Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => Повітряні лінії => Тема розпочата: NailDer від 29 Квітень 2010, 13:57:58

Назва: Прокладка КЛ, ВЛИ 0,4кВ
Відправлено: NailDer від 29 Квітень 2010, 13:57:58
Необходимо проложить от ТП 300 метров линий 200 метров по воздуху СИПом. И 100 метров в збемле бронированым кабелем. Вопрос кто сталкивался:Какие виды муфт необоходимо установить, на опорах? Еще заказчик хотел проложить СИП в земле в металических трубах. Возможно ?)  :-[
Назва: Re: Прокладка КЛ, ВЛИ 0,4кВ
Відправлено: Yurik від 29 Квітень 2010, 14:12:37
NailDer, есть пособие от южкабеля по проектированию СИПа с линейной арматурой Niled. Есть там узел №10 переход с СИПа в землю, стоит муфта типа КНтп.
А по поводу СИП в земле почитайте п. 2.3.115 ПУЭ
Назва: Re: Прокладка КЛ, ВЛИ 0,4кВ
Відправлено: tuilri від 29 Квітень 2010, 14:48:51
NailDer, в металлических трубах не ложат в земле. для этого есть асбестоцементные и пластмассовые. сип в земле не ложат. ввг в трубе - возможно.