Проєктування => Громадські будівлі => Тема розпочата: Анастасия від 19 Квітень 2010, 18:01:58
-
Будьте добры, может кто-то сталкивался. Для осмотра и замены кабеля за подвесным потолком делаем люки в потолке. Какое максимальное расстояние должно быль между ними. И чем вообще по нормам обеспечивается пункт ПУЭ 7.1.38 в части возможности замены проводов и кабелей.
-
В нормах я не знайшов, яка треба відстань між лючками. Боюсь, таких норм і немає.
Але от в каталозі ДКС є рекомендації по прокладці проводки в гофротрубах і там сказано, що максимальна довжина кабеля (провода), яку можна прокласти в гофрі без застосування протяжних коробок--25...30 м (реально можна і трохи більше, метрів до 40, особливо якщо провод класу не 1, а 2,3). Думаю, з цього і треба виходити.
Чи у вас за потолком вони без труб лежать?
-
За потолком кабельные лотки и кабели в нем без гофры. Длина коридора максимум 30 метров. А заказчик хочет чтобы сделали много отверствий в потолке для осмотра, а архитекторы хотят обойтись минимумом.
-
Ясно. Про прокладку в лотках теж негусто інформації, от тільки що я знайшов:
1.8. Провода и кабели, прокладываемые на лотках и в коробах, должны иметь маркировку в начале и конце трассы, а кабели - также и на поворотах, ответвлениях и в местах подключения к электрооборудованию.
(ВСН 180-84)
Тобто де є маркування кабеля, там і оглядові лючки б робили. В вашому випадку я би зробив на початку і в кінці коридору, імхо цього достатньо.
І взагалі, такої норми ніде немає, що потрібно кабелі оглядати обов"язково. От наприклад, якшо кабель в замоноліченій в стіну трубі, то як тут його оглянеш...
Інша справа--необхідність заміни, це да. Ну вона у вас забезпечується абсолютно (при прокладці кабеля в лотку за підшивною стелею поміняти його легко).
-
Спасибо O.S. Я тоже просмотрела много литеретуры и ничего не нашла. Пришел заказчик и сказал, что лючков в потолке нужно делать все равно много, т.к. нужно обслуживать пожарные датчики)). Теперь возникает вопрос, чем обеспечить доступ к датчикам за потолком из гисокартона. Эт получается, что если у нас по коридору за потолком установлено например 5 датчиков (которые защищают пространство за подшивнвм потолком), то мы должны сделать 5 отверствий в потолке? и чтобы пролезть и достать его какой этот люк должен быть? :) А вооюще я пришла к выводу, что лучше з гипсокартоном и не связываться :D
-
А вооюще я пришла к выводу, что лучше з гипсокартоном и не связываться
Це точно. Доказ: http://eom.com.ua/index.php/topic,122.0.html
-
нужно обслуживать пожарные датчики)). Теперь возникает вопрос, чем обеспечить доступ к датчикам за потолком из гисокартона. Эт получается, что если у нас по коридору за потолком установлено например 5 датчиков (которые защищают пространство за подшивнвм потолком), то мы должны сделать 5 отверствий в потолке? и чтобы пролезть и достать его какой этот люк должен быть?
А какие светильники у вас? Если типа ARS418 так и лючков делать не надо, просто разместить светильники возде датчиков или датчики возле светильников - как вам больше нравится :)
Кста, обычно пытаются уйти от необходимости размещать датчики за г/к, что, слишком много кабелей?
-
Кста, обычно пытаются уйти от необходимости размещать датчики за г/к, что, слишком много кабелей?
Ну стараються уйти - это одно дело, а то что по нормам должно быть защищено запотолочное простанство - это другое.
Светильник мы обслужим без проблем и впринципе датчик, установленный на потолке тоже. Значит проблема только с обслуживанием датчика за потолком.
А какие светильники у вас? Если типа ARS418 так и лючков делать не надо, просто разместить светильники возде датчиков или датчики возле светильников
ну да,это логично :) ну а если светильники другие. :D.
спасибо за ответы. Заказчик все равно теперь будет определяться с архитектором по этому вопросу.
-
Значит проблема только с обслуживанием датчика за потолком.
А двухточечные извещатели ЧП Артон не подойдут?:
http://www.arton.com.ua/products/
-
спасибо за ответы. архитекторы с заказчиком определились по поводу лючков. там где возможно будут обслуживать запотолочные датчики через светильники, а где невозможно через лючки 30х30 см. а дополнительные лючки для осмотра кабеля не стали делать. тех и так достаточно