Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Автомати, розподільчи щити, ВРП => Тема розпочата: 090 від 04 Травень 2010, 20:17:41
-
Есть насос для бассейнеа мощностью 1,3кВт, какой ДА поставить , 30мА или 100мА???
-
вообще-то для трехфазного двигателя дифавтоматы не ставят
-
Двигатель насоса 1-фазный или 3-х фазный?
-
220 В, извиняюсь что не уточнил сразу....
-
Для стационарных токоприемников диф.автоматы не ставят. а вообще расчет выполняется в соответствии с ДНАОП 0.00-1.32-01, где суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в номинальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО.
Ток утечки электроприемников принимается из расчета 0,3 мА на 1А тока нагрузки
К примеру ток 7А, а провод 20м, тогда:
0,3х7=2,1мА, и
Ток утечки сети принимается из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного провода
20х2мкА=0,2мА
2,1 + 0,2 = 2,3. что 2,3х3=6,9мА, т.е. УЗО с током утечки 10мА.
PS это если потребуют расчет, а вообще конечно лучше 30мА, для надежности от ложного срабатывания
-
Согласен с Sergey U.Только наш ДНАОП в России не "ходит",хотя расчеты правильные.
ГОСТ Р 50571.3-94 (МЭК 364-4-41-92). "Электроустановки зданий. Требования по обеспечению безопасности. Защита от поражения электрическим током".
В п. 412.5.1. указано: "Применение устройств защитного отключения с номинальным током срабатывания, не превышающим 30 мА, считают дополнительной мерой защиты от поражения электрическим током в нормальном режиме в случае недостаточности или отказа других мер защиты".
-
хотя расчеты правильные.
elwlad, те же цифры имеются и в Российском ПУЭ
-
Все правильно Generator.Все или почти все нормативы и правила ,что в России или в Украине написаны в соответствии со стандартами МЭК.