Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Слабострумні мережі => Пожежна безпека => Тема розпочата: spasatel01 від 13 Квітень 2010, 17:38:32
-
Здравствуйте! Помогите разобраться студенту с поставленной задачей, если не трудно. Имеется склад шерсти, 2 этажа, по 8 помещений на каждом этаже, размерами 26,5*18,0*7,4м. Нужно подобрать датчики, обязательное условие 96% влажности. Я где не рылся, максимум 95% влажности. Сколько будет шлейфов, и какая централь. Спасибо!
-
А он, случайно, не взрывоопасный? Пыль шерсти, вообще-то, из взрывоопасных пылей. Узнайте категорию и, возможно, поиски типа извещателя резко сменят направление.
-
spasatel01 склады шерсти подлежат оборудованию установками пожаротушения независимо от площади :thumbsup:
-
Может я не так перевел с украинского, а на украинском склад бавовни!!!! Вообще то, в курсовой задаче была только пож.сигнализация и больше ничего, даже категории помещения не указано.
-
spasatel01 могу порекомендовать линейные дымовые или тепловые извещатели. А под извещатели подбери централь :thumbsup:
-
Бавовна - хлопок, а не шерсть
-
А помещения для хранения серной кислоты в задании точно не прописано?
Определитесь сначала с категорией помещения, а потом уже оборудование.
А проценты по влажности - дело наживное; ведь для всех извещателей по современным нормативным документам этот процент влажности находится в допутимых пределах, при которых производится испытание продукции, например, в ДСТУ EN 54-7 по влажному теплу приведены следующие значения: -относительная влажность 93+-3 %
-
Хех, Вы еще думаете ? )))))
Применять надо аспирационную систему (по нормам каждое отверствие в всасывающей трубе идет как дымовой извещатель), сам прибор ставится вне помещения, а воздухозаборная труба подключается через U-образный изгиб, внизу изгиба ставится или ручной кран или гидрозатвор для отвода конденсата.
Vesda - the best !
незнайка, награда нашла героя, устное предупреждение было, визуальное уже есть - дальше бан
-
Уважаемые форумчане!!!
Почитав ваши отзывы, я понял что ничего не понял. Все правильно вы рассуждаете, но мне не нужна аспирационная система и тому подобное, есть конкретное задание, а только прошу посоветуйте какие датчики ( наверное все таки с учетом того что помещение взрывоопасно) и какую централь, мне не монтаж делать, мне курсовую посчитать!!!! Спасибо!
-
аспирационная система и тому подобное, есть конкретное задание.... и какую централь, мне не монтаж делать, мне курсовую посчитать!!!! Спасибо!
Текст задания в студию.
Аспирационная система это есть датчик (точно так же как линейный или любой другой). Обычный привычный точечный дымовой датчик, который привыкли видеть на потолке работать не будет из-за конденсации. Можно поискать тепловой, влагозащищенный или использовать термокабель (это тоже разновидность извещателя) или же брать термодифференциальный извещатель на основе трубки с газом.
Все указанные извещатели могут быть подключены практически к любой централи с безадресными шлейфами (или же адресными если используется адресный датчик)
Конкертный пример : Vesda VLF250 (8 штук) + кольцевой адресный модуль на 4-ре входа BA-IM4 (8 штук)+ плата для двух адресных кольцевых шлейфов B3-DAI2 (1 штука) + центральный блок управления со встроенным пультом и протокольным принтером B5-SCU-CPP(куда втыкается эта плата B3-DAI2)
Второй вариант на термодифференциальном извещателе : ADW 511 (8штук) + кольцевой адресный модуль входа-выхода BA-OI3 (8 штук)+ плата для двух адресных кольцевых шлейфов B3-DAI2 (1 штука) + центральный блок управления со встроенным пультом и протокольным принтером B5-SCU-CPP(куда втыкается эта плата B3-DAI2)
Это решение будет работать и пройдет любую комиссию, но оно дорогое ( о чем сейчас будут писать ниже)
Использовано оборудование фирмы Schrack Seconet (Австрия, сертифицировано в Украине, есть примеры решений, в том числе "коза" для проектантов) и Xtralis (Австралия, сертифицировано в Украине, есть методички по применению)
-
Я где не рылся, максимум 95% влажности. Сколько будет шлейфов, и какая централь.
По поводу влажности - см. ответ № 6 bvv (он, поверьте, очень грамотный специалист). Т.е., если извещатель соответствует требованиям ДСТУ EN 54-7(указывается в сертификате), то он будет работать в диапазоне до 96% влажности, что удовлетворяет поставленной задаче.
Количество шлейфов определите по п. 1.6.7 ДБН В.2.5-13-98*, количество извещателей в помещении по приложению Л этого же ДБН. Исходя из количества требуемых шлейфов определяете емкость прибора с учетом п. 1.6.10 этого же ДБН.
Удачи!
-
будет работать в диапазоне до 96% влажности,
добавлю: без конденсата...