Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Житлові будівлі => Тема розпочата: Chp від 31 Березень 2008, 17:22:21

Назва: Стояки: кабель или провод в ПВХ-трубе?
Відправлено: Chp від 31 Березень 2008, 17:22:21
У нас тут вечная дилема: можно проложить по стояку кабель, а можно провод в ПВХ-трубе.
Старпері віступают за провод т. к. привікли.
Подрядчики тоже т. к. дешевле (действительно дешевле?).
Монтажники за кабель т. к. проще монтировать.
Пожарники за кабель х. з. почему.

Как кто обічно делает и почему?
Назва: Re: Стояки: кабель или провод в ПВХ-трубе?
Відправлено: Сугор від 31 Березень 2008, 20:11:45
Если кабель, то диаметр трубы долженбыть в 2 раза больше чем кабель и труба может быть ПВХ. Если провод, то труба металлическая.
Назва: Re: Стояки: кабель или провод в ПВХ-трубе?
Відправлено: andery від 01 Квітень 2008, 08:19:56
Я выступаю тоже за кабель, т.к. он должн быть негорючий.
http://eom.com.ua/index.php/topic,32.0.html
Для стояков беру ВВГнг-нд.
Хотя давно делал первый проект, брал ВВГ - никто ничего не сказал...дом сдают в эксплуатацию...
Назва: Re: Стояки: кабель или провод в ПВХ-трубе?
Відправлено: Сугор від 01 Квітень 2008, 09:55:36
andery, Если труба металическая то можно просто провод, необязательно чтобы он был негорючий. А если этажей много то лучше шинопровод, правда дорого
Назва: Re: Стояки: кабель или провод в ПВХ-трубе?
Відправлено: Kirlos від 01 Квітень 2008, 10:04:56
В ДБН В.2.2-15-2005 сказано:
4.23 Кабелі та проводи повинні бути стійкими до поширення полум'я. Кабелі та проводи, які прокладені в об'ємах сходових кліток і коридорів, також повинні виготовлятися з матеріалів, що мають помірну димоутворювальну здатність, малонебезпечних за токсичністю продуктів горіння за ГОСТ 12.1.044 (групи Д2, Т1 за ДБН В.1.1-7).
в свою очередь в ДБН В. 2.5-23-2003 сказано:
5.37 У житлових будинках стояки ліній живлення квартир, групові лінії освітлення сходових
клітин повинні прокладатися приховано в каналах будівельних конструкцій (електроблоках). У цих
же конструкціях рекомендується розміщувати суміщені поверхові електрошафи (щитки) і ящики
для з'єднання і розгалуження провідників. Дозволяється для прокладання стояків застосовувати
комплектні струмопроводи і труби.
Соответственно стояки прокладываються НЕ "об'ємах сходових кліток і коридорів", поэтому, как мне кажеться, никаких противопоказаний к применению того же ПВ или ВВГ нет.
Назва: Re: Стояки: кабель или провод в ПВХ-трубе?
Відправлено: 3oloS від 01 Квітень 2008, 10:19:01
Цитата: Chp
Как кто обічно делает и почему?
ПВ в ПВХ трубе. Обоснование - удешевление, со слов заказчика (подрядчика), да и наверное, уже тоже привычка.
Сугор, а можно поподробнее, чего считаешь что
Цитата: Сугор
Если провод, то труба металлическая
Назва: Re: Стояки: кабель или провод в ПВХ-трубе?
Відправлено: Сугор від 01 Квітень 2008, 10:33:05
Просто провод горючий, а металличекая труба - нет. ПВХ труба в лучшем случае не поддерживает горение. Я в какойто мере "старпер" и прывык к тому, что провод прокладывается в трубе, а кабель открыто или в земле. Хотя тоже возникают вопросы, сейчас понаписывали новых правил, которые вступают в противоречия со старыми (которые не отменили), или их можно трактовать двояко.
Назва: Re: Стояки: кабель или провод в ПВХ-трубе?
Відправлено: Electrician від 01 Квітень 2008, 11:16:11
Цитата: Сугор
Просто провод горючий, а металличекая труба - нет
Но ведь есть и провод ПВнг-нд (АПВнг-нд)
Назва: Re: Стояки: кабель или провод в ПВХ-трубе?
Відправлено: 3oloS від 01 Квітень 2008, 11:18:30
Цитата: Сугор
возникают вопросы, сейчас понаписывали новых правил, которые вступают в противоречия со старыми
ПУЭ,
Таблица 2.1.2.
Скрытые электропроводки
Помещения всех видов и наружные установки -> В неметаллических трубах из сгораемых материалов (несамозатухающий полиэтилен и т. п.). В замкнутых каналах строительных конструкций. Под штукатуркой.->Незащищенные и защищенные, одно- и многожильные провода. Кабели в неметаллической оболочке
Таблица 2.1.3.
Выбор видов электропроводок и способов прокладке проводов и кабелей по условиям пожарной безопасности
Вид электропроводки и способ прокладки по основаниям и конструкциям...из несгораемых или трудносгораемых материалов->В трубах и коробах: из сгораемых материалов — замоноличенно, в бороздах и т. п., в сплошном слое несгораемых материалов->Незащищенные провода и кабели в оболочке из сгораемых, трудносгораемых и несгораемых материалов

Назва: Re: Стояки: кабель или провод в ПВХ-трубе?
Відправлено: andery від 01 Квітень 2008, 11:45:56
Простите, но ДБН В.2.2-15-2005 - закон для нас при проектировании?
Я думаю да. Там четко сказано :
Цитата: Kirlos
Кабелі та проводи
без упоминания как они прокладываються, т.е. мое проектное решение прокладывать ВВГнг-нд или (как оказываеться есть ПВнг-нд) нормативно подкрепленное.
И варианты
Цитата: ZoloS9479
ПВ в ПВХ трубе. Обоснование - удешевление, со слов заказчика (подрядчика), да и наверное, уже тоже привычка.
я как проектировщик откидываю, ибо они преступают закон. Пусть кладут кабель или провод какой хотят, но в проекте у меня будет нг-нд.
Или я уже слишком загибаю палку? :)
Назва: Re: Стояки: кабель или провод в ПВХ-трубе?
Відправлено: Бригадир від 01 Квітень 2008, 12:23:13
Для магистралей квартирных стояков я предлагаю применять провод ПВ в ПВХ гофротрубах, чтобы не разделывать кабели в этажных щитках. Плюс заземляющий провод можно применить меньшего сечения (в пределах норм). Транзиты (лифты, котельные, вентиляторы) предлагаю делать кабелем. Монтажников тоже жалко. А молодым проектировщикам можно предложить построить один домик самому. И стать самому между трудоемким процессом и нормами.
Назва: Re: Стояки: кабель или провод в ПВХ-трубе?
Відправлено: Electrician від 01 Квітень 2008, 12:54:44
Цитата: andery
но в проекте у меня будет нг-нд.
Или я уже слишком загибаю палку? Smiley
ИМХО палка загнута в допустимых пределах - сейчас проект жилого дома нормальную экспертизу не пройдет без нг-нд
Цитата: Бригадир
Для магистралей квартирных стояков я предлагаю применять провод ПВ в ПВХ гофротрубах, чтобы не разделывать кабели в этажных щитках. Плюс заземляющий провод можно применить меньшего сечения (в пределах норм). Транзиты (лифты, котельные, вентиляторы) предлагаю делать кабелем.
согласен, с поправкой ПВнг-нд. Разделать кабель стояка в щитке - удовольствие ниже среднего
Назва: Re: Стояки: кабель или провод в ПВХ-трубе?
Відправлено: andery від 01 Квітень 2008, 13:35:13
Цитата: Бригадир
ПВ в ПВХ гофротрубах
Бригадир,
Вы предлагаете мне нарушить закон и нести возможную криминальную ответственность? Только потому что заказчика жалко, что он больше потратиться? И потому что монтажникам легче бдет?
Или я как-то не так что-то понимаю?
Цитата: Electrician
сейчас проект жилого дома нормальную экспертизу не пройдет без нг-нд
проходят и не такие проекты....  :((((((((((
Назва: Re: Стояки: кабель или провод в ПВХ-трубе?
Відправлено: Бригадир від 01 Квітень 2008, 13:47:13
Я же написал: "В пределах норм".
Назва: Re: Стояки: кабель или провод в ПВХ-трубе?
Відправлено: andery від 01 Квітень 2008, 13:54:24
Цитата: Бригадир
Я же написал: "В пределах норм".
Ну так в пределах норм, как я понимаю, надо ПВнг-нд а не просто ПВ.
Т.е. как я понимаю Ваше предложение
Цитата: Бригадир
Для магистралей квартирных стояков я предлагаю применять провод ПВ в ПВХ гофротрубах
выходит за пределы норм.
Проясните....
Назва: Re: Стояки: кабель или провод в ПВХ-трубе?
Відправлено: Сугор від 01 Квітень 2008, 14:19:57
1. Насчет нестыковки в нормах: в ПУЭ написано "несгораемых оболочках", в сетрификате на кабель - "не поддерживающий горение", а у пожарников "степень горючести", и кто мне объяснит, как увязать между собой эти понятия?
2. Где указаны допустимые токи на кабель проложеный в трубе?
3. Что значит, монтажникам неудобно? До недавнего времени в основном применялась прокладка провода в трубе, а кабеля открыто или в земле и было удобно, а сейчас вдруг стало неудобно. Не вижу проблемы затягивать провод в трубы: берем 4(5) бухт концы скручиваем и затягиваем в трубу. 5-ти жильный кабель намного жоще 5-ти проводов.
4. Понятие "нг" подразумевает под собой, что при пожаре кабель определенное время будет сохранять свою роботоспособность. Но никто не отменял требования ПУЭ по способам прокладки. А чтобы кабель не горел необходимо правильно выбирать кабель подопустимым токам согласно расчетным нагрузкам, при этом не выбирать кабель по предельнодопустимым значениям, и проверять автоматы на защиту от К.З. и перегрузок.
Назва: Re: Стояки: кабель или провод в ПВХ-трубе?
Відправлено: Сугор від 01 Квітень 2008, 14:35:45
И еще, где написано что кабель или провод в стояке должен быть обязательно негорючим, в ДНАОП упоминается только "помірне димоутворювання". А применяя в стояках металлические трубы мы улучшаем условия срабатывания автомата при К.З. (уменьшаем сопотивление петли "фаза-ноль"
Назва: Re: Стояки: кабель или провод в ПВХ-трубе?
Відправлено: andery від 01 Квітень 2008, 14:51:03
Цитата: Сугор
И еще, где написано что кабель или провод в стояке должен быть обязательно негорючим
В этом топике раньше было
ДБН В.2.2-15-2005 "Жилые здания"
4.23 Кабелі та проводи повинні бути стійкими до поширення полум'я. Кабелі та проводи, які прокладені в об'ємах сходових кліток і коридорів, також повинні виготовлятися з матеріалів, що мають помірну димоутворювальну здатність, малонебезпечних за токсичністю продуктів горіння за ГОСТ 12.1.044 (групи Д2, Т1 за ДБН В.1.1-7).
Назва: Re: Стояки: кабель или провод в ПВХ-трубе?
Відправлено: andery від 01 Квітень 2008, 14:53:27
Ой, не заметил раньше
Цитата: Kirlos
Соответственно стояки прокладываються НЕ "об'ємах сходових кліток і коридорів", поэтому, как мне кажеться, никаких противопоказаний к применению того же ПВ или ВВГ нет.
Ну по крайней мере ПВ нельзя так как он горюч, а четко сказано что ВСЕ кабели и провода должны быть негорючими. Я понимаю что ВВГ при одиночной прокладке негорюч, но где гарантия что монтажники где-то пучком не проложат....
Назва: Re: Стояки: кабель или провод в ПВХ-трубе?
Відправлено: Бригадир від 01 Квітень 2008, 15:16:03
Давно ли это "нг" в маркировке появилось? Я ж не против, чтоб не горело.
Назва: Re: Стояки: кабель или провод в ПВХ-трубе?
Відправлено: Бригадир від 01 Квітень 2008, 15:24:47
И еще. Все маркировки, как у капиталистов, так и у нас подразумевают некоторую абревиатуру. Так вот. ПВ - провод в виниловoй изоляции (поливинилхлоридной). А эта гадость горение не поддерживает. Хотя в огне превращается в рассыпчатую сажу. Соответственно ВВГ - кабель в виниловой изоляции и виниловой оболочке. А "нг" добавили только не давно. Думаю производители просто "масло намаслили" для пожарных.
Назва: Re: Стояки: кабель или провод в ПВХ-трубе?
Відправлено: andery від 01 Квітень 2008, 15:29:14
Цитата: Бригадир
Давно ли это "нг" в маркировке появилось?
Есть с "нг" а есть и без  ;), вот в квартирах можна просто ВВГ, но только с одиночной прокладкой . Но я страхуюсь и ставлю в проектах ВВГнг (без "нд") и в квартирах. 
А требование появилось с 2005 года с выходом ДБНа...
Цитата: Бригадир
А эта гадость горение не поддерживает.
При одиночной прокладке, если не ошибаюсь.....
Назва: Re: Стояки: кабель или провод в ПВХ-трубе?
Відправлено: andery від 01 Квітень 2008, 15:45:27
И еще, про обьем лестничной клетки:
Этажный щит находится в обьеме лестничной клетки или нет?
Назва: Re: Стояки: кабель или провод в ПВХ-трубе?
Відправлено: Sergio від 01 Квітень 2008, 16:09:46
andery, а почему ПВ - горюч, а ВВГ - негорюч, если и там и там покрытие - винил???
Назва: Re: Стояки: кабель или провод в ПВХ-трубе?
Відправлено: andery від 01 Квітень 2008, 16:18:58
Цитата: Sergio
andery, а почему ПВ - горюч, а ВВГ - негорюч, если и там и там покрытие - винил???

http://www.procable.com.ua/catalog/?id=000100010019
оттуда:
Quote (selected)
Кабели марки ВВГ не распространяют горение при одиночной прокладке.

Т.е. если 2 кабеля ВВГ в пучке - то они уже не не распространяют горение.
У нас 5 ПВ в пучке ИМХО это всеравно что 5 ВВГ пучком проложить.
+ такой фразы я не встречал у ПВ (что он негорючи), + не все производители ВВГ пишут эту фразу про негорючесть при одиночной прокладке.....
Назва: Re: Стояки: кабель или провод в ПВХ-трубе?
Відправлено: hi_tech від 01 Квітень 2008, 18:06:56
Я для стояков этажных щитов, телеусилителей, розеток уборочных машин, слаботочных устройств, прокладываю провода ПВ в ПВХ трубах,
и только для освещения лестничных клеток применяю N2HX.
Согласно ГОСТ 6323-79 "ТУ на провода с ПВХ изоляцией" (в том числе АПВ, АППВ, ПВ-1, ПВ-2, ПВ-3, ПВ-4, ППВ) п.2.6.12 "провода не должны распространять горение". Про пучок в ДБН 15 не упоминается.
По поводу кабелей в трубах - допустимый длительный ток беру как прокладка по воздуху (если конечно кабель в трубе в помещении).
Назва: Re: Стояки: кабель или провод в ПВХ-трубе?
Відправлено: Сугор від 01 Квітень 2008, 20:00:25
Цитата: hi_tech
По поводу кабелей в трубах - допустимый длительный ток беру как прокладка по воздуху (если конечно кабель в трубе в помещении).
Но если взять по анологии с проводом, то допустимый ток для провода проложеного открыто больше, чем для провода проложеного в трубе. Так что для провода проложеного в трубе по идее нужно вводить каккой-нибудь коэффициент
Назва: Re: Стояки: кабель или провод в ПВХ-трубе?
Відправлено: hi_tech від 01 Квітень 2008, 20:18:23
Сугор, ммм а где в ПУЭ есть ток для одного провода в трубе?
Назва: Re: Стояки: кабель или провод в ПВХ-трубе?
Відправлено: Сугор від 01 Квітень 2008, 20:54:54
так я о томже
Назва: Re: Стояки: кабель или провод в ПВХ-трубе?
Відправлено: andery від 02 Квітень 2008, 08:32:17
Цитата: hi_tech
Про пучок в ДБН 15 не упоминается.
хех - как хитро.....  ;)
Назва: Re: Стояки: кабель или провод в ПВХ-трубе?
Відправлено: 3oloS від 02 Квітень 2008, 11:07:38
Да, однако, мнения разделились. Думаю ниже приведенный документ розъяснит вопрос по поводу нг или не нг.
Нашел сие в базе НОРМАТИВ PRO
Розъяснения к п.4.23 ДБН В.2.2-15.doc 35.5кБ (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;id=40)
Назва: Re: Стояки: кабель или провод в ПВХ-трубе?
Відправлено: Бригадир від 04 Червень 2008, 08:44:32
Ну вот и на меня УКС наехал.

19-ти этажный дом. Стояки квартир заложил проводом ПВ в ПВХ гофротрубах, уложенных в металлических коробах ящиков УЭРМ. УКС требует все проложить в металлических трубах. На нормодокументы не ссылается, так видиш-ли делали раньше.
Назва: Re: Стояки: кабель или провод в ПВХ-трубе?
Відправлено: andery від 04 Червень 2008, 09:22:40
Цитата: Бригадир
Ну вот и на меня УКС наехал.
УКС - эт кто?  :-[
Цитата: Бригадир
19-ти этажный дом. Стояки квартир заложил проводом ПВ в ПВХ гофротрубах, уложенных в металлических коробах ящиков УЭРМ. УКС требует все проложить в металлических трубах. На нормодокументы не ссылается, так видиш-ли делали раньше.
У нас шэф практикует, если устно спорный вопрос нельзя уладит, то требует в письменной форме, ссылаясь на документы, выдать замечания. А то столько некомпетентных людей в инстанция сидит, что диву даваться.....   :(
Назва: Re: Стояки: кабель или провод в ПВХ-трубе?
Відправлено: 3oloS від 04 Червень 2008, 09:47:07
andery, УКС-управление капитального строительства.
Бригадир, согласен с andery, замечение должно быть оформлено далжным образом-бланк...подпись...печать. В противовес их "желания" можешь сослаться на ПУЭ табл.2.1.2.Выбор видов эл.проводок, способов прокладки и проводов, кабелей:
Скрытые проводки-помещ.всех видов и наружн.установки- В неметаллических трубах из сгораемых материалов...(хотя сейчас подавляющее большинство ПВХ труб самозатухающие и нараспростр.горение).
А вот насчет кабеля - я бы заменил на ПВнг, все из-за того же розъяснения к п.4.23 ДБН В.2.2-15
Назва: Re: Стояки: кабель или провод в ПВХ-трубе?
Відправлено: hi_tech від 22 Жовтень 2008, 11:13:31
ZoloS9479, тогда уже ПВнг-нд.
А вот еще вопросы
1. кабели питания (скажем 2 2АВВГ 3х185+1х120) от ТП заходят в подвал здания жилого дома. От ввода в жилой дом до ВРУ - метров 15.
Тоже менять на АВВГнг? Этот вопрос возник потому что возможно расстояние будет больше, т.е. ввод в 1 секцию, транзит через нее во вторую где будет ВРУ.
2. кто-то делал горизонтальные линии от ВРУ по подвалу кабелем с переходом в стояк проводом? Потому как прокладывать в лотке 5 проводов АПВнг-нд в ПВХ трубе транзитом скажем через 2 секции дороже и сложнее чем скажем кабель АВВГнг.