Проєктування => Електропостачання => Тема розпочата: Osenniy від 02 Квітень 2008, 17:21:09
-
Все еще работаю над Строймаркетом, несмотря на то, что технические условия выданы по III категории электроснабжения, так-как торговая площадь превышает 3700кв.м согласно ДБН-23 электроснабжение необходимо выполнить по II. С заказчиком приняли решение ТУ не менять просто поставить ДЭС. Так как доселе с подобным не сталкивался возникли трудности с выбором оборудования и правильности выполнения схемы, например нужно ли ставить автомат защиты после вводного автомата если до щита ДЭС кабель идет 120м и обратно столько же или можно ли ставить комплектный щит АВР на вводе если ДЭС запускается не автоматически?
Заранее благодарю за участие...
-
А потребителей І категории (ПОС, пожаротушение) совсем нет?
немогу помотреть файл
-
Osenniy, посмотри французкий SDMO есть варианты для наружной и внутренней установки. С генератором идет комплекте щит АВР см.архив.
-
Osenniy, попробуй отредактировать свое сообщение и еще раз прикрепить вложение.
rza, как пытались вставлять схему, какую ошибку выдает?
-
leksus, пишет 404 вложение не найдено
-
Osenniy, добавил схему АВР в файловый архив раздел заготовки
-
Есть версия, что вложения некорректно обрабатываются тогда, когда в имени файла присутствуют русские буквы. Попробуйте перезалить файлы, назвав их латинскими буквами.
-
Osenniy,
Схему посмотрел, наворотов много, нет приоритета ввода от сети. Предлагаю свой вариант.
-
Файл перезалил в формате AutoCAD 2004, совсем забыл что не у всех стоит 2008, дико извиняюсь :-[.
Были подобные казусы с документацией, москвичам выслал свои наработки, они их неделю открывали пока претензии мне не высказали, только потом до меня дошло в чем дело.
-
А потребителей І категории (ПОС, пожаротушение) совсем нет?
немогу помотреть файл
Благодарю за наводку, про пожаротушение не подумал, наверняка оно необходимо. В любом случае надо НАПБ Б.06.004-2005 полистать.
-
Osenniy,
Схему посмотрел, наворотов много, нет приоритета ввода от сети. Предлагаю свой вариант.
Схемы это хорошо, но как правило в проектах не отвлекаюсь на детальную разработку схем включения вентиляции или генераторов, ограничиваюсь лиш силовыми цепями. В данном случае заказчик просит назвать конкретную модель генератора и комплектной аппаратуры, ну и конечно предоставить принципиальную схему подключения. Так как прежде с таким не сталкивался пока ничего конкретного сказать не могу, а в интернете пока ничего подходящего не нашел.
-
надо НАПБ Б.06.004-2005 полистать
см. здесь http://eom.com.ua/index.php/topic,521.new.html#new
-
Osenniy, Какая нужна мощность генератора, посмотри ссылку http://www.sdmo-generator.ru/, от себя добавлю, что производил наладку SDMO-30кВт, генераторы не плохие, есть документация на него но много весит.
-
Osenniy, До недавнего времени в проектах использовал военные ДЭС "Конверсия" (требование заеазчика) АВР расположен в корпусе ДЭС, есть свои плюсы и минусы. Потом начали ставить импортные, АВР идет отдельным шкафом, схема до безобразия проста: реле напряжения и переключатель с приводом, в принципе стандартная схема для всех импортных ДЭС. Если проблема с определением мощностиДЭС, то она должно быть на 20-25% больше расчетной, с четом того, что есть еще потребление собственных нужд до 10% (подогрев в зимнее время)
-
Спасибо за информацию... а в Украине их представительство есть?
Значит, если расчетная мощность электропотребителей объекта 67 кВт - следовательно необходима ДЭС полезной мощностью порядка 80-100 кВт. Что до АВР мне именно и был необходим отдельный шкаф управления, устанолю его в электрощитовой, а вот ДЭС придется выносить за територию разгрузки и подальше от КТП. (Строители дали маху, надо же было так спроектировать электрощитовую)
Кстати еще вопрос, на каком расстоянии от КТП киоскового типа можно устанавливать ДЭС в блок-контейнере. И КТП стоит в 6 метрах от здания, не маловато ли расстояние?
-
http://www.darex.dp.ua/wilson.php
вот эти неплохие, и в Украине представлены и на выставке Элком они будут, так что можна будет позадавать вопросы.... или просто позвонить узнать.
-
О вспомнил, оф. представитель в Украине
http://www.madek.ua/