Корисні матеріали => Обговорення норм => Тема розпочата: Bobertigra від 29 Квітень 2010, 05:55:23

Назва: Растолкуйте пункт ДБН
Відправлено: Bobertigra від 29 Квітень 2010, 05:55:23
Уважаемые коллеги! Растолкуйте пожалуйста п.5.5 ДБН В.2.5-23-2003:
5.5 Схеми електричних мереж житлових будинків слід виконувати виходячи з того, що:
а) живлення квартир і силових електроприймачів (ліфтів, насосів, вентиляторів тощо), як правило, виконується від загальних секцій ВРП. При цьому силові електроприймачі повинні бути підключені до самостійної мережі, починаючи від ВРП. (...)

А теперь, собственно, почему встал вопрос: на финальной стадии проекта производится "доустановка" мусоропровода (устанавливается прочистное устройство Р=1кВт, 380В) и насосной Р=6кВт. В здании установлено УВР 3004 и остался таки один свободный предохранитель :-[. Можно ли подключить прочистное устройство и насосную на один предохранитель или
При цьому силові електроприймачі повинні бути підключені до самостійної мережі, починаючи від ВРП? Все устройства имеют в своем составе защиту от перегрузки. Или все же поставить щиток от которого отдельными группами запитать устройства?
Назва: Re: Растолкуйте пункт ДБН
Відправлено: PrepsuPatha від 29 Квітень 2010, 08:10:17
Цитата: Bobertigra
силові електроприймачі повинні бути підключені до самостійної мережі, починаючи від ВРП
На мій погляд варіант
Цитата: Bobertigra
подключить прочистное устройство и насосную на один предохранитель
відповідає умовам ДБН, бо в цому випадку силові електроприймачі підключені до самостійної силової мережі, що відокремлюється від мереж живлення квартир
Назва: Re: Растолкуйте пункт ДБН
Відправлено: Bobertigra від 29 Квітень 2010, 09:11:15
У ДБН, на мій погляд, не вдале формулювання. Можна зрозуміти, що кожен силовий приймач живиться окремою мережею або
Цитата: PrepsuPatha
силові електроприймачі підключені до самостійної силової мережі, що відокремлюється від мереж живлення квартир
. У будь-якому разі дякую :thumbsup:
Назва: Re: Растолкуйте пункт ДБН
Відправлено: Electrician від 29 Квітень 2010, 10:14:42
А насосная только хоз-питье? без противопожарного назначения?
Назва: Re: Растолкуйте пункт ДБН
Відправлено: Bobertigra від 29 Квітень 2010, 10:19:23
Да только хоз-питьевая
Назва: Re: Растолкуйте пункт ДБН
Відправлено: Electrician від 29 Квітень 2010, 10:25:27
ну если хоз-питье, то по моему тоже ничего страшного
Назва: Re: Растолкуйте пункт ДБН
Відправлено: Bobertigra від 29 Квітень 2010, 10:44:40
Я так понимаю, такую линию от перегрузки не надо защищать, только от кз?
Назва: Re: Растолкуйте пункт ДБН
Відправлено: Electrician від 29 Квітень 2010, 11:12:24
ну если верить ПУЭ 3.1.10, то это требуется в случае открытой прокладки сетей с горючей оболочкой (ВВГнг тоже к ним относится), а по условиям работы эти потребители вряд ли будут перегружаться. Но на всякий случай, можно подобрать предохранитель, они ведь тоже от перегрузки защищают
Назва: Re: Растолкуйте пункт ДБН
Відправлено: Bobertigra від 29 Квітень 2010, 11:17:10
Спасибо, вы меня успокоили :)