Всем привет. Сталкнулся с таким вопросом: имееться жилой восьмиэтажный дом, встал вопрос по поводу размещения электропомещения, архитекторы предлагают разместить в тех этаже под коридором квартиры, хотя вобщем то место "удобное" но что им ответить пока не знаю.
С одной стороны пункт 2.15 ДБН В.2.2-15-2005 гласит:«Не допускається розміщення електрощитової суміжно з житловими приміщеннями, під і над ними. Допускається передбачати електрощитову в підземному поверсі поблизу входу за умови унеможливлення її затоплення та з влаштуванням шумоізоляції огороджувальних конструкцій.»
Но в тоже время в пункте 7.2 ДБН В. 2.5-23-2003 сказано:«ЕП, а також ВП, ВРП, ГРЩ не допускається розміщувати безпосередньо під санвузлами, ванними кімнатами, душовими, кухнями (окрім кухонь квартир)…» из чего следует, если я правильно понимаю, что под кухнями квартир можно.
Вот мне и не понятно, если под кухней можно, то можно ли тогда и под коридором, и что вообще подразумеваться под понятием «житловимі приміщення». Буду рад вашим советам.
-
Жилое помещение - отапливаемое помещение, расположенное в надземном этаже, предназначенное для круглогодичного проживания и отвечающее санитарно-эпидемиологическим требованиям к микроклимату и воздушной среде, к естественному освещению, к допустимым уровням нормируемых параметров шума, вибрации, ультразвука и инфразвука электрических и электромагнитных полей и ионизирующего излучения.
Квартира - комплекс взаимосвязанных помещений, используемых для проживания одной семьи различного количественного состава или одного человека, включающий (как минимум): жилую (жилые) комнату, кухню, ванную комнату (душевую), уборную (или совмещенный санузел), прихожую, кладовую или встроенный шкаф.
Подсобные помещения квартиры - помещения, предназначенные для гигиенических или хозяйственно-бытовых нужд проживающих (ванная, уборная, душевая, постирочная, кухня, кладовая), а также прихожая, внутриквартирный холл, коридор и др.
-
Kirlos, Я бы попробывал щитовую разместить там где мне это удобно, но приэтом не нарушая норм, т.е. в данном случае придерживаться более жостких требований. Пусть архитекторы помучаются, а то часто вообще про щитовые забывают.
-
Kirlos, Я бы попробывал щитовую разместить там где мне это удобно, но приэтом не нарушая норм, т.е. в данном случае придерживаться более жостких требований. Пусть архитекторы помучаются, а то часто вообще про щитовые забывают.
т.е. ты щитаеш что желательно всё таки вынести ЭП вообще за "пределы" квартиры, даже не смотря на то что вобщем то коридор относиться не к жилым, а к подсобным помещениям?
-
В первую очередь щитовая должна находиться недалеко от входа, удобно выходить к стоякам, и удобно заходить питающими кабелями. И еще чтобы над щитовой и через нее не проходили вода и канализация. Если есть возможность то вынести щитовую за пределы квартиры (например под фойе или общий коридор)
-
Выкладываю план техэтажа с местом ориентировочного расположения ЭП (габариты ЭП совпадают с размерами коридора квартиры на 1м этаже). Жду коментариев ;)
-
Как по мне, так вполне нормальное место.
ГИП у нас придумал если электрощитовая в подвале, то пол электрощитовой поднимает на 10-20см.
-
Да вроде нормально, все требования ДБНов соблюдены.
Кстати, в ПУЭ тоже есть "претензии" по поводу габаритов электропомещений:
4.1.21. В электропомещениях (см. 1.1.5) проходы обслуживания, находящиеся с лицевой или с задней стороны щита, должны соответствовать следующим требованиям:
1. Ширина проходов в свету должна быть не менее 0,8 м; высота проходов в свету — не менее 1,9 м. В проходах не должны находиться предметы, которые могли бы стеснять передвижение людей и оборудования, В отдельных местах проходы могут быть стеснены выступающими строительными конструкциями, однако ширина прохода в этих местах должна быть не менее 0,6 м. .... и т.д.
У тебя глубина щитовой где-то 1,8м, так что тут тож ОК.
ГИП у нас придумал если электрощитовая в подвале, то пол электрощитовой поднимает на 10-20см.
хороший ГИП у вас andery, а тут надо напоминать всякий раз :(
-
Можно ли под лестничной клеткой размещать электрощитовую? Клетка жилого дома заканчивается на 1-м этаже, электрощитовая для этого дома - на верхнем этаже паркинга. Как вариант можно рассматривать под мусоропроводом или же под холлом лифта.
-
думаю под лесницей не проблиматично...главное чтоб кабелями можно было нормально зайти и выйти (не через пожароопасные зоны)
-
Да, я тоже так считаю, только электрощитовая имеет выход не непосредственно наружу. Нужно сначало открыть дверь электрощитовой, выходишь в коридор, делаешь по коридору крюк 90 градусов, поднимаешся по лестнице, выходишь наружу :)
-
Запрета нет, в помощь п.п. 6.1, 6.3, 6.4, 6.5, 6.7 ДБН В.2.5-23:2010 и п.п.4.3.11 НАПБ А.01.001-2004 ;)
-
Добрый день! Подскажите пожалуйста!
Щитовая не имеет выхода наружу, расположена на цокольном этаже.
Допустимо вводные кабели прокладывать за подшивным потолком чтобы ввести в щитовую или нужно оборудовать спец. технический коридор? Какие нормы регламентируют, что нельзя прокладывать вводные кабели через общественные помещения?
-
расположена на цокольном этаже.
А что находится на цокольном этаже?
-
Пока не утверждено окончательно, скорее всего офис. надо найти нормы о прокладке кабельных линий транзитом через чужие помещения
-
Всё таки! может какие мысли по поводу вводных кабелей в щитовую через подшивной потолок или оборудование для них спец техн коридора? :-[
-
Та можна транзитом через підш. стелю. Якшо дотримуватись вимог п. 4.36, 4.37 ДБН В.2.5-23. І не можна транзитом через пожеженебезпечні приміщення.
-
а что есть в нормах по поводу транзита кабельных линий через коридор туалетов?
-
"Коридор туалета" -- це я так розумію там де умивальник? Чи по науці "шлюз вбиральної". Якщо так, то особливих вимог нема. Хіба що я б не проходив в сталевих трубах чи лотках (п. 4.42 ДБН В.2.5-23).
-
кто проектировал ЕП на верхних технических этажах здания (25-30 этажей),
объясните пожалуйста, в чем приемущества такого решения?
-
преимущество в том, что не нужно тянуть много кабелей разного сечения для запитки оборудования которое находится на этом этаже, а достаточно проложить один или несколько кабелей (или шинопроводов) для запитки одного или нескольких распред устройств
-
преимущество в том, что не нужно тянуть много кабелей разного сечения для запитки оборудования которое находится на этом этаже, а достаточно проложить один или несколько кабелей (или шинопроводов) для запитки одного или нескольких распред устройств
Я так понимаю, вопрос стоит не в том, что эти электропомещения предназначены в основном не для установки щитов для запитки оборудования этих тех.помещений вверху зданий, а тех же этажных щитов...
-
эти электропомещения предназначены в основном не для установки щитов для запитки оборудования этих тех.помещений
Эл. помещения используются как раз для установки щитового оборудования.
Есть еще вариант, когда внутри здания на верхних этажах устраивают ТП. ТП это тоже электропомещение
-
Сугор, ты меня не правильно понял, я имел в виду, что с этих помещений щиты запитывают в том числе этажные щиты...
-
с этих помещений щиты запитывают в том числе этажные щиты...
yikell, насколько я знаю только в тех случаях, когда речь идет о ТП расположеных на тех этажах
-
На верхнем техэтаже ставят, в основном, ВРП для подключения пожарных нагрузок - вентиляторов дымоудаления, туда же можно подключить общедомовые групповые линии эвакуационного освещения, пожарный лифт и проч. А поэтажные квартирные щитки - запитать от ВРП, которые стоят в обычной щитовой - внизу. Какой смысл увеличивать протяженность линий, потери?
-
yikell, насколько я знаю только в тех случаях, когда речь идет о ТП расположеных на тех этажах
Ну, это понятно. если ТП сверху, то и смысла нету тянуть кабели вниз к ВРУ, а потом снова вверх к этажным щитам...