и 6 кВ и заменой масляных трансов 2х630 - на сухие 2х1000 (по низкой стороне подключал - ВНИМАНИЕ - кабелем ВВГнг 1х500 мм2 - три в параллель)
2) Строительство 4-х трансформаторной РП+ТП (20 вакуумников) . Применены 4 транса сухих Шнейдера - решение выполнено на базе модернизации стройчасти типового РП+ТП типа РПК-2ТМ1
3) Две подстанции с микропроцессорной защитой - встроены в трибуну (Южная) - каждая двухтрансформаторная 2х1000 кВА.
4) Еще одно новое РП+ТП (20 вакуумников) - нестандартное - в связи с тем, что будут установлены шкафы рапсредления энергии от дизель-генератора 1000 кВА.
Если все-таки пройду далее - расскажу и покажу все с трибуны :thumbsup:
Проекты прошли экспертизу в городских электросетях, такжев высоковольтной службе Харьковобэнерго, также в энергосбыте и совсем недавно в Киеве - государтсвенная экспертиза была
-
на базе модернизации стройчасти типового РП+ТП типа РПК-2ТМ1
Какие шкафы вы использовали для РП 10 кВ? Секционная, линейные. Меня интересует тип, производитель.
-
В одном РП - шкафы на базе КСО типа КВ2001М (производства Электроград), в другом РП на базе КРУ двухстороннего обслуживания типа КУ-10ЦД (производства РЗВА)
-
Спасибо, еще вопрос, чем вы руководствовались при выборе
в другом РП на базе КРУ двухстороннего обслуживания типа КУ-10ЦД (производства РЗВА)
Дело в том что я делаю тоже РП+ТП 10/0.4 кВ на базе этого же типового...РПК (КРУ_TEL)-2Т
-
РП - шкафы на базе КСО типа КВ2001М - выбор такой потому что принадлежать будет (и обслуживаться) городскими электросетями Харькова - а там кроме защиты на базе статического реле РС80-М2 (3) и ячеек КСО ничего не знают и знать не хотят (говорят нет обученного персонала - не путать городские сети с сетями Облэнерго).
РП на базе КРУ двухстороннего обслуживания типа КУ-10ЦД - это шкафы выбирались исходя из требований категорийности стадиона (1 категория) - если что случилось с высоковольтным выключателем просто с одной ячейки КРУ выкатили тележку в другую, ремонтнопригодность, двухстроннее обслуживание, честно говоря регулировать тяги на шинном и линейном разъединителях в КСО - это просто анохронизм - а так закатил тележку и все и т.д (в книжке Рожкова и Козулиной написаны преимущества КРУ перед КСО очень хорошо- у меня на два листа получилось) - ну еще такой наводящий вопрос - кто нибудь видел на атомных станциях КСО? и самое главное здесь применена микропроцессорная защита в НОРМАЛЬНОМ и легко обслуживаемом релейном отсеке (отсеки даже в современных КСО - очень неудобные) . Ну и еще конечно политические нюансы проектирования
-
в книжке Рожкова и Козулиной написаны преимущества КРУ перед КСО очень хорошо- у меня на два листа получилось
Спасибо, почитаю :)
-
РПК (КРУ_TEL)-2Т
О ячейках КРУ-ТЕЛ (производства Тавриды) очень плохие отзывы (в Киеве такие стоят)- мало того что они очень узкие - реально типо поставил и забыл - ну как там что-то обслуживать (Таврида понатыкала своих технико-коммерческих центров - которые хотят за это денежкеу получать - знаю не понаслышке - лично делали им запрос на ообучение - так говорят обращайтесь в наши сервисные центры - которые дерут низа что деньги - и продажа ВВ/ТEL выключателей тоже через - короче куча посредников). Так еще куча нестандартного оборудования применнено (например трансформаторы тока с номинальным вторичным током 1 А - я говорю про напряжение 6 (10) кВ).
-
Olden-electro
А чому ви обрали саме РЗВА?