Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => Тема розпочата: aleks від 12 Квітень 2010, 17:54:12

Назва: отключение 3-ей категории при аварии
Відправлено: aleks від 12 Квітень 2010, 17:54:12
каким образом предусматривается отключение 3-ей категории при выходе из строя одного из 2-х трансформатора?
поделитесь опытом :-[
Назва: Re: отключение 3-ей категории при аварии
Відправлено: PrepsuPatha від 13 Квітень 2010, 08:26:31
Основные 2 варианта:
1) вручную - обслуживающим персоналом :) ;
2) автоматически - щит 0,4 кВ формируется из нескольких секций, часть которых (питающие III категорию) отключаются одновременно с включением секционного выключателя АВР. Например, 4 секции: средние питают I и II категории, а также на них приходятся вводы от трансформаторов - при включении секционного выключателя между средними секциями одновременно отключаются крайние секции, питающие III категорию.
Назва: Re: отключение 3-ей категории при аварии
Відправлено: Андрюха РЗА від 13 Квітень 2010, 09:48:24
каким образом предусматривается отключение 3-ей категории при выходе из строя одного из 2-х трансформатора?
поделитесь опытом :-[
Ну если у тебя схемно третья категория не выделена, то собственно никак ;)