Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Слабострумні мережі => Пожежна безпека => Пожежогасіння => Тема розпочата: незнайка від 27 Квітень 2010, 11:01:01

Назва: Регенерация модулей газового пожаротушения (FM200)
Відправлено: незнайка від 27 Квітень 2010, 11:01:01
Как часто надо производить регенерацию газового огнетушащего вещества (имеется в виду предельный срок хранения в баллонах, после которого газ нужно стравить и закачать новый) ? Интересует эта информация в частности касательно FM200 или Хладон227еа.
Гугл говорит, что максимальный срок хранения FM200 3 года, без каких либо ссылок на документы. Может кто знает, что говорят китайские  добросовестные производители по этому поводу ?
Назва: Re: Регенерация модулей газового пожаротушения (FM200)
Відправлено: Nikitskiy від 07 Травень 2010, 23:32:57
Новый ДБН будет говорить об обязательной регенерации через 5 лет!!!
Назва: Re: Регенерация модулей газового пожаротушения (FM200)
Відправлено: rga від 13 Травень 2010, 09:48:23
Цитата: незнайка
Как часто надо производить регенерацию газового огнетушащего вещества
Это написано в паспорте модуля или в другой документации производителя. На данном этапе только это определяет срок регенерации.
FM-200 от "Kidde Brand- und Explosionsschutz GmbH", например, - 10 лет.
Назва: Re: Регенерация модулей газового пожаротушения (FM200)
Відправлено: незнайка від 13 Травень 2010, 11:29:25
А чем вызвана такая необходимость ? Растворением азота в хладоне или деградацией огнетушащих свойств (читай химический распад) ?
П.С. То что может быть потеря давления из-за утечек это понятно, и  сроки по утечкам никак не регламентируются.
Назва: Re: Регенерация модулей газового пожаротуш
Відправлено: rga від 13 Травень 2010, 12:11:15
Регенерацию производят для восстановления химического состава ОТВ, который может измениться со временем. И утечки - это, действительно, совершенно другое.
Изменения хим.состава происходят под влиянием окружающей среды, т.е. материала и конструкции баллона, температуры и т.п.
Думаю, для каждой установки влияние факторов может быть различно. Многое зависит от конструкции баллона. Так что обращайтесь лучше к поставщикам с такими вопросами.