Подскажите, кто сталкивался. Нужно расчитать стрелу провеса от опоры, до жилого дома. Длина 50м, кабель ВВГ 2х16 на троссе.
-
Стрелы провеса для кабелей не найдете, да и не одна энергоснабжающая организация на такую отпайку "добро" не даст, не говоря уже про другие надзорные инстанции ИМХО.
Если же все таки будете "вешать" ВВГ, то учтите, что его надо будет "прятать" в трубу, стойкую к воздействию ультрафиолета.
Почему 2х16, а не 2х10?
-
Подскажите, кто сталкивался. Нужно расчитать стрелу провеса от опоры, до жилого дома. Длина 50м, кабель ВВГ 2х16 на троссе.
Нет, главное выдержать расстояния от крыши, от коммуникаций, от окон и т.д. до кабеля (см.ПУЭ). А почему ВВГ, а не СИП?
-
Про расстояния от кабеля до крыш, окон, балконов и т.п. в ПУЭ не припомню ???.
Sergey U., какой п.?
-
Про расстояния от кабеля до крыш, окон, балконов и т.п. в ПУЭ не припомню .
Sergey U., какой п.?
Я бы взял расстояния применительно к проводу СИП и ИМХО, думаю никто не придрался бы, если все таки будете "вешать" ВВГ
это в укр. ПУЭ гл.2.4.50...2.4.56, а лучше все же СИП
-
это в укр. ПУЭ гл.2.4.50...2.4.56
Sergey U., речь в этих пунктах идет о ВЛ и ВЛИ (про кабель ни слова).
В принципе тоже самое, что и в наших ПУЭ.
александр555, в Российских ПУЭ есть такая фраза:
При расстояниях от магистрали ВЛ до здания, превышающих расчетные значения пролета ответвления, устанавливается необходимое число дополнительных опор.
А вот здесь (http://www.colan.ru/forumnew/view.php?idthread=102805) про отпайки СИПом подробненько описано.
P.S. александр555, вешать кабель на тросу, это все равно что изобретать заново колесо ИМХО. Без обид 8).
-
Sergey U., речь в этих пунктах идет о ВЛ и ВЛИ (про кабель ни слова).
да я так и написал
Я бы взял расстояния применительно к проводу СИП
ведь про кабель на тросу ни слова! ;)
-
А какие тут обиды? опора стоит от здания на 50 метров, по выданным ТУ, нужно было взять либо кабель АВВГ( прошу прощения за ощибку, кабель АВВГ а не ВВГ), либо сип. Сип дороже, принял АВВГ. Апору ставить решили дорого, Поэтому кабель прошел, только потребовали в кабельных сетях расчет стрелы провеса.поэтому и спрашиваю как расчитывать. Потому, что как считать сип нашел.
-
http://eom.com.ua/index.php/topic,4443.0.html
-
А еще вопросик, все ссылки полистал и книги тоже, есть все крепежные изделия, а как выглядет сам расчет?
-
50м ответвление в дом по воздуху - многовато будет.
На Украине видимо решили, чтобы люди не заморачивались и сразу дали ограничение на ввод - 25 м.
Странно, я всегда считал что ВВГ 2х16 подороже будет СИП 2х16... Сейчас перепроверю прайсы.
-
Я же написал АВВГ. Прошу прощения за неточность!!! Вот наверно в сетях и офигели от моей наглости и глупости и попросили механический расчет!! Теперь мне нужно проверить, получится ли у меня. Нашел только одну формулу, что стрела провиса равно 1/40 длины. тоесть при моих 59(там может быть и меньше), получается 50/40=1,25м, собственно там пересечение с газовой трубой, но вроде метр расхожусь и над дорогой, но и там все проходит, опора высокая, а дом из клеенного бруса, но двухэтажный, тоесть 5 метров тут и там и все получается, но как сделать расчет??? ПО выбору кабеля, мне предложил монтажник. Поэтому так и решил
-
александр555, добавил в предыдущем посте пособие по расчету механической части ВЛ. В нем есть ссылки на использованные документы.
Кстати, разница между АВВГ с тросом и СИП у Вас большая получилась? а то по прайсам Южкабеля у меня где-то 1 к 1...
-
Ну, раз один к одному, значит я здорово лоханулся, я принял, что мне сказал, начальник фирмы, где подрабатываю, следущий раз буду оперировать цифрами.
-
Нужно расчитать стрелу провеса от опоры, до жилого дома. Длина 50м, кабель ВВГ 2х16 на троссе
При прокладке силового кабеля на тросе есть лимитированные расстояния между опорами (были прописаны в отмененном СН 85-74 - взамен сейчас СНиП 3.05.06-85):
Расстояние между анкерными креплениями несущего троса определяется проектом и должно быть не более 100 м. Расстояние между промежуточными креплениями должно быть не более 30 м.
Прокладка на стальном канате
3.81. Диаметр и марка каната, а также расстояние между анкерными и промежуточными креплениями каната определяются в рабочих чертежах. Стрела провеса каната после подвески кабелей должна быть в пределах 1/40 - 1/60 длины пролета. Расстояния между подвесками кабелей должны быть не более 800 - 1000 мм.
-
Ну так у меня вроде и на столбе и на доме анкерные крепления и муфта.
Подскажите как выполнить расчет, выполнял по скинутой мне методике, но запутался с размерностью и получается чушь. Фаил прилагаю. Если будет свободная минутка, скажите, в чем ошибка. Заранее спасибо.
-
александр555, сейчас нет времени особо, посмотри я тут считал опоры, но есть и нагрузки от проводов может поможет http://eom.com.ua/index.php?action=dlattach;topic=1236.0;attach=1550
Хотя посмотри внимательно размерности даже в 1 формуле, ты сечение не привел к квадратным метрам...
-
Вот,где у меня наверно и спрятались шесть нулей. тогда у меня стрела провеса получается 1,4, впринципи норм, при учете, что опора 5м и здание такое же. спасибо.
-
показал расчет механику, он сказал, что все норм, просто в конце, для перевода в метры нужно разделить на 10в-7.
Подскажите, есть натяжение по пуэ, для проводов до 1000в оно указывается в процентах, что это??? И где в седьмом пуэ искать? эту цифру, нарыл в интернете те, что привел в расчете, где даН/м, а где в новом пуэ это?
-
Всем здравствуйте!Хочу поинтересоваться: у кого-нибудь есть программа для расчета стрел провеса кабеля. Или может если не программа,то кто нибудь поделится информацией как считать без программы эти стрелы провеса
-
А посты выше и мои расчеты не проходят?
Да и тут книга пылится.
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=585 (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=585)