Еще один вопрос. Освещение территории планирую спроектировать прокладкой кабеля под землей под забором, с поднятием кабеля на высоту 2м через определенное расстояние. Подойдет ли кабель ВВГ и в чем лучше прокладывать (трубы,...)?
-
http://eom.com.ua/index.php/topic,4699.msg31440.html#msg31440 (http://eom.com.ua/index.php/topic,4699.msg31440.html#msg31440) - в земле
А под забором будет фондамент (в а/ц трубах).
поднятием кабеля на высоту 2м через определенное расстояние
я так понимаю, к светильникам отпайку...
-
АВВГ в земле только с низкой коррозионной активностью, трубы можно взять пластиковые КОПОС или DKC.
-
Трубы пластиковые. Мы применяли ПЭВ или ПНДс, не суть Важно.
Мы когда делали наружное освещение улиц, возле каждой опоры ставили колодец, в котором кабель разворачивался и заходил в опору, там была распаечная коробка, от которой шел провод непосредственно в опоре к светильнику, а магистраль шла дальше.
В принципе эту идею можно применять и для территории, разве что в случае если светильников немного и кабель соответственно небольшой, отказаться от промежуточного провода и если получается вести разделку прямо в светильнике. Мы так тоже делали, только в случае архитектурной подсветки зданий.
-
а где можно посмотреть условия прокладки кабелей в земле и какой кабель можно? Если у меня однофазная сеть, подойдет ли кабель по системе заземления 3х2,5 (4)?
-
Здесь http://eom.com.ua/index.php/topic,4592.0.html. (http://eom.com.ua/index.php/topic,4592.0.html.). Есть типовики по прокладке в файловом архиве.
Если по системе TN-C - 2х2.5 (фаза+совмещенный нуль), TN-C-S - 3х2.5 (фаза+защитный нуль+рабочий нуль).
Кстати, проверяй на падение напряжения по Кноррингу, а то сечение 2.5 слишком уж маленькое (для небольшой длины, нагрузки). Да и потери для однофазной сети намного больше, если много светильников - применяй трехфазку.
какой кабель можно
Алюминиевый, нечего медь в землю хоронить. Если заказчик Ахметов - можно и медь.
http://cablecompany.com.ua/mednyj_silovoy_kabel (http://cablecompany.com.ua/mednyj_silovoy_kabel) - здесь цены, сравни алюминий с медью и возрадуйся...
-
Кстати, проверяй на падение напряжения по Кноррингу, а то сечение 2.5 слишком уж маленькое
А если еще и на КЗ проверить :o
-
а как выйти из земли кабелем? где ставить коробку, и можно ли от коробки другим кабелем поднятся к светильнику?
-
а как выйти из земли кабелем? где ставить коробку
Все зависит от типа опор или что там у тебя.
и можно ли от коробки другим кабелем поднятся к светильнику?
можно, кабелем меньшего сечения.
В твоем случае:
Если система TN-C-S - отпайка на светильник 3х1.5, система TN-C - отпайка на светильник 2х1.5 - количество и сечение на кабель для самого светильника (отпайка на фазное напряжение 220 В) не зависит от того какая сеть (однофазка, трехфазка).