Проєктування => Електропостачання => Повітряні лінії => Тема розпочата: NailDer від 29 Квітень 2010, 13:57:58
-
Необходимо проложить от ТП 300 метров линий 200 метров по воздуху СИПом. И 100 метров в збемле бронированым кабелем. Вопрос кто сталкивался:Какие виды муфт необоходимо установить, на опорах? Еще заказчик хотел проложить СИП в земле в металических трубах. Возможно ?) :-[
-
NailDer, есть пособие от южкабеля по проектированию СИПа с линейной арматурой Niled. Есть там узел №10 переход с СИПа в землю, стоит муфта типа КНтп.
А по поводу СИП в земле почитайте п. 2.3.115 ПУЭ
-