Добрый день! То что вентиляция и кондиционеры должны быть запитаны от отдельного щита для того чтобы предусмотреть в нем отключение при пожаре - эт я знаю.
Но вот вопрос: знаете в санузлах ставят такие маленькие вентиляторы в потолке? Зашел, сделал свое дело, и включил чтоб вытягивало через обычный выключатель. Мощность их от силы 60-100 Вт. Неужели надо обязательно на них отдельно вести питание от щита вентиляции? Может есть в правилах лазейки, где хотя бы на эти микровентиляторы это не обязательно?
Очень прошу помочь! Заранее спасибо.
-
Вентиляторы в санузлах всегда запитываю от группы освещения (освещение санузла + вентилятор) и пока никаких проблем не было :)
PS От АПС я их не отключаю
-
Не только вентиляторы, но и полотенцесушители можно от освещения (я так делал, все ок).
-
ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ СниП 2.04.05-91*У
...
9.3. Для зданий и помещений, оборудованных автоматическими уста-
новками пожаротушения или автоматической пожарной сигнализацией, сле-
дует предусматривать автоматическое блокирование электроприемников
(кроме электроприемников оборудования, присоединяемого к однофазной
сети освещения) систем вентиляции, кондиционирования и воздушного
отопления (далее - "системы вентиляции"), а также системы противодым-
ной защиты с этими установками для:
-
Всем спасибо! Отдельное спасибо CC19!
-
http://eom.com.ua/index.php/topic,4734.0.html (http://eom.com.ua/index.php/topic,4734.0.html) - начиная с ответа №10