Проєктування => Освітлення => Зовнішнє освітлення => Тема розпочата: Generator від 19 Квітень 2010, 16:23:09

Назва: Наружное освещение склада
Відправлено: Generator від 19 Квітень 2010, 16:23:09
Коллеги помогите с проблемой =-0.
Имеется открытый склад 100х55м, раставил как смог опоры.
Вопрос: не будет ли не освещенных мест на складе (или ну очень светло), норма 2Лк
Высота установки светильника 6м, предполагаемые лампы в светильнике ДРЛ-250.
В программах по расчету наружного освещения я профан :(, раньше если делал то бОльшие по площади площадки, с освещением только периметра (охранка).
Назва: Re: Наружное освещение склада
Відправлено: Generator від 20 Квітень 2010, 08:24:42
Коллеги помогите с проблемой =-0.
Назва: Re: Наружное освещение склада
Відправлено: viknik від 20 Квітень 2010, 08:29:45
мы  светильники наружные через 12м расставляли,на фасаде склада -, над входами светильник,над рампой обязательно
Назва: Re: Наружное освещение склада
Відправлено: Generator від 20 Квітень 2010, 08:36:29
viknik
Имеется открытый склад
Назва: Re: Наружное освещение склада
Відправлено: viknik від 20 Квітень 2010, 08:51:06
ааа я не дочитала  ???
Назва: Re: Наружное освещение склада
Відправлено: CC19 від 20 Квітень 2010, 09:12:17
Прикинул в Диалюксе
Назва: Re: Наружное освещение склада
Відправлено: Bobertigra від 20 Квітень 2010, 09:22:18
А какая технология складирования, проходы нужны? Высота штабелей или насыпи? Мне кажется угол светильников к горизонту надо увеличить, тогда будет более вытянутое световое пятно и освещенность в центре увеличится (если конечно ничего свет не загораживает)
Назва: Re: Наружное освещение склада
Відправлено: Generator від 20 Квітень 2010, 09:32:43
CC19, ну очень БОЛЬШАЯ благодарность :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:!!!
CC19, а при каком угле наклона светильника, сделан расчет и еще, лампы ДРЛ-250 применены в расчете?
Bobertigra, складировать будут ж/б изделия, перевозя их на карах.
Назва: Re: Наружное освещение склада
Відправлено: CC19 від 20 Квітень 2010, 09:33:45
Цитата: Bobertigra
Мне кажется угол светильников к горизонту надо увеличить
До этого было 15град И ДРЛ-250
Сейчас 30град и ДНаТ-100
Светильники РКУ-08У-250 и ЖКУ-08У-100 (Ватра)
Назва: Re: Наружное освещение склада
Відправлено: Generator від 20 Квітень 2010, 09:46:29
CC19, а картинки по моему абсолютно одинаковые, или я ошибаюсь ????
Назва: Re: Наружное освещение склада
Відправлено: CC19 від 20 Квітень 2010, 09:56:58
Второй вариант - более равномерное распредиление. См. вложение:
Назва: Re: Наружное освещение склада
Відправлено: Generator від 20 Квітень 2010, 10:06:33
CC19, понял.
Еще раз спасибо
Назва: Re: Наружное освещение склада
Відправлено: Bobertigra від 20 Квітень 2010, 12:01:01
Цитата: Generator
складировать будут ж/б изделия, перевозя их на карах
Нужно учесть высоту складирования, возможно эти изделия будут затенять проезды по центру склада. Я делал открытый склад и освещал его прожекторами вдоль проездов с высоты 12м со здания рядом.
Назва: Re: Наружное освещение склада
Відправлено: Generator від 20 Квітень 2010, 12:12:20
Bobertigra, заказчик поставил условие - никаких опор на территории склада.
По поводу затенения, конкретной технологии на склад у меня нет и как сказал заказчик не будет, так что по этому поводу, думаю саморачиваться не стоит.
В конце концов на карах есть собственное освещение :)
Назва: Re: Наружное освещение склада
Відправлено: CC19 від 20 Квітень 2010, 15:20:54
ЖКУ-08У-150 (в базе был такой) высота -9м, угол наклона 15град
Назва: Re: Наружное освещение склада
Відправлено: Generator від 29 Квітень 2010, 08:49:01
Подскажите, нормируется ли расстояние указанное в приложенном файле?
Является ли вообще допустимым такое расположение светильника, не приведет ли это к дополнительному нагреву СИП2?

P.S. Очень надо, можно сказать срочно!
Назва: Re: Наружное освещение склада
Відправлено: Electrician від 29 Квітень 2010, 10:47:33
Надо сказать, расположение светильников достаточно неоднозначно - знаю, что например, на галогенных светильниках пишут, что расстояние до сгораемой поверхности от места выхода света, должно быть не менее 0,5 м. А здесь мощность повыше (не знаю, правда, в итоге на чем остановились), но тип лампы другой (мне кажется, похолодней чем галогенка будет), расстояние до проводов у меня вопросительными знаками показало - только примерно могу оценить. Опять же светильники на "свежем" воздухе - охлаждение получше. Но все же - развернуть светильники или провода никак нельзя? или применить другие светильники, рассчитанные на установку, на более высокой опоре и нарастив опору, отодвинуть светильники от СИПа
Назва: Re: Наружное освещение склада
Відправлено: Generator від 29 Квітень 2010, 11:00:46
Цитата: Electrician
Но все же - развернуть светильники или провода никак нельзя?
С этим засада =-0.
По совету СС19, попробую опустить светильники ниже СИПа.
Назва: Re: Наружное освещение склада
Відправлено: Generator від 29 Квітень 2010, 11:39:25
Прикинул и решил опустить кронштейн для крепления светильника на 1,0м ниже оси СИПа (7,0м)
От оси светильника до СИПа расстояние примерно составит 500-600мм.
Всем спасибо :thumbsup:.
Назва: Re: Наружное освещение склада
Відправлено: Generator від 17 Травень 2010, 10:33:13
Коллеги в очередной раз прошу помочь =-0.
Есть ли у кого наработки в DWG по креплению прожекторов ЖО 07В-250-01 на ж/б стойках СВ или что нибудь подобное? Если есть поделитесь пжлста.
Назва: Re: Наружное освещение склада
Відправлено: Андрійка від 17 Травень 2010, 10:51:57
может это
Назва: Re: Наружное освещение склада
Відправлено: Generator від 17 Травень 2010, 11:04:07
Андрійка, спасибо, но по ЖКУ у меня этого добра навалом, нужен именно прожектор и его крепеж на стойке.