у меня вот такая ситуация:
для кондиционирования торгово-офисного комплекса предполагается 4 установки по 340 кВт
установки находятся на 5 этаже (отм. 17 метров).
ТП - отдельностоящее, метров 40 до здания.
как бы вы поступили в такой ситуации? чем запитать?
-
як варіант - шинопроводи.
-
А мощности ТП вообще хватит для всего торгово-офисного центра (с учетом чиллеров)? ???
-
sashkomtm, шинопроводы до здания ложить в траншее?
AleksandrPol, есть 12 тисячников.
вопрос как запитать? никто никогда не сталкивался с таким?
-
aleks, запитывал чиллеры 450кВт кабелем, но они стояли на отдельной площадке. А здесь можно попробовать либо кабели в лотках по фасаду здания, либо кабелем до здания и переход на шинопровод. Я не видел еще нигде, чтобы шинопровод закапывали
-
Yurik, я тоже не видел :) по єтому и переспаросил... :)
а кабель какой использовать? спаривать? или брать нестандартное (больше 240) сечения? токи порядка 600А...
-
проклади в параллель два-три кабеля
-
Закладывал 4 кабеля (было 2 чиллера), кабели спаривал.
-
скорее всего так и буду делать (спаривать кабели)...
а какой лучше использовать медь, алюм....?
Yurik, а нет ли у вас информации о том, как выполнен ввод в саму машину (физически)? какие там апараты в шкафу стоят, на какое сечение расчитано...?
-
aleks, все зависит от вашей машины, в паспорте должно быть. Напишите тип, может, что найду.
-
clivet mde 2. дальше цифры точно не знаю
паспортов немогу пока найти. если у вас что-то есть, заранее благодарен :thumbsup:
-
а какой лучше использовать медь, алюм....?
Конечно медь - тут без вариантов.
-
у кого-то есть данные по допустимому току кабелей сечением больше 240?
-
у кого-то есть данные по допустимому току кабелей сечением больше 240?
Такого перерізу -- є тільки одножильні (якщо я неправий--поправте). Допустимі струми для деяких кабелів заводу "Южкабель" (доп. струм в землі/доп. струм в повітрі):
ВВГ 1x240 -- 525/704
АВБбШв 1х240 -- 396/515
АВБбШв 1х300 -- 524/550
АВБбШв 1х400 -- 604/690
АВБбШв 1х500 -- 690/810
АВБбШв 1х625 -- 797/965
АВБбШв 1х800 -- 1020/1235
ВБбШв 1x240 -- 525/704
ВБбШв 1x300 -- 675/715
-
Конечно медь - тут без вариантов.
да лучше, но в три раза дороже! ;)
-
вот в том и загводка, что дорого...
насколько оправдано использование меди по сравнению со спареннім алюминием 240 к примеру?
-
вот в том и загводка, что дорого...
насколько оправдано использование меди по сравнению со спареннім алюминием 240 к примеру?
ДБН В.2.5-23:2003 - п.п.5.26 На всех объектах гражданского назначения следует применять кабели и проводы с медными жилами.
Сети питания и распределительные сети, если их расчетный сечение равняется 16 мм2 и больше, как правило, выполняются кабелями и проводами с алюминиевыми жилами.
Главное узнать возможность присоединения вібранніх кабелек к вводному устройству, есть ли там доп.шинки, позволит ли автомат и т.д. ;). Легче подключить например 2 кабеля 185 чем 3 по 120, решать Вам.
-
3 кабеля точно не буду использовать...
решаюсь между 2 по 240 и медным 300 или 400...
обьект в Киеве, где спаренные несильно одобряют...
-
медным 300 или 400
одножильный?
Если да, то см. http://eom.com.ua/index.php/topic,2907.0.html Ответ #3
-
CC19, нет, 4-х жильних, если найду производителя....
-
Можна і одножильними, просто в спільній трубі їх прокласти, тоді це вважатиметься спільною прокладкою.
-
aleks, 4-х жильного больше чем на 240 квадратов нет.
-
Можна і одножильними, просто в спільній трубі їх прокласти
А зачем их в трубе прокладывать?
Монтажникам Легче одножильные тянуть, по крайне мере по лотку.
-
В будинку можна і в лотку. А в землі?
-
Можна і одножильними, просто в спільній трубі їх прокласти, тоді це вважатиметься спільною прокладкою.
А как же тогда:
2.З.49. В четырех- и пятипроводных сетях переменноrо тока напряжением до 1 кВ необходимо при менять четырех- и пятижильные кабели. Прокладывать PEN- и РЕ-проводники отдельно от фазных проводников запрещается.
Хотя есть:
1.7.131 Як захисні провідники в електроустановках напругою до 1 кВ можна використовувати:
1) спеціально передбачені для цього провідники:
-жили багатожильних кабелів і проводів;
-ізольовані або неізольовані провідники, прокладені в огороджувальній конструкції (трубі, коробі, лотку) спільно з фазними провідниками лінії живлення;
-стаціонарно прокладені ізольовані або неізольовані провідники;
совсем запутался : :'(
-
совсем запутался
В четырех- и пятипроводных сетях переменноrо тока напряжением до 1 кВ необходимо при менять четырех- и пятижильные кабели. Прокладывать PEN- и РЕ-проводники отдельно от фазных проводников запрещается.
Есть еще и 2-х, 3-х проводные сети напряжением 0,23 кВ и пр.
А замечание насчет запрета использования одножильных кабелей в сетях до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью здесь очень в тему. Только недавно при выходе главы 2.3 ПУЭ пришлось переделывать документацию, где КУ были запитаны одножильными кабелями.